水电师傅非常的仔细,在这要单开一篇好好表扬一下:
1,再了解瓜瓜准备做地暖之后,主动将所有的开关定位都往上移了10公分。
2,前篇说过瓜瓜没有电视背景墙,取而代之的是一个6-7米长的大柜子。这样做有个难题瓜瓜尚未找到解决之处。那就是偶的电视放在哪?原本打算不装电视,一则瓜瓜觉得花费巨资的柜子用来放电视,会瓜分走好大一块的储物空间,二者考虑到讲来的小瓜瓜,偶不许他看电视,至少到个6岁,周末在家看个电影就算是法外开恩了。
但是师傅提醒我,不要因为一时的想法限制了日后的变化,主张在柜子中划分一块预埋电视所需的电源,柜子隔板做成活的,放东西的时候是柜子,要放电视的时候也可以机动的变换。很有道理,呵呵。
3,瓜瓜一直说不要电视,但是要投影的,可是目前没有银子,只能要求陈师傅预埋相关的电源和音、视频线,柜子里的好说,但是外面的东西实在难以决定。初步设想的是投影仪陪5.1环绕的音响,但具体什么音响,瓜瓜和敦实一直都拿不下主意,这就使得后面2个声道的喇叭位置难以确定,还是师傅好,给我在沙发两侧留了2副喇叭线,一副在下面,用以应对落地式音箱,一副在上面,用以应对壁挂式音响。日后订好了安装方式,只需剪短多出来的两个线头,填起来就好了。如图所示:
蓝色线管里装的就是秋叶原200芯的音响线,能够看到的是落地式音箱会使用到的底盒,顺着线管网上是壁挂式音响使用的线头,瓜瓜没有拍下来,见谅~~
4,瓜瓜家是光纤入户,原本的弱电买在客厅进门的右手边,考虑到日后无线路由器的覆盖效果,师傅主动提出将弱电箱移到位于全屋中心的书房位置,并考虑到光纤脆弱易折断的问题,在原本的弱电线处留了个底盒,便于日后换线修理。
红色的框框是原有弱电箱的位置,因为瓜瓜的入门左手是大柜子,所以原本位于左手墙面的通话器移到了右边的墙面,这样就导致强电,弱电,通话器,客厅主灯以及地暖的温控都在这面墙上,真是看得人头晕目眩活生生一面开关面板展示墙。
蓝色的区域是预留的光纤底盒位置,留作以后的维修。
更改后的弱电箱位置,放在写字台的内侧,不再担心美观的问题。
4,另外说一点师傅特别贴心的地方,瓜瓜对于使用中央空调,风管机,还是与普通挂机相结合的想法一直定不下来,究其原因是由于摘除飘窗时头脑发热的毁掉了原本的外挂空调机位。这样一来摆在瓜瓜面前只有2条路,1是全房中央空调,二是顶风作案把外机挂到外墙上去。选着第一条路,必须在客厅吊顶来隐藏机器和管道,算上吊顶的深度和地暖的高度,剩下的那一丁点空间是不是太压抑了呢。选着第二条路对我这种无背景无家势,无胆量又无斗志的老百姓来讲,跟物业叫板是在不是明智之举。
师傅看我一直摇摆不定,居然亲自跑遍了小区,找了n家即做暖气又埋空调的案例,记下了房号供我去参考,真真是感动shi偶了。
noifever
小学六年级
本帖Z后由 noifever 于 2013-9-23 17:46 编辑
原本打算水电材自行购买,一是因为水电乃家装之根本。必须保证质量。二是在网上看到许多tx的帖子,揭露黑心装修队提供的材料货不对板,说阻燃的不阻燃,说六类的不六类。哎哟,对于瓜瓜这种缺乏安全感的人而言,只能花钱买心安啊。
就在这个公公回家了,老公出差了,阿妈额娘旅游去了的日子里,瓜瓜一个人,跑遍了居然,百安居等大卖场。为自己要的材料好好的做了个功课。
原定电线:武汉二厂飞鹤多股阻燃线
原定水管:天力100%ppr热水管。
底盒:天力阻燃底盒(红蓝)
其他配件:天力
我想说我去看的东西确实好,电线都有一种高端大气上档次的奇异光芒,水管更是一副百折不挠的柔韧身姿,结合师傅给我开的数量,价格却是有点儿冷酷。加上师傅一直催着材料入场,居然又说中秋前夕的送货安排已满,瓜瓜在咨询了老衲的意见之后,还是决定交给海纳来了。哎,省个心吧。
放个师傅开的材料清单,留作与老衲的材料清单做比较·
武汉道道
超级意粉
支持一哈
yearofcrane
硕士一年级
难道你是传说中的铁甲瓜妹子?
blueiceer
高中一年级
进展很不错嘛,加油加油
哥哥大
高中三年级
唉,真提不出什么意见,跟老衲说的一样,现在装修的时候纠结这纠结那,装修好了住的时候,回家倒头就睡觉了,谁看那些风格布局什么的
家有皮皮
大学一年级
看了你的帖子,可以想象你迈着豪放的步伐行走在装修的大道上哇
mayroseate
大学三年级
写的好详细啊 参考帮顶啦
noifever
小学六年级
本帖Z后由 noifever 于 2013-9-23 17:46 编辑
瓜瓜原本打算入手多股阻燃的,但无奈詹总的材料已经进场了,沟通过后告知厂家的电线供应不足,一时间难以更换。瓜瓜权当詹总的话是真的吧,(多半还是你怕麻烦吧),跟陈师傅确认了很久,告知普通家装单股的够用了,又说电线后期都会用水泥封槽,阻燃不阻燃的意义不大,除非是用于墙面,又墙面用木板做墙裙。这样为了避免明火,一定要用阻燃线。瓜瓜想着反正伦家是全房瓷砖,地面起火的几率不大,跟敦实商量过后不得已的从了,哎,还是有点不甘心啊,不是说要做精品的么,木有精品材料肿么装精品嘛~~~
插一个阻燃电线的介绍吧:说的简单一点,就是多股或单股的铜芯外面包裹的是绝燃塑料皮,这样做的好处是不易有明火。测试方法就更简单,用打火机烧吧。只有烟米的火,就是阻燃电线了。
再插一个多股电线的知识:
单股就是拨开胶皮只有一根裸露的铜芯,多股就是拨开胶带,里面是多根的铜芯,简单的肉眼辨识,如图:
多股电线的好处:
1. 相同截面的单股电线比多股软电线结构简单,成本低,价格便宜。软布电线价格要高得多。
2. 由于电流的趋肤效应,相同截面的多股电线导电能力比单股电线导电强。
3. 普通布线一般用单股,有特殊要求的场合才采用多股或者软布电线。例如行车用布电线,无论截面大小,均采用BXR(铜芯橡皮绝缘软电线)。
4. 多股或者软布电线比单股电线容易穿电线管。这也是行车用软布电线的原因之一。
根据以上特点,不考虑昂贵的造价,只考虑导电能力和耐用、安全等方面,还是多股电线比单股电线要好得多。
算了,材料不高级,货真价实就够了。为此瓜瓜还专程在居然之家对比了真假武汉二厂飞鹤电线的差别:上真下假
1.印刷字体的精细与否,没有比较也没有意义
2.防伪查询,这年头什么都能作假,电话也不靠谱,不过能查还是尽量查一查吧,记住手机拨打的防伪电话是027-83636315.
电话查询不光要看查询结果,对查询电话本身也要多个心眼哟。
3.塑胶管套,真品的比较扎实紧致,是紧紧包覆在铜芯外的哦,如遇到松松软软,贴合不紧的大家也要多一份小心。
4.Z重要的一点,铜芯的粗细与色泽,真的纯铜电芯应该是颜色均匀且明亮,有些假货看着电芯很粗壮,实则颜色深浅不一,且有偏黑的变化,这就是掺了其他材料的缘故。电线的导热和安全就全靠这颗芯了哦,大家一定要睁大眼睛。
我仔细研究了詹总的材料,不错不错,还是很靠谱的,哈哈哈。
D_Q
大学一年级
,楼主老衲家半包的价格多少咧
noifever
小学六年级
D_Q 我在海纳做的是新模式哦,有别于一般的半包,是米有报价的不过瓜瓜考察过,费用和其他网络装修队差不多,还是看个人材料的选择啦
反正人工的报价都是按面积算的
noifever
小学六年级
本帖Z后由 noifever 于 2013-9-23 16:35 编辑
原本觉得自家的房型算是方正,没什么可更改的地方,但四面的邻居都砸的热火朝天的,瓜姑娘没hold住,也凑个热闹吧。
要砸的几个地方:
1.书房----书房原本的设计是一个1.5米寛,40-45公分的地柜,下方储物,上方用来住客,如果不算飘窗的面积,只余下1米8左右,又要房写字台又要留下人行动的空间,着实有点儿挤啊。所以决定打掉书房的飘窗+空调机位的部分位置,把飘窗的面积利用进来。我的书房就宽敞多啦~
砸出来的这根下水管还得有劳水电师傅帮我移位。
那个混凝土敦敦,打完要另算银子,反正这里是做地柜,包进去完事,不多费心思了。
2.儿童房----我从小喜欢登低爬高,所以我预见小瓜瓜是需要一个平台一展身手的,所以这个飘窗要保留,但需要将他改造成柜子,专门开存放小瓜瓜的玩具哟
3.厨房----大工程在这里哦,将原有的拐角打掉,上线现浇,虽然只抢到1个平方的面积,但是厨房边方正了有木有,变大气了有木有。哈哈哈,只是现浇的面积太小,木有人愿意接手,现在还空着,悬啊。头疼死了。
大家有木有便宜有不嫌活小的现浇工人介绍啊。求助内~~
看看原来的厨房格局
现在的
瓜瓜砸墙没有找老詹哟,是自己在小区的电梯小广告里找的零工,说好2个飘窗,一个飘窗柱子,加上厨房的2面墙,一共700。谁想工人一直消极怠工,一会说混凝土难打啊,一会说飘窗难打啊,变着法要加工钱。就这几面墙,拖了我4天,Z后谈好1000元拿下。大家说说我是不是被坑了。
D_Q
大学一年级
noifever 木有听说咧,静待楼主装修完了,参考参考,祝顺利
noifever
小学六年级
本帖Z后由 noifever 于 2013-9-23 18:50 编辑
厨房因为还没现浇,师傅没法走水电。其他的地方都好了,上些图片大家瞧瞧
先上客厅的
入门右手边的插座展示墙。。。
施工中
强弱电交接处 已经用锡纸包好了
阳台
我的阳台有走热水管哦,管口都被师傅保护好了,嘿嘿
这里要表扬一下詹总,在我没有考虑到的情况下,一直在纠结我家水管走低还是走天的问题。连同阳台走热水管存在漏水的风险也给我考虑进去,Z后还是充分了解了师傅的意见后,遵从师傅的决定,维持水管走低,热水走阳台的方案。
书房
说真心话水电做的很漂亮,不过瓜瓜还是有二个问题,老衲,瓜瓜在等待你的答复哦~~
第一:每根线管里的电线不能超过3根,且强弱电不得同管,请问你我手上的这些线是肿么回事。我查了一下,偶家Z多的是一根管子里有6根电线。这样会有什么隐患吗。
管 20mm 1-2根
管 25mm 3-4根
管 32mm 5-6根
管 40mm 7-9根
管 50mm 10-16根
管 80mm 17-40根
线槽 50*50 上限25根
线槽 75*50 上限36根
线槽 100*50 上限49根
线槽 100*100 上限98根
第二:师傅给我开了14卷线,因为送货的时候多送了2卷1.5平,少了2卷2.5平,后来师傅又补进了2卷2.5平的线,这样一来,瓜瓜的家一共是16卷线。如今除了厨房都已经到位了,还剩下1,5平的线一整卷加一小卷,2,5平的线2卷,4平的线3卷,都是用了一点点,这叫我情何以堪啊,啊,啊, 啊,说是要跟我按米回收咩,请问又是肿么个算法呢。
第三:电线管内不得有接头 请问介个我应该如何检验?有什么好办法是适合我们小白操作的吗?
noifever
小学六年级
D_Q 你有意向的话,可以进海纳的群,去了解一下
D_Q
大学一年级
noifever 好啊,群号发我一下吧
noifever
小学六年级
现在就坐等现浇了,唉唉唉,还有我的大柜子,到底肿么个搞法哟
noifever
小学六年级
"呵呵,有谁还记得S=πr2 这个公式的呢?没错,这个就是圆的面积公式哈(我可不是无故把这个公式抛出来的哦,后面我们会用到的),通常情况下电线穿管不能超过其管内横截面积的40%,好了,我们现在就可以来算算一根管到底穿几根线是合理的了哈
我们通常所说的16线管,表示线管直径16mm。其实16线管有几种不同壁厚。16C管壁厚为0.85mm,16B管壁厚为1.0――1.3mm。我们以1.3mm为例:
线管内半径( r )=(16-1.3*2)/2=6.7mm
16线管横截面积S=πr2=3.14*6.7*6.7=140.95㎜2
我们平时俗称的2.5平方电线(包含了绝缘层)直径为3.5mm(可以工具测量),则半径R=3.5/2=1.75mm
2.5平方电线横截面积S=πr2=3.14*1.75*1.75=9.6㎜2
那么一根16的B管能穿2.5平方电线为=140.95*40%/9.6=5.87根,也就是说一根16的B管Z多能穿5根2.5平方的电线;同样的计算方式,一根16的C管穿2.5平方电线Z多为6根。如果一根16的线管穿了7根电线之多,合不合理,相信大家都心知肚明了哈。
好嘛,合理与否我们暂时先不探讨,我们就从安全性来说,大家都知道的,电线在使用过程中是会发热的,线管里面的电线过多,散热势必就不会好,时间长久之后就会造成电线加快老化,甚至电线的外皮被融化掉,而造成短路烧毁电器等一系列事件的发生。
其实呀正规的电线厂家,在电线出厂的时候就已经把很多数据都明确的表示出来了,只是我们在购买的时候往往会习惯性的不去认真看,只喜欢听别人讲,下面这个就是我在鸽牌电线外包装上拍下来,不管你信还是不信,一根线管穿几根电线,真的说得很明白的,所以以后大家在购买的时候还请仔细看清楚上面的包装
从这个表中可以看出,穿的线管越多,那么电线中允许载的流量和功率就会越小,也就是说线管的数量与允载流量和功率成反比的。其实说到这里,大家都明白了多一根线管到底有多大的影响。但是315姐姐还是想再啰嗦一下,说说另外一个问题哈,当看到线管里面的电线过多的时候,问到工人为什么要穿这么多根电线的时候,工人往往会回答:“这样可以少用点线管,可以为你节约点成本撒。”而往往这样的回答还真就能让业主会相信工人真的是在替自己着想哈,但是,事实却不是这样的,不信哈,那我们就再来算笔账嘛,看了你就会晓得是不是真的替你节约了
以此图为例
开关到屋顶大概在1.6米左右,这个地方一根管里面穿了7根线,就是为了节约线管,其实我认为是为了省事,这样的做法明显的是不合格的,应该再穿一根管才对哈,那一根线管的价格大概在3.7元左右,1.6米线管的价格大概就在1.5元左右吧,线盒一个大概在1元左右,锁扣2个,大概3角钱,总共成本才增加2.8元左右,就算是再用好点的材料,成本也不会超过5元嘛,多加2根管,成本Z多也不到10元嘛,但是电线在线管里的散热效果会很好,不容易老化更不会因散热不好而造成电线外皮熔化等事故。
一根管里面电线过多,一旦出问题,就不会是小问题了,也许不光光只是线路问题,甚至一些家电也会有损伤的,因为线管里面已经没有空间了,维修换线的时候,想直接把电线抽出来是肯定不得行的,那就只有刨墙把线管露出来,再进行维修更换,这个整起来的动静可就不小了,而且造成的后果和损失,也是无法估算得到的,你说这样的节约会是真的节约么?