内容被自动屏蔽
内容被自动屏蔽
1.暖气管道这样铺设合理吗?
2.渣土回填对管道是否会有影响?
3.有什么方法可以保护管道?
得意得益发表于 2017-9-22 19:43 1.暖气管道这样铺设合理吗?2.渣土回填对管道是否会有影响?3.有什么方法可以保护管道?
您好,帮您问了我们监理老师,请参考:1.不合理,暖通管道不建议走回填层;
2.渣土回填对管道没太大影响,主要是管道对防水会有影响;
3.保护管道可以用黄沙垫底铺盖住,或先砂浆敷设再回填。对于防水的隐患建议将门槛石前那一节的泡沫套撕掉一节。
你好,我家走水电的时候埋管时里面黄腊管太多,已封槽,后整改,把水泥打开,把黄腊管换成套管,因打水泥时人不在场,不知有没伤及电线,会否有安全隐患,引起短路失火,麻烦监理老师从专业角度解答,谢谢!
tiantian121208发表于 2017-9-24 11:48 你好,我家走水电的时候埋管时里面黄腊管太多,已封槽,后整改,把水泥打开,把黄腊管换成套管,因打水泥时 ...
您好,帮您问了我们监理老师,请参考:需用万用表检查线路通断情况,摇表测电线绝缘等级。
亲,现在榻榻米市面上是怎么收费的啊,用E0级的板子
chancy1109发表于 2017-9-25 08:50 亲,现在榻榻米市面上是怎么收费的啊,用E0级的板子
您好,帮您问了我们监理老师,请参考:一般榻榻米是装修公司定做,价格在一平米700块钱左右。
不错 不错
张宏伟1发表于 2017-9-25 09:39 不错 不错
内容被自动屏蔽
恭喜注册成功发表于 2017-9-25 09:41 房屋验收不合格怎么搞呢?
您好,帮您问了我们监理老师,请参考:
1.验房时会出现房子某些方面未达到约定的交房标准,只要是质量问题或开发商的问题您可以拒绝收房且叫开发商进行整改,如开发商不同意或不整改,您可以通过法律途径进行解决,如开发商没有综合验收合格就叫业主收房是违规的,国家规定所有楼盘必须综合验收后才能收房。
2.如果房子问题是属于正常的情况,且开发商没有通过验收,或无法通过验收,则可要求退房。
内容被自动屏蔽
恭喜注册成功发表于 2017-9-25 10:35 墙地砖,先铺家里还是先铺卫生间?
您好,帮您问了我们监理老师,请参考:
一般是先铺厨房和卫生间,先贴墙砖再铺地砖,这样会比较方便且好打扫。
内容被自动屏蔽
内容被自动屏蔽
囡波万发表于 2017-9-25 12:02 刷完乳胶漆以后多久可以打孔装暖气和空调?
您好,帮您问了我们监理老师,请参考:
刷完乳胶漆以后,视环境湿度大小,一般情况下,乳胶漆3天内就可以干了,可以在墙壁上打孔,像空调孔之类的,一般使用水钻,这样的形式会有泥浆飞溅,应对周围做好保护,尽量避免污染已经刷好的墙面,如果不小心有部分污染,可以及时擦掉然后进行乳胶漆修补即可。
内容被自动屏蔽
囡波万发表于 2017-9-25 13:49 吊顶了还需要做顶面的基层处理吗?刮腻子。
您好,帮您问了我们监理老师,请参考:
建议还是做,不做的话时间长了会陆续出现问题,刮腻子要注意不要直接在天花板(板材)上批刮腻子粉,容易出现脱落现象,要先打底。
©2008-2024 得意生活 版权所有 鄂B2-20080065