本帖Z后由 家有一诺 于 2012-9-28 09:17 编辑
8、强弱电铺设保持距离
将强弱电线穿在同一套管,或者强弱电插座安放在同一个线盒内,是在野马施工队的施工工地Z容易看到的现象。这样做看似比较美观,其实由于强弱电距离太近,电视信号等弱电很容易受到强电的影响。
关键细节:铺设电线时,强弱电的距离应该在50厘米以上,防止弱电信号受到干扰。
9、选电线需区分功率
有的工人铺设电线时,整个家居中统一使用横截面是2.5平方毫米的电线,这有可能造成使用大功率的电器时,发生短路。
关键细节:一般来说,家庭装修中的电线应选用2.5平方毫米的电线,而一些大功率的电器线路,如空调、电热水器等,则应该使用4平方毫米电线。另外电线穿在套管内不能有接头、扭结,接头只能安置在线盒中。
10、电线套管保持间距
一些施工工人铺设电路时,为求方便,将多组电线套管紧紧的并排在一起铺设。监理师表示,电线套管铺设过于紧密,很容易造成铺贴瓷砖时,水泥无法完全渗入电线套管的缝隙,这样很容易造成瓷砖出现空鼓,影响到瓷砖的使用寿命。
关键细节:应该将电线套管分开铺设,每根套管之间起码留有1厘米左右的缝隙。
11、不同管材不能同槽
水电改造所要改动的有水管、电线套管和煤气管,一般这些水管都不允许预埋在同一个线槽内。如果电线套管和水管同槽,水管出现渗漏或者热水管表面产生冷凝水,很容易浸泡到电线,导致电线受潮,发生短路,甚至漏电。煤气管若与电线套管或者热水管同槽,则存在更大的安全隐患。
关键细节:检查电线、水管和煤气管是否分槽预埋,如果实在受空间限制,需将水电管之间做水泥沙浆隔梁,防止电线受潮。
12、冷热水管要有距离
监理师在平时监理过程中,经常发现工人预埋卫生间水管,只是保证水管能完全埋入墙体内,并不考虑日后是否合适业主安装龙头或花洒。比如冷热水管之间的距离太近,这样会导致水龙头的角阀难以安装。
关键细节:冷热水管之间的距离一般要大于5厘米,而花洒出水口处的冷热水管距离Z好保持15厘米左右,而且两根水管的出水口应在同一水平线上,方便日后安装花洒或者龙头。
13、水管交叉要用过桥弯
两截水管上下交叉,如果不使用过桥弯,上面的水管就会受到推挤变形。特别是有些地方用到三通接头的,接头处会受到推挤而歪斜,时间长了歪斜的接头处就会漏水。
关键细节:查看水管上下交叉处,是否装上过桥弯接头,防止水管受挤压造成接头松动,出现漏水的情况。
14、水管不可架在电线之上
水管线管难以避免交叉,但是其交叉处需妥善处理,否则可能影响使用。有的工人铺设水电没有整体规划,完全为了施工方便而乱接水管电线。例如水管和电线交叉时,将电线铺设在水管之下,这样如果水管出现冷凝水,可能使电线受潮,出现短路、跳闸的情况。
关键细节:如果水管交叉铺在电线套管上方,可以切开水管,安装一个过桥弯,把水管与电线套管的位置互换,将电线靠在水管的上方。
15、下水管道须装存水弯
楼房原来安装的排水管没有安装存水弯,而装修时工人改动厨房或者卫生间的下水管道后也没有装上存水弯,这样下水管的异味很容易往上窜。
关键细节:有的下水道存水弯是安装在沉箱下,建议在回填沉箱前检查工人是否给下水道加装存水弯。
16、浴室插座要装防溅盖
浴室里要安装插座,不能单纯选用普通的款式,因为浴室内往往湿气较大,安装插座时要注意做好防潮防水处理,否则将存在较大安全隐患。
关键细节:安装在浴室的插座一定要带有防溅盖,如果已经装了普通的插座,Z好要加上一个防溅盖。
17、不能省略水管加压试验
水电改造完工时,检验水管接头是否漏水的唯一办法,就是对水管进行加压试验。这也是水电改造中Z关键的一步。方法主要是通过加大水管内的水压,检查水管的每个接头是否有渗漏的情况。若忽略加压试验,很难保证入住新房后,如果水压变大时,水管接头处不会出现渗漏。
关键细节:水电改造完成前,一定别忘了进行加压试验。市场上一些品牌水管商家均提供加压服务,您也可以请他们上门进行检测。
国家规范是24小时加压试验检验,实际需要72小时加压试验检验。