如果暂时不用暖气只用炉子烧热水洗澡什么的,暖气片可以暂时不安装吗?因为听说暖气片是从安装时间开始算保修期的
如果暂时不用暖气只用炉子烧热水洗澡什么的,暖气片可以暂时不安装吗?因为听说暖气片是从安装时间开始算保修期的
一般来说地暖舒适感比较好,暖气片升温快,各有各的好处。
空调制热效果其实也还可以,就是空气比较干燥,如果家里预算比较紧张就用空调的也能将就,省去了做暖气的钱。
PS:国产格力、美的空调的压缩机不能制热,只能通过电辅加热空气,耗电量比较高,进口大金、日立等空调压缩机是涡旋压缩机,可以直接制热,耗电量比较低,但是价格也挺贵。
上班的话我觉得暖气片好些,我正在关注东焱。
网上找了个帖子,大家可以参考:
使用费用主要取决于房屋的保温程度、使用习惯等方面,在这里,我们以房屋的是A级建筑(年消耗低于30KW/m²),建筑面积为100m²,地点在武汉,室内设定温度18℃,地暖24小时开启为例来做个计算。
在武汉做暖气时,我们是按照采暖面积150W/m²、供水和回水的温差为15℃来进行设计的,当温度达到一定程度后,供回水的温差会小到10-12℃,也就是说当运行几天后,房间地面和墙体的温度达一定程度后,每个平方的采暖的功率会缩小,大概在120W/m²左右。
建筑面积为100m²,实际采暖面积约为70m²(减掉公摊面积和厨房及阳台面积)。
采暖前半个月的耗气量:
全房总功率:150W/m²×70m²=10.5KW;
每小时所需热量:10.5KW×860KCal/h=9030KCal/h (860KCal/h为一度电的热值,即:1KW功率的热值)
每小时理论耗气量:9030KCal÷8127KCal/m²=1.1m²/h (8127KCal/m²为一立方天然气的标准热值)
每小时实际耗气量约为:1.1m²×1.1=1.21m²/h (1.1为锅炉热效率,即90%的效率)
采暖后期的耗气量:
全房总功率:120W/m²×70m²=8.4KW;
每小时所需热量:10.5KW×860KCal/h=7224KCal/h (860KCal/h为一度电的热值,即:1KW功率的热值)
每小时理论耗气量:7224KCal÷8127KCal/m²=0.89m²/h (8127KCal/m²为一立方天然气的标准热值)
每小时实际耗气量约为:0.89m²×1.1=0.98m²/h (1.1为锅炉热效率,即90%的效率)
按照每立方天然气2.5元,24小时开启,每天平均运行8小时来计算(当温度达到设定温度时,会自动关闭):
前半个月使用费用为:1.21m²/h×2.5元×8小时×15天=363元 (半个月耗气量:145m²)
后期每月使用费用:0.98m²/h×2.5元×8小时×30天=588元 (一个月耗气量:235m²)
如果使用温控系统设定开启关闭时间,则使用费用更省。
一立方天然气的热值为8127Kcal,一度电的热值为860Kcal。也就是说一立方天然气比一度电的释放的能量大9倍。
而天然气目前的价格为2.5元/立方,一度电的价格为0.5元/度。
释放同等能量为8127Kcal,用天然气需要2.5元,而用电需要4.5元。
所以就算目前天然气的价格涨到2.5元/立方,用天然气采暖比用电还是要省45%。
内容被自动屏蔽
我家面积117,室内面积97,大概装下来价格是多少,我比较想装暖气片,还有是装暖气片和装地暖比哪个造价高一些
地板都装好了的房子还可以装暖气片吗?
听说还蛮多做的那个明装, 不知道装了好不还看啊
等专业人士过来解答,我也听听
©2008-2025 得意生活 版权所有 鄂B2-20080065