880105 发表于 2013-4-24 19:29 今天下午水电验收,上午什么事情都没干,在论坛里面查了很多水电验收资料,写了一个word带着准备下午去 ...
水路争议点:
1)热水管、冷水管并排走在一起--------
我在论坛上查,冷热水管应该距离15cm,他给我紧紧的挨着,肯定不对。我那个队长就问我,为什么要隔开?热水管都拿保温层包着,槽子都拿水泥封起来,地下也没有水,没有可能出现靠在一起出冷凝水的问题。对于这个问题,我只能说,网上都这样隔开的,你给我隔开。他的解决方案是把槽子开大一点,距离在1cm左右,不然就打掉重装。请问我是要他打掉重做还是开大一点槽子拿钉子或者板子隔开1cm?
如果用保温层包着,分开1cm就够了,这个解决方案可行。
2)水管与电线管90°交叉时,水管在电线管上面-------
正常情况应该是水管在电线管的下面,我认为不然出了状况,水管漏水会导致电线出问题(当然这是我的理解),这个理解又被装修队长拍回来了,他说,首先水电不可能有问题巴拉巴拉,其次有了问题不管在上面还是下面一样有问题,这点问题不大。我真不晓得怎么驳回他的说法,大家怎么看?
在上面和在下面区别不大,漏了水,电线绝层也不会让水进去。主要是看哪种方法更能保护管道。无其它担心的。
电路争议点:
电路就更多了,我一项项说,不好意思耽误大家时间了。
1)全房电线都用16的管子,我看论坛上有人说插座20,照面16,队长的反馈说20的管子没有蓝色红色之分,区分不出来强弱电,所有工地都是16的管子。他有蒙我吗?
20的管子确实没有蓝色红色之分 ,这个没有蒙你。但20的管子比16的管子好。管子埋起来之后,红蓝白颜色都看不到,所以Z好的选择是都用粗的20白色管。大部分工地确实都用16的管子,好看闹眼子,内行用20的,宽松利于散热,利于线的抽拉。但强弱电不能同一根管子。
2)弱电强电管的间隔Z短10cm(插座附近),一般都在20cm ,他说由于插座安装在一起,所以不可能所有强弱电都有30cm的间隔,我家这种情况是否需要重新挖槽安装?
在插座的地方无法保证20cm,但在地面上一定要在30cm或之上。强弱电尽可能的从插座两旁接入,这样尽可能的分开了。
3) 强电弱电插座在一起:我看论坛上说插座水平间隔大于50cm,他说完全不可能,一般插座都是并排放在一起的,我回忆了下论坛的装修直播帖子,好像大家的插座间隔也没有这么大啊,请问这个是真的么?
同上
4)墙面开横槽------论坛说墙面,尤其是承重墙不能开横槽,但是我家主卧床二侧的插座是用横槽+黄腊管完成的,请问这样合理吗?当时队长问我为什么不合理,我说横槽有重力因素可能会影响乳胶漆,他说全房都要封槽刮灰腻子找平,怎么可能?我无言以对。网上看也看不到合适的解答。
你是对的,所有的墙Z好尽可能避免开横槽,不过可以开竖槽。不过如果已经开了的话,就节哀顺便,毕竟破坏已经造成了。
5)电线套管合在一起铺设,即一个槽子几个强电管,基本没有间隔---从强电箱下来有9根线,都在一个槽子里,密密麻麻的,我说不行,会影响封槽后线路相互积压问题,他说那你这样说我就把槽子开大一点,把管子放平整一些,保证管子平整放入。唉,我总觉得这样是不是不对,有没有什么可以拍回他的理由呢?
你的感觉是对的,做事就要做好,做的稀烂还有什么嘴硬的,拍个照片出来,拿出去别人看到了都不要意思撒。
6)家里用到黄腊管的地方特别多----给的解释是剪力墙、框架很多确实打不进去,唉,我看着这种薄薄的线就很惆怅啊,不知道肿么办。因为这种管子一般抽不出来线的,线都是死线。
黄腊管能不用就不用,越少越好,不用Z好,不过很难一根不用,用钻头打洞穿。
7)16分的管子Z多插了5根线----因为客厅灯是双控的,二个火线,一个地线一个零线就是5个了,我看论坛上要求Z多3-4根,这样完全是死线。队长说这确实没有办法,因为是双控。有没有高人解释下?
一根管子不行,就走2根。低功率的电器个别管子可以允许5根,但插座Z好不要穿5根线,不利于散热。
8)电路的Z大问题-------其实我看电路验收,什么电阻什么是否有电这是必须验的,还有一个关键是线必须是活线。但是我家里横平竖直以后没有几根线是活线,很多拐弯、线不可能抽出来;其次队长问我,你i要抽出来干嘛,我说坏了好修啊,他说,能抽出来也插不进去了,还不是一样的……当时我又无语了。你们怎么看啊……
能抽动当然Z好,除非事前控制。事后已经这样了,大家的看法其实和你一样,不过只能舔堵了。
至于其他网友说的,厨房4平方线不应该是总进线而是多个4平方线并联(就在水电验收精华 看到的),什么水管走天花板,什么浴霸电线也要用2.5的,都没有搞,唉,我真是身心俱惫啊,原以为半个小时的事情搞了一下午,累死了。恳请高人解答下我的疑惑,我也好整理下水电验收的东西,发给后来人参考,水电验收的原则Z好提前就和队长谈好,等到验收的时候再扯皮要累死的。
Z后再次感谢看帖朋友,感谢回帖朋友,感谢版主,感谢得意平台,希望我的问题可以解决。
我老公搞工装的,他看到得意那些走的我觉得很好的而且分蓝色红色,他居然笑,看到水泥厨房居然搞句是做饭还是打仗,后来我说现在流行,他就在网上搜,做的方式好多种有一种他觉得还是蛮扎实,其它都是闹眼子。我家橱柜有了五年,除了不新其它一点没变
啊!!感谢感谢!!昨天一天忙着没来得及看帖子,谢谢你!
本帖Z后由 都芳漆在武汉 于 2013-4-27 09:10 编辑
确实有一些不规范的地方需要整改。另外,建议大家不要拿自己家的一些经验误导别人,有时候一个不规范的操作未必就一定会出问题,所以你家里好多年了没出问题不代表那就是对的,都知道抽烟有害健康,但抽一辈子烟身体倍棒的很多很多,都知道酒后驾车很危险,但我一哥们一个月酒后驾车20次也没出过事,但我们不能就说这些是对的,不规范的操作增加了出问题的概率,哪怕只是1%的概率。家装行业已经很混乱,水电也好,墙面也好,包括其他等等,都没有一个明确的规范,有时候师傅马虎一点,图省事一点,给业主留下的是一个隐患,什么时候爆发,会不会爆发,我们都不能确定,我们能做的,应该是尽可能的减少业主的隐患,为了减少那1%的概率,把我们的工作做到位!
顶~~
内容被自动屏蔽
都这个年代了,当然应该规范装修,正规总有正规的道理,钱花了,当然要达到要求!又不是住一年两年,这种隐蔽工程又不好维修的!建议LZ在网上报名参加个参观样板房活动,有各种阶段的,我去看过嘉年华的一套水电刚刚完工房,确实不错,强弱电分开,隔着30cm,中间无线头连接,水管统统走墙,走天花板和地面都是老式走法,有很大弊端,具体你可以当场问他们,态度都很好的。你不一定找嘉年华,找个口碑好,正规的公司要求参观他们的样板房,任何一家都可以安排的。祝你好运!
学习了。
有点不规范
楼主你看看我的帖子,对比一下,我家装的也很一般。
http://www.deyi.com/thread-6366108-1-1.html
本帖Z后由 zh11hd 于 2015-7-15 05:19 编辑
家用的没必要太强迫症,功率并不高的,尤其是材料是正品的情况下。
每次看到做隐蔽工程还要开的横平竖直的槽子还上护套就觉得很搞笑,隐蔽工程基本上没法子修啊,Z实用为主就行了,除非你是明线,为了美观才要那么绕啊。倒是电线Z好用bv线,别用bvr的,这样接线和安插座会标准很多,负载也大点
没有问题,你太死板
要是太纠结,那么你家装修就很难进行下去的,你一部分要听从项目经理,网上说的都是哪些死板的东西,你要是把装修交给哪些在网上写规矩的人去做,那么他也会说做不了,所以别太纠结会上脑筋的,我家老房子装修了10年了,电线还是我自己拉的,到现在还没出现过什么问题,我是怎么简单就怎么来