明天上午水电验收,我来发发LXGM水电魔鬼工艺节点
1.开槽前找出原有水管、暗埋的电线设备线位置,避免施工对其破坏。
2.开槽横平竖直:槽深为线管直径的1.5倍,宽度适合,横槽长度不得超过1米。
3.线管并行每间距800mm使用排卡固定,每根线管间距5mm。
4.强弱电线管平行间距不小于300mm;交叉处弱电线管使用金属桥弯。
5.全房弹统一标高水平线。
6.黄腊管仅限用于混凝土结构及顶面灯线开槽布管时使用;电线穿墙必须套线管。
7.所有插座必须使用2.5mm双色线作为地线,公司规定,火线为红色,零线为蓝色。
8.强弱电不准穿一根管内;不同回路的电线严禁穿同一线管内。
9.直径16mm线管内四mm电线Z多三根,2.5mm电线Z多4根,电视线1根,网线1根。
10.底盒安装必须水平,未特别用途的,普通插座、开关必须统一高度。
11.给水管不得从地面穿墙进入卫生间,卫生间的水管应走顶面下来,不得破坏地梁。
12.水管与线管不得同槽,且平行间距不小于100mm,水管与线管交叉时,水管在下线管在上。
13.冷热水管间距不小于100mm,水管每间隔800mm设置一个管卡。
14.排水管设置坡度1%左右,暗埋时不准使用活接,用专用盖帽,防止渣土落入。
15.冷热水路相连,所有接口用堵头封闭,加压时间30分钟,压力0.8MPA(8公斤)。
16.吊顶内冷热给水管都必须套保温管,水管固定使用专用管箍,固定点间距一米以内。
17.给水口凸出墙面尺寸:贴瓷砖按15mm预留。
18.线管必须使用U型管卡固定在顶面,严禁线管搭置在吊顶龙骨或其他管道上,严禁有裸线。
19.吊顶内灯线必须使用分线盒,下拉线使用波纹管长度不少于50cm。
20.每个空调单独回路,厨房,卫生间单独回路,其他回路按房间分(阳台储物间并入相连房间)
21.水电验收时,强电箱下线管上用记号笔注明回路走向。
22.底盒、电箱里的线头必须绝缘包扎并卷入盒内,不得随意散落,使用盖板保护。
23.洗衣机下水口避开洗衣机位,龙头避开洗衣机位。
24.天燃燃气管和客厅电视线预埋50PVC套管。
25.不论是否地砖,实木地板,二次找平,地面必须开槽暗埋线管。
26.穿梁打孔处使用泡沫胶填实。
27.湿区开槽处破坏原防水层的先刷一遍防水,再铺水管。
28.卫生间二次防水面设置暗地漏。
29.使用德国进口Wogo接线端子。
30.底盒与线管联接,线管与电箱连接使用锁扣。
31.无特别说明时,普通插座0.3m高,开关1.3米高,空调插座2米高,强电箱底部离地1.8米高。
32.配电箱回路使用双切断空开并用铜排连接。
33.龙口水口高度:厨房水槽60厘米,淋浴龙头100厘米,马桶高20向左偏移20。
34.拖把池龙头高75厘米,台盆三角阀高50厘米,燃气热水器插座水口离吊顶90厘米,电热水器插座水口离吊顶60厘米,燃气热水器和电热水器建议预留溢水管。
35.左热右冷,左零右火。
36.临时用水要求:安装位置合理,统一要求安装在卫生间。
37.单个下水孔分支多处下水时,采用斜三通分支。
38.强电用黄(红)色管,弱电用蓝色管。
9S德艺工程
wx_5e53c8629d00发表于 2018-09-10 16:15 这装修你学了好多知识吧!
都没多少时间去现场,没学到什么
对着要点多拍照
水电验收
水管打压
昨晚打的八个压,今早上去看还有七个压,应该是没问题的
监理拿着验收本一项项对着检查,我边学习边验收,按照上面逐条检查,我是没发现什么大问题的,大家帮着看看有么有问题
水电验收用了多长时间?
水管保温套装了没?
泥工今天进场了吧?
wx_53a72f8be000发表于 2018-09-11 19:36 泥工今天进场了吧?
泥工说是过两天才来,明后天没人
wx_53a72f8be000发表于 2018-09-11 19:33 水电验收用了多长时间?
一个多小时就验收完了,对着一条条检查
wx_53a72f8be000发表于 2018-09-11 19:35 水管保温套装了没?
保温套都套了
今天装修工地安安静静,师傅先忙别的工地去了
小姐姐厉害
我装修的时候请你去当监理哈
狮子座??.???发表于 2018-09-12 10:16 我装修的时候请你去当监理哈
我也是赶鸭子上架