至关重要是水电
记得在嘉年华看工地的活动中,嘉年华公司带我们去看的都是水电工地,下午讲课的也是水电方面的内容,装饰公司把水电工程做得好作为自己的卖点,装修的同学们也都把水电问题看得很重,所以我和女友都很重视水电工程。
材料:开始女友父母想自购材料,我觉得自购材料有很多的麻烦,多了不好退、少了不好补,也怕自购材料工人会浪费,还怕工人把材料带走,相比之下还是监督材料是否正品省心一点,而且水电的材料就算用次品水货也贪不了几个钱,稍有智商的施工队伍都不会在业主盯得这么紧的材料上面动手脚,所以在相信施工队的良心和智商的基础上,就让施工队进材料。施工队把水电材料进场的当天正好有女友搞建筑的叔叔在场,检查一下发现没问题是正品,后来施工的时候也有我老爸在旁边看着,不敢说万无一失,想来在材料上面也没多大问题。
工人:搞水电的师傅姓王,据他说在龙发搞了5年,水电完工以后发现手艺是还可以。
验收:材料、工人都没问题,验收那天还是没有一次过。女友在验收当天把她公司的老水电工带了过来,当初我觉得女友有点多此一举,想着工人按照设计师图纸施工,验收那天有设计师和我们几个人足够了,现在想来就觉得在水电验收的时候有个内行在身边是多么的重要,女友带了一个内行过来验收是多么的英明神武睿智不凡......(此处略去一万字)。内行的气场很足,有一种手艺人的那种自信,语速很快,说话有点咄咄逼人。当他指出瑕疵后,谭工只有点头和解释,完全没有争辩,看着他们说话都没有我插嘴的余地。
验收发现的问题如下:
1、厨房有大功率电器的地方应该用4平方毫米的电线,设计师在水电图纸上也有标明,结果用了2.5平方毫米的电线,这个是坚决要整改的。
2、主卫在马桶旁边的一个插座电线是从浴霸线上分出来的,日后使用有安全隐患,要整改。
3、卫生间的开关在门内,有安全隐患,要改在门外(这个我个人觉得门外门内都可以,Z后在整改时听了我老爸的意见还是保持门内了)。
4、客厅多加一个插座、电视背景墙的插座调低位置,小问题,好整改。
5、Z让人心烦的问题留着Z后说。之前跟谭工和师傅都交代过,一定要按设计师的图纸来施工,施工中如果发现问题就及时交流,我话说得清清楚楚,水电师傅答应得明明白白,还说“按着图纸来做他也省心”,结果就是水电的活做得还不错但就是没按图纸来,而且改动得很厉害。
设计图纸的要求是客厅、卧室等房间的灯走一个回路、各个房间的插座走一个回路,按用途把灯和插座的回路分开走;水电师傅实际施工的是每个房间的灯与插座是一个回路。我个人理解两个方案的区别是:如果以后发现灯不亮或者插座没电的情况时,检查的顺序就不一样。比方说主卧的灯不亮,按设计走回路就是就顺着灯的线路检查,按实际施工走回路就是在主卧开关、灯这个区域检查。
两个方案也没有绝对的高下之分,内行师傅说一般都是灯和开关分开走,现在这么走也没大问题,就是以后如果有故障检查就麻烦一点。我想电路一般很少出故障,我家老房子住了17年也没见电路故障。但我心烦的是水电师傅说一套、做一套,要改水电图纸应该征求我的意见啊。谭工也没有好分辨的,当场表态说要么就单独再走灯的线路要么把线扯掉全部按图纸重来,不管谭工是不是真这么想,说的话还可以。Z后考虑到全部重来对谭工也很麻烦,目前的水电也走得不错,所以这个问题就不整改了。
前几天把上面1、2、3、4的问题都已经整改完毕了,水电工程总算完工。个人总结就是在把握好材料质量关的同时,验收的时候找个行内人去吧,面对装修的各种复杂情况,单靠论坛上看看经验贴是不够滴。
Z后附图一张,随便看看。