卫浴防水堵漏的几个细节

5回复 阅读 760

内容被自动屏蔽

标签

展开全文
一键安装官方客户端
江城热点及时推送 阅读体验更流畅

值得推荐

全部回复

三个女人一台戏 硕士一年级
那些年哪些事 小学三年级

楼主写的非常仔细

kof_silent 小学三年级

下沉式卫生间渗漏水举个例子

一、工程简况:

某楼盘主户室内的卧室、客厅、走道的部分墙根部位有渗漏水现象,且高度大致相同。据查主要渗漏原因是主户家中的卫生间防水层及相关细部节点质量问题,该卫生间设计采用的是下沉式构造,其原做法如下:

该构造作法由上到下为:

①、干硬性水泥沙浆结合层铺地面面砖;

②、聚合物水泥基防水涂膜;

③、豆石混凝土垫层兼找坡;

④、水泥沙浆保护层;

⑤、聚合物水泥基防水涂膜;

⑥、水泥沙浆找平层;

⑦、结构板。

二、渗漏原因分析:

1、卫生间的第一道防水层出现质量问题,尤其在阴角部位,因陶粒下沉在该部位产生裂缝,但在进行防水施工中该部位无加强措施,导致防水层在该部位出现了开裂,渗水到下部陶粒中,长久积累造成了卫生间下部积水。

2、卫生间的底部防水层与面层防水层在门框部位可能没有交圈,且卫生间地面的坡度效小,主户在使用时,地面水从门框底两道防水层之间进入面层防水的下部,长久积累造成了下部陶粒中积水;

3、卫生间的管道有些设置在防水层的上部,但是管道穿透了立面的防水层,管道的周边无固定和密封措施,导致水从该部位渗到下部的陶粒中;

因以上原因,导致卫生间下沉空间大量存水,积水无法排走、但水还在往下部渗漏,造成水满后从穿墙管道,从门坎的过门石底部、及木门立柱底部与面砖之间渗流到卫生间外部的面砖的底部,水从面砖的底部渗流到室内的各房间装饰面层底部,由于“虹吸”的原因在房间的立墙面出现返潮的现象;

卫生间与厨房之间的冷热水管从室内装饰层底下穿过,由于厨卫间与管道交结部位渗出的水延管道流动,在管道穿过的地面下部都会积水,导致室内房间立由于“虹吸”的原因出现返潮现象;

卫生间与厨房之间的冷热水管有可能接口不严密或没有试压检查,冷热水管道渗在管道穿过的地面下部都会积水,导致室内房间立面由于“虹吸”的原因出现返潮现象;

三、渗漏治理方案:

从以上渗漏原因分析和现场状况提出如下方案:

1、 对卫生间采取整体修复的方案,即将面砖及下部结合层铲除5㎝,新做水泥沙浆找平层,新做防水层,在防水层的上部贴面砖的作法。将大面与局部细部节点维修相结合,确保万无一失

㈠、防水施工工艺::

①拆除卫生间面砖及原防水层并向下拆除5㎝或全部拆除陶粒层(含水严重的)→②新做水泥沙浆(1:3)找平层3㎝厚→③过门石、穿墙管部位等细部作法处理→④新防水涂料2㎜厚→⑤闭水试验→⑥恢复面砖

2、在住房屋漏水不严重的,可以高压灌浆防水处理,当然这需要防水方的经验和技术

kof_silent 小学三年级

简单的说吧:

一、在底层一遍防水试水不漏后,做一遍保护层。 二、回填找平后,再做一遍防水,然后再试水 三、不漏后再贴砖

如果是按照上面做的,保证100%不漏水

顺捷兴防水 初中一年级

027-87332786 专业的技术团队、优质的产品、精湛的施工质量和完善的售后服务,赢得了社会各界的一致好评

首页 版块

和武汉妹子交朋友

了解武汉的窗口

在武汉结婚  买房  装修  旅游  购物

用得意生活app有优惠

立即下载