1.次卧承重墙有横槽
我感觉我这水电走的非常差劲
1.次卧承重墙有横槽
我感觉我这水电走的非常差劲
槽开的太丑了,有的地方太宽了。线管没有卡住。卫生间水管走地,会不会破坏防水?
阿笨笨笨笨家的发表于 2017-06-02 23:10 槽开的太丑了,有的地方太宽了。线管没有卡住。卫生间水管走地,会不会破坏防水?
然后强电和弱点交汇也没锡纸包裹
我来回答一下以上两位的问题,线槽没卡固定这个是对的,所以有些看着不整齐,至少需要打一些管卡,但这些都是你现在美观的问题,他这个还要你验收了后封槽,你就看不到。第二个水管走地,在卫生间这个做了下翻,注意卫生间门口处地槽开深一些低于找平层面就可以,卫生间里面还要回填找平到外面找平层高度做防水,这个没问题。楼主说的强弱交接包锡箔纸防干扰,这个是一些你说我说炒出来的概念,网线一般选用好的双屏蔽超五类网线,自带屏蔽再包锡箔纸就是多此一举。当然要看你们水电设计来做
内容被自动屏蔽
线槽固定下还是很美观的,锡纸防弱电线干扰那都是扯淡的噱头罢了,塑料管那厚度还抵不上薄薄的锡纸吗,做饭用的东西还真有那神啊,
lvcaozhu发表于 2017-06-03 10:02 我来回答一下以上两位的问题,线槽没卡固定这个是对的,所以有些看着不整齐,至少需要打一些管卡,但这些都是你现在美观的问题,他这个还要你验收了后封槽,你就看不到。第二个水管走地,在卫生间这个做了下翻,注意 ...
目前我感觉这家公司做事很不上心,水电验收完我问我老头,雅庭的监理带了万用表吗,他说冒带,我还特意在微信群艾特了监理,然后把得意上水电验收的贴子切图发给他,问他是这么验收的吗,到现在都没回话
金无足赤发表于 2017-06-03 17:17 看来你还是懂点,我有机会会用5个灯泡电线过网线,用电脑看视频肯定不卡,我有时间一定会做这个实验,打破这些谬论!!!
但是美颂雅庭的样板工地是锡纸包的,我这家是他集团底下的
lvcaozhu发表于 2017-06-03 18:00 我先不讲干扰原理,给你讲讲网线,就想网线屏蔽的事,目前你去大一点水电建材店买散网线,网线屏蔽分三种,第一种,裸奔的,一个灰色外皮,里面四对双绞线,也就是八根细铜丝线带皮的,还有一根细线防拉断的。这种没 ...
同一个集团旗下两个牌子,另一个牌子的样板工地是锡纸包了,同一个集团难道做法不一样
旗聚家装发表于 2017-06-03 20:51 线槽固定下还是很美观的,锡纸防弱电线干扰那都是扯淡的噱头罢了,塑料管那厚度还抵不上薄薄的锡纸吗,做饭用的东西还真有那神啊,
哪里美观了,你没看到补了几多洞,当时叫他们停工时,水电都定位他们就把槽开了,洞打了,到后面有点槽开大了,还有部位都在补,现在次卧还给我开了横槽
内容被自动屏蔽
内容被自动屏蔽
这做得看不下去!
小神神1987发表于 2017-06-03 20:55 同一个集团旗下两个牌子,另一个牌子的样板工地是锡纸包了,同一个集团难道做法不一样
做法不是有公司来决定,怎么做是由项目经理指挥各工种施工的,只是验收标准由公司来定来监督,是否监督到位就看你那边情况,做的怎么样大部分是由项目经理和施工师傅决定的,而不是公司来决定,从你这些来看,没什么大问题,只是还有些没做完,应该是等你水管试压合格后封槽,不过公司来做,讲究形象让业主觉得走的好看就是做的好
lvcaozhu发表于 2017-06-03 10:02 我来回答一下以上两位的问题,线槽没卡固定这个是对的,所以有些看着不整齐,至少需要打一些管卡,但这些都是你现在美观的问题,他这个还要你验收了后封槽,你就看不到。第二个水管走地,在卫生间这个做了下翻,注意 ...
你还是挺专业。不过我还是认为卫生间水电走天比走地要好,尽量不去破坏原防水层。