材料验收:
网线:秋叶原超5类带屏
线管:保利爱康红蓝4分管
电线:武汉二厂无疑
水管:伟星
电视线:秋叶原
下水管:联塑
网线塑料味道略大,但查监管码是真的,线管本人站上去,未开裂,电线基本没有假的,便没有查,水管也没有查,反正伟星会专门派人来验收。
总的来说,底盒线管烧了,阻燃的。线管踩了,不裂的,下水管配件砸了,没破的……
看来小橙子对自己的材料相当自信,特别是砸下水管配件的时候,砸了几次,我深怕给砸个破了,后来拿起来一看,完好无缺。
回路设计:
三路空调4平方,两路厨卫4平方进线,两路主,卧插座,一路客厅灯具插座,一路主卧次卧餐厅灯线,冰箱单独一路总计10路。
电冰箱因为长期带电,所以单独回路,方便长时间家中无人的时候,断开其它所有开关,独留冰箱运行。
开关为2.5线,灯具为1.5线。开关地线无串联,灯具无地线。
灯路Z好不要都是一个回路,免得其中某个灯烧了,全房没有任何灯可以用。然后鄙视一下小橙子QQ空间没写清楚让我看不清白瞎担心他后来改了全房灯具一个回路…
漏电保护设置:
有两类区域空开需要考虑带漏电保护,一类是插头插拔比较频繁且人手接触比较重要的区域,例如厨房、儿童房等,一类是环境较恶劣或湿度较大容易漏电的区域,例如卫生间、阳台等插座回路应考虑漏电保护,且漏电保护尽量不要设置在总开关上,这样某一回路漏电现象,全房停电后查找故障是一件非常可怕的事情,所以应该在容易漏电的单独回路上设置漏保,另外有一点容易忽略的是,空调线路老化后有时容易出现轻微漏电现象造成漏保频繁动作,所以通常空调回路一般不使用漏电保护。
开关插座及底盒:
开关插座我选择的正泰,这个是6月TB装修节囤货的,不过电工开单子后发现有要补的,有要退的。
有钱ABB,没钱正泰。在开关插座方面,我的预算不过1000,所以就毫不犹豫的选择了正泰。正泰有很多系列,我选择的是7L香槟色。据说是内嵌钢架,不过TB还没发货,所以未到手,不知道质量到底如何。差点打算搞黑色的面板,Z后放弃,选择了中庸点的香槟色。
关于底盒,家里人都喜欢118规格的,但我坚持要86的,118底盒能选择的开关插座型号范围会缩小很多。
等电位:
建筑中的等电位联结,是将建筑物中各电气装置和其它装置外露的金属及可导电部分与人工或自然接地体用导体连接起来,以减少电位差。等电位联结有总等电位联结、局部等电位联结和辅助等电位联结。
总等电位联结(MEB):总等电位联结作用于全建筑物,它在一定程度上可降低建筑物内间接接触电击的接触电压和不同金属部件间的电位差,并消除自建筑物外经电气线路和各种金属管道引入的危险故障电压的危害。它应通过进线配电箱近旁的接地母排(总等电位联结端子板)将下列可导电部分互相连通:
——进线配电箱的PE(PEN)母排;
——公用设施的金属管道,如上、下水、热力、燃气等管道;
——建筑物金属结构;
——如果设置有人工接地,也包括其接地极引线。
住宅楼做总等电位联结后,可防止TN系统电源线路中的PE和PEN线传导引入故障电压导致电击事故,同时可减少电位差、电弧、电火花发生的机率,避免接地故障引起的电气火灾事故和人身电击事故;同时也是防雷安全所必需。因此,在建筑物的每一电源进线处,一般设有总等电位联结端子板,由总等电位联结端子板与进入建筑物的金属管道和金属结构构件进行连接。
辅助等电位联结(SEB):在导电部分间,用导线直接连通,使其电位相等或相近,称作辅助等电位联结。
局部等电位联结(LEB):在一局部场所范围内将各可导电部分连通,称作局部等电位联结。它可通过局部等电位联结端子板将下列部分互相连通:
——PE母线或PE干线;
——公用设施的金属管道;
——建筑物金属结构。
卫生间一般安装有浴缸、淋浴房、金属扣板,故此,瞬间产生的电压沿金属管道导入卫生间易造成人身伤害,但小橙子说因为我没有浴缸,也不用电热水器,所以没必要做等电位。