出现让人头疼的问题:房子漏水了

楼上住户在施工,卫生间刚做完防水,在泡了48小时后19号来我们房子里面看了,没有出现漏水的现象。但就在今天上午无意中我发现家里厨房和卫生间的房顶都在往下滴水,上两张图:

(这是厨房。。。情况堪忧)

(这是卫生间,泡水48小时后,没发现异常。又过了两天,却开始悄悄漏水了。。。)

楼上住户厨房、卫生间水管都已经走完了,都准备铺瓷砖了,悲催的孩纸。。。他们找物业,物业说交房时试水不漏,装修后开始漏水,是装修公司破坏了他的防水层,吧啦吧啦一通。。。反正就是告诉你与他们无关,得自己解决。。。希望楼上住户可以和物业协商好尽快解决问题。泡了48小时一切正常,却在96小时后开始出问题,看来防水效果经不起时间的考验啊。。。

带着忐忑的心情,我联系物业光顾了我们楼下,再次检查了防水,老天保佑,一切正常。

不过现在看来试水48小时,这个时间似乎要加长点了。。。

zy1985323 初中三年级

好详细啊 顶哈 房子快快装修的美美的

smilecheng1214 高中一年级
zy1985323

谢谢,

smilecheng1214 高中一年级
sxwbroom

谢谢支持

骑驴赛火箭 大学一年级

哇 也提醒了我!我还是得去楼下看看 漏水不

smilecheng1214 高中一年级
骑驴赛火箭

是的,漏水会很麻烦的,还是去看哈子放心些

guagua 大学一年级

楼主很细心呢,赞一个

gj56319 小学六年级
smilecheng1214发表于 2013-5-21 17:35 出现让人头疼的问题:房子漏水了 楼上住户在施工,卫生间刚做完防水,在泡了48小时后19号来我们 ...

严重同意加长试水时间,这可是基础啊

smilecheng1214 高中一年级
guagua

谢谢。。。

smilecheng1214 高中一年级
gj56319

是的,像我楼上的住户现在就很麻烦,防水要重新做,可能还会影我这边的施工进度

smilecheng1214 高中一年级

本帖Z后由 smilecheng1214 于 2013-5-22 21:27 编辑

全房水电定位、开槽结束

水电是装修的一个关键,所以在这一块我们下了很多的功夫。水路部分参考力力团队水电工袁师傅的意见我们没有做改动。电路参考了小部分袁师傅的意见外几乎都是肖胖胖的杰作,电气专业出身的肖胖胖终于可以将自己所学派上用场了。

奉上全房开关面板的组成表:

在此提出肖胖胖的几点想法,仅供参考:

1、我们的房子进门后要通过过道进到客厅,所以过道灯我们用了一个双控,进门开启,进入客厅或主卧后可以随手将过道灯关掉;

2、沙发两边我们各装了一个五孔插座,用于接电风扇或在沙发上用笔记本电脑,也可给来家里的客人临时给手机充电什么的;

3、餐厅离地面30公分的墙面加了个五孔插座,方便吃火锅或吹电扇;

4、卫生间洗手台旁装了个五孔插座,方便在此使用吹风机;

5、在插座够用的情况下,为几个重要位置如电视机后、电脑桌后都留有12个备用插座。

袁师傅说我们的开关、插座太多,有些根本是浪费,但固执如肖胖胖,坚持能多不能少、绝不在家里用接线板的原则,Z终袁师傅还是按我们的要求进行了施工。

这是袁师傅开的线槽,横平竖直,很专业、很漂亮的有木有。。。

在此感谢敬业的袁师傅,让你帮我们多开了很多线槽和孔。上两张袁师傅工作的照片:

只有背影,嘿嘿、、、

电线的分配:

厨房、卫生间、空调全部用4个平方的电线;

全房插座用2.5个平方的电线;

灯、地线1.5个平方的电线即可。

定位数据如下:

空调挂机插座:2200mm;插座高度:1300mm;油烟机插座高度:2200mm;床头插座:600mm;电视机插座:700mm;电源开关1300mm

另外注意:1.5米床至少是1.6*2.1米,1.8米的床实际是1.9*2.11.9*2.2,这涉及到床头柜及床头柜上插座、开关的摆放位置。

兔兔one 硕士一年级

写的很详细啊,收藏一个

smilecheng1214 高中一年级
兔兔one

谢谢支持。。。

肖胖胖 小学四年级

rookly 小学三年级

恭喜,恭喜。。。写的好详细,期待更新。。。

smilecheng1214 高中一年级

本帖Z后由 smilecheng1214 于 2013-5-26 21:34 编辑

全房水电验收完毕、、、暖气水路结束、、、 在袁师傅的努力下,我们全房的电路各回路接线完毕,水路也顺利完工。肖胖胖开始设计了80多个地盒,后来被减少到了53个,不过也够用了,现附上几张图片:

(以上是部分电路接线回路...走线还是很漂亮的

注意:电线到底盒后至少要留15公分,Z后塞在底盒里面,方便以后维护。

(这是卫生间,加有暖气、、、)

卫生间干湿分区,把小阳台包了进来作为淋浴房(cheng猫猫提的唯一一个建议被采纳了)。。。

图片有点少,明天补上。

smilecheng1214 高中一年级

水路打压发生的小插曲 水路走好后,就可以开始打压。我们水路验收时加压后过了大概20几分钟,发现压降降到了0.5,一番检查后发现进线总阀没有扭紧,虚惊一场。重新加压,一切正常,水路顺利验收完毕。

水路验收:一般打0.8—1.0个压,半小时无掉压即可。

rookly 小学三年级

看你的帖子,学习到了蛮多啊,谢谢LZ分享啊,你家阳光还是蛮不错的啊。