16号是悲催的一天,打压泵漏水,所有接头一点水都没有,但是压力表下降很多,测压基本等于白做,为了以后不麻烦,一定要重新测试,幸好淘宝实体店在武汉,开车去武泰闸直接给店家,卖家2话没说,给我换了台新的打压泵。堵头继续漏水,搞死人哦,水电看来也是看是简单,做起来还是蛮多讲究的,堵头直接50圈生料带,堵死,别给我渗水了。明天准备一大早去看看还漏不。测压期间把橱柜洗菜盆的水管补上了,多买了一根金牛管,接了一个直接,没办法了,为了省一个内丝弯头。上图。
卖家新换的打压泵没开封
型号是sb-25,nnd 傻逼型的
补了根水管,和几个零配件,放车门外带回小区,幸亏没碰到JC叔叔。
今天比昨天更悲催,早上7点去小区,就想早点把水电完工,结果,试压还是漏,nnd直接什么都不接,切断我接的管子,直接封死开发商的进户管,悲剧发生了,水表继续慢慢走,主管漏水!!!!!,我要抓狂了,把主管全部重地下刨除来,没有漏水的地方呀,难道水表坏了,打物业电话,报修,物业来人了,看了下,我直接封死主管,没接任何龙头,表还在慢慢走,很慢那种,盯着看分把钟才能看到在走,物业说要么水表坏了,要么管子有问题,报修吧,他们找开发商来修,我郁闷了,上午什么也干不了,白起了个早床。中午吃好饭,我问物业修的人来了没,他说还在打报告,郁闷,算了,就米把管子,自己搞算了,下午吃好饭,工具幸亏都有,开始干活,表换下来,重新接好自己买的管子,哎,我买的管子比开发商的厚一倍不止,算了,自己都换了把,免得以后出问题。今天看来又耗过去了。
直接封死进户管,就有一个穿墙弯头看不到,结果就是那个看不到的弯头漏。
全部管子都挖出来了
水表测试,验证水表没问题。
终于将那个漏的弯头挖出来了
焊接没到位,只插进去一半。
马刀锯不愧是破坏王,这么狭小的空间,切了地楼板2根钢筋,否则水管穿不过来,,估计开发商的那个水电工就是因为钢筋才没焊接好。
管子可以穿过墙了
明天继续施工,今天算是浪费了。
啊豆豆发表于 2012-2-17 11:07 回复 方方郁金香 的帖子这是干什么呀?????????????
做个旋风集尘,家里的所有建筑垃圾粉尘都可以用吸尘器清理了
本帖Z后由 方方郁金香 于 2012-2-18 00:07 编辑
水表空转的原因及解决方法
随着城市自来水户表改造的深入,水表空转现象将逐渐增多,快速准确解决水表空转直接关系到供水企业的社会效益和经济效益。热线中心应急小分队在解决多起用户投诉的水表空转问题中,积累了一些感性认识和解决经验。现出于工作需要,将该办法予以公布,望有识之士不吝赐教,批评指正,以探索出一套切实可行的解决办法,快速解决用户反映问题
一、水表空转现象的表现
什么是水表空转呢?只要表后无内漏,用户在没有用水的情况下水表仍在转动,我们就称为水表空转。在所有的投诉中,空转特征基本上分为三种:一是转动不均匀,时快时慢;二是正反转交替出现;三是慢且匀速正转,这种现象很少,主要是阀门填料处漏气引起。
二、空转产生的危害
水表空转直接造成我们计量不准确, 水费回收困难,用户对我们供水企业产生不信任,投诉纠纷增多,如不及时解决还易使矛盾激化,造成媒体曝光,给企业社会形象带来负面影响。
三、水表空转发生的位置及原因分析
我们通过对接到的多起投诉归纳整理,发现空转一般易发生在以下位置:
1、每栋楼的较高楼层,多见在六、七层;
2、长期无人居住的房屋或是长久未使用的用水器具和水管死头;
3、进屋管线较长,弯头多,高低翻转,有聚气高点;
4、表前水压低且不稳定;
5、大面积多用户空转时一般安装有二次供水设施;
6、供水管道多为PPR管与镀锌管混装。
经过对多个空转案例的调查研究,我们将空转原因归结为:由于表后一处或多处位置聚气,随着水压的不断变化,造成聚积在管道内的气体体积不断变化,从而形成了水表持续、不均匀、无规律地转动。
四、解决办法和注意事项
解决水表空转的根本办法就是放出管道内聚积的气体。但具体案例要具体分析,其解决步骤一般如下:
1、观察表针转动情况,看是否是匀速转动。如是匀速转动,多为表后有内漏或是个别阀门填料处有漏气,排除后即可解决。
2、如转动不均匀,在排除内漏后水表仍空转,就要对用户的所有用水点进行放气,特别是要注意检查管道长久不用的堵头,看管道上是否直接接有加热器(如土暖气,热水器,太阳能等)。
3、以上各项排除后,问题仍未解决,就要观察管道敷设时是否有上下翻转,弯头过多,局部∏型敷设,水咀压力是否低或不稳定。首先解决水压问题;其次纠正不合理的管道敷设方式;然后再进行放气,空转问题一般就会解决。
4、在遇到大面积、多户空转时,一定要查清小区内有无二次供水设施,以及是否伴有水压急剧波动。
如有二次供水设施,就先将其断开,特别是要把蓄水池的进水阀门关闭,观察管网水压变化和空转情况。如水压稳定、空转停止,就要对照小区管线图,看设计是否规范,敷设时是否符合有关技术规程,蓄水时间是否符合要求等,逐项检查整改后,空转问题一般都会解决。
如果二次供水设施断开后,继续空转,就要在小区内的消火栓上做放气处理直到排除积气,空转停止。
五、典型案例
1、洗衣机、热水器存气导致水表空转
郑州市协作路省五建家属院一用户称,其家改造完一户一表后,近半年未在家中居住,突然接到自来水公司30多立方的水费催单,对水费产生了异议。用户连续几天对自家水表进行了观察,发现表针在不用水的情况下仍不停正反转动,随即来到供水热线进行投诉。我们到现场后,发现该户家住七楼,一表单路进水,单卫生间单厨房,用水器具简单,经检查未发现内漏,观察水表确实在不规律的正反转动。我们把用户家的所有水咀全部打开放气后,空转速率有所变缓,但仍未彻底解决。我们再次进行检查,发现该户管道上直接接有一台自动洗衣机,打开洗衣机进水口可以听到磁磁的出气声,然后我们又把他家的燃气热水器冷水进水管的游刃拧松,也能听到很大放气声,经过以上放气处理,水表空转立即停止了。
2、备用管道存气导致水表空转
姜砦北街1#院2#楼06年8月份进行了户表改造,当年10月份第一次抄表。该楼3单元3楼一用户在第一次抄表后发现自家水表有空转现象,有关单位去了多次,但未能解决空转问题,用户以此为由一直拒交水费。我们去后了解到,该户型为一厨双卫,一户一表改造时设计为一表双路进水。在对该户用水器具放气时,发现在主卫生间上设有一堵头,是原通往卧室的管道接头,而卧室卫生间现在无水。经询问施工单位得知,改造时我们在表后分为双路进水,一路为厨房和主卫生间,一路为卧室卫生间,但在改造过程中,由于敷设卧室卫生间管道的费用与用户有争议,施工单位把管道敷设到卧室卫生间后用堵头闷死,等协商好后再接通使用,但至今未能达成协议。我们要求施工单位把两处堵头都接上水咀放气,放完气后,空转现象当即停止。
3、二次供水设施使用不当造成大面积水表空转。
南阳路太极公馆有八栋楼,均为高层或小高层,供水方式为五楼以下采用自来水自然压力,五楼以上采用二次供水加压,有一蓄水池,全天不间断蓄水。小区物业称其Z近几天全院五楼以下的水表几乎都空转,已引起部分业主的不满。我们经现场察看后,发现用户家中的水压极不稳定,经现场测压,发现压力瞬间呈现急剧的上下摆动,Z大压差0.1MPA。而且,我们在小区的二次加压泵房看到如下情形:蓄水池的进水呈股状,一股、一股的进水,频率极快。关闭蓄水池进水阀门后,整个小区的水压很快恢复稳定,小区内空转的水表全部停止。我们指出:小区物业在蓄水时间上没有严格执行《郑州市城市供水管理条例》二次供水设施在夜间23时至次日5时蓄水的规定,应立即改正;另外蓄水池进水控制球阀有故障未能及时发现和修理,从而造成管道进气,导致大面积水表空转。以上问题纠正后,大面积水表空转问题随即得到解决。
明天去放气
楼主威武,霸气外露啊。房子地段不错,装修一个人搞,也很强大。
开工前报个到。
楼主真牛 想必生活中是一个不错的男人
所谓系统工程就是这样,杂七杂八的事情特多,能够事先想到的困难都不叫困难
话说我前两天刚说过国内的公寓房装修用不上马刀锯,lz这就给用上了……
新型全能人才
很强大~~~~~~~~~~~~
LZ啊,我又来关注你了,加油啊
我表示很佩服你,加油吧!!!
在建材市场买的百得防水,死活都打不开,今天豁出去了,直接撬开了,里面就2袋液体,2袋粉末,看图,打防伪电话查询,是真货,在建材市场百得专卖买的,和淘宝一个价160.看图
防伪电话确认是真货
没中奖,2次刮奖都是谢谢
今天继续测试水管,不能闲着,把旋风集尘给做了,自己diy旋风集尘
百得塑料桶打开了,正好做旋风收集桶。
百得的桶可以装好多垃圾了
10元买的花桶用电钻开孔
·
裁纸刀帮忙搞定孔洞。
百得桶开孔
旋风集尘弄好了,天黑了,稍微试了一下,很不错,吸尘器里一点垃圾都没,全部在百得桶里,明天测试后上效果图,大颗粒建筑碎片都可以直接吸进来了。