不知道开不开槽有多大关系。我家YZF装修,看了他们公司几个工地,都是不开槽的。
不知道开不开槽有多大关系。我家YZF装修,看了他们公司几个工地,都是不开槽的。
内容被自动屏蔽
你看他们施工不开槽,是要客餐厅瓷砖和房间地板这样做么,我家是这样,没给我开槽,我觉得开槽后再找平,多道工序,要放心些。但师父说什么不开槽没关系,反正要倒水泥,我就担心倒水泥的地方有管子和没管子厚度不同,回头瓷砖容易空鼓。如果是全放木地板,应该要开槽。
是的,我也疑问过工人,他也说后期都要用水泥埋上。看了小区好几家他们公司的工地都是这样,他家也是全国排前的大公司,可能不会在这方面偷工减料吧。不过,明天还是请教下其他公司专业人士。
装修是一门艺术了
内容被自动屏蔽
内容被自动屏蔽
嗯。有专业答案了私我下。
本帖Z后由 xingzi 于 2013-8-21 13:31 编辑
更新水电验收:
1.如我所料水电打压不合格。水压打了过一会就很快的下降,师傅说是物业水阀有问题,关不紧,我信邪。这一千多户没听说别人家物业水阀有问题。
2.问邻居们,都说家里要装个总水阀的,我家没有。
3.目前师傅说要换物业的总阀,项目经理买了再打压,如果有问题总阀算师傅的,没问题算我的。
直接无语。。。我直接淡定了。
有留言。
看到了。你家是镀锌铁管,应该比普通的ppr管好多了吧,结实啊。不开槽,说白了就是偷工减料,嫌麻烦,少道工序。
水压验收终于测压稳定了:如果再让我选择一次,一定会自己清包,找负责任的年轻手艺好的师傅,厨房卫生间所有的进线都用4平的并联,而不是在厨房进4个平方的线,然后在用2.5的往下串联,这样就造成了一种什么情况,此时你只有离强电箱Z近的那个插座是4个平方的线,你剩下的所有插座都是2.5的线在走。另外遗憾的是我家里面没有水阀,以后要开关水阀必须麻烦外面的物业装的水阀,还必须物业不锁门。
哎,既然该改的都改了,也退一步,不那么多要求了,能顺利装完,不再出现偷工减料,敷衍了事,就已经是可以了。当然只能说一般。
楼主加油!
你也要加油!我回你帖子了。
装修真的不要找熟人,还不如找陌生人,有问题直接扯皮。
LZ这句说得对,我们家就是找熟人做得稀烂还欠个人情,,钱也花了,做得一点不满意啊
哎。就当花钱买教训,也认识这个人了。以后就有经验了。
我要求装了水阀,因为要装入户净水器,物业又不让装水表间,只要废了开发商的屋里管道,自己重走一遍。
占楼学习中
我是把开发商的管子都没药了,重新走了一遍,但从进门到客厅后分走厨房和卫生间,在厨房门分成了4分管,所以没法按水阀。