这个蓝色确实适合男孩呀~
这个蓝色确实适合男孩呀~
【地漏科普】
扣盅水封地漏
扣盅地漏原理是盖子背面凸出一块和地漏体里边形成水封防臭。但是因为水封特别浅,真正管用的有效水封只有半厘米左右。只要楼上马桶冲水,管道内正负压力会把地漏里边的那点水破坏掉。臭气就畅通无阻进到室内,这种地漏不能有效防臭。而且因为本身设计缺陷地漏很容易堵塞且排水很慢。
缺点:这种扣盅水封地漏,不能有效防臭、容易堵塞排水慢。
优点:价格较便宜。
翻板地漏、弹簧地漏
还有一些什么非常芯、原理阀、浮球、磁铁、齿轮的等,这些地漏统称为自封地漏,都是利用重力,有水来的情况下打开,没水的情况下合闭。看起来貌似会防臭,但要具体看不同地漏的细节设计了。
原因:因为地漏排水的水质较差还有毛发等等,这些自封地漏的那些密封盖板容易污损,一旦污损,就合不严实就会漏气不防臭。还有毛发下去缠绕在那些盖板上面或者夹在地漏芯盖板合闭的中间会造成堵塞合不严实,也就会漏气不防臭。
缺点:这些自封地漏不能防臭、容易堵塞,寿命短。
优点:面板样式有较多选择。
T型地漏
其实严格来说也是自封地漏或者弹簧地漏的一种,由于设计上的改良,多加了一层过滤层,可以有效阻挡毛发等,而且地漏芯也由塑料改进成铜质,增加了使用寿命。
缺点:需要时常清理过滤层。
优点:使用寿命长,面板样式有较多选择。
深水封地漏
这种地漏防臭效果非常好,但是排水速度不一定快,由于下水管道直径一般是50mm,深水封地漏一般直径有38mm左右,地漏芯出水孔距离管壁近会造成出水阻力,略微影响出水速度。
缺点:出水速度有影响。
优点:防臭效果很好。
从以上分析可以得出,每种地漏都有优缺点,但是相对来说T型地漏和深水封地漏更好一些。除了地漏类型,另外需要考虑的是材料,尽量选择铜质或者是正宗不锈钢材质的地漏,防止生锈。
本帖Z后由 H1 于 2014-8-20 17:16 编辑
终于学会怎么在文字中间插入图片了,谢谢小余MM
本帖Z后由 H1 于 2014-8-20 17:18 编辑
银子太巨退而类似款吧
阳台,绿植,瞬间美貌了温馨了幸福感爆棚了童鞋们,行动起来吧
阳台不错。好惬意的咯!
卫生间美图参考贴
中午去工地,水电开槽一片狼藉。插座定位高度有问题,布线时必须调整。
带着有点小不爽的心情下楼,碰到当时销售地下车位的张经理,不爽就爆发了。缘起前天在业主群里听说我们D区的车位是人防工程,也就是说我们的车位办不了证!细问之下,还真是那么回事!这位经理无辜地说当初我们也不知道,要不然你换其他车位?卧槽!他说的其他车位要横穿停车场好不好!到了现在,还有可能会有好的车位吗?!奸商!无耻的奸商!!!
没有任何补偿,开发商的让步仅仅是,换一个至少离电梯500米的车位,或者原价退款。如此蛮横!
不想要这个破车位了,真窝囊!
可是我的车停哪里
阳台忒温馨了。。
亲 李静李工推荐我看下你家的手工砖 麻烦你能短我一个地址吗? 是香江家居哪里啊
短你了
我家也在装修,加油噢
有好货记得分享哦
支持,持续关注
水电施工终于到了验收日,专门请设计师李工亲临现场,还托人找了专业的水电师傅巡查。
结论:工艺不错,材料不错,水压正常,个别地方的插座和开关共用一个回路不妥。
意见:严格按照图纸施工,便于日后检修;并对尚在Z后收尾的地方作了施工小叮咛,客厅电视机位的插座预埋视频线和网线。
值得表扬的是:强弱电槽间距离符合施工要求,强弱电相邻处用锡纸包裹处理,卫生间电线管排在墙面,线头留的比较充裕。
咳咳~小主再说几点希望吧!严格按照施工图施工~保证安全和质量的基础上,效率跟上~环保环保一定要环保,801之类远离!未完待遇
本帖Z后由 H1 于 2014-8-29 12:10 编辑
【防水和闭水试验科普帖】
防水什么时候做?水电改造之后,瓷砖铺贴之前,就要做防水,防水一定要做在结构的基层。卫生间防水做法除了地面都要做以外,墙面也要做。淋浴区的墙面防水一般要做到1.8米,甚至做满墙到顶,其他墙面做30厘米高就可以了。除了卫生间以外厨房也要做防水、阳台也要做防水、有条件的话窗套周围Z好也能做,这是装修隐蔽工程的一部分,非常重要。
防水的检验。这里就涉及到一项闭水试验。
闭水试验又叫蓄水试验。一般在收房验房的时候,验房注意事项里面会有闭水试验,另外在卫生间防水做好之后也会进行闭水(蓄水)试验。闭水试验是非常重要的,因为它直接关系到家里以后会不会往下层漏水。如果是在底楼,问题倒还不是太大,但是若在楼房的高层,万一以后漏水就麻烦大了,还会影响到楼下邻居。
闭水试验(蓄水试验)应在防水施工完毕24小时后进行,试验前首先应检查防水施工质量,如涂层表面是否平整光滑,有无开裂现象;阴角、阳角、地漏、排水管根部等是否进行补修处理;防水层是否完全干燥等。同时还必须事先与楼下住户联系好,做好漏水预防和协助。
闭水试验的蓄水深度应不小于20mm,蓄水时间为24小时,水面无明显下降为合格,当然天气热的时候蒸发的不算。闭水试验的前期每1小时应到楼下检查一次,后期每2-3小时到楼下检查一次。若发现漏水情况,应立即停止闭水试验,重新进行防水层完善处理,处理合格后再进行闭水试验。
本帖Z后由 H1 于 2014-8-29 12:04 编辑
美式乡村~~超级浪漫
手欠啊,拍个水龙头都多拍出一个,中午把瓷砖进场了,又赶去快递退货,上班装修族伤不起啊~~~水龙头和地漏真心沉,仿古范儿十足,监理王工连声称赞,小主我得意滴笑………
顶~超环保方案写得很好,真心需要装修工人配合啊
我家施工队同意按这个方案做
©2008-2024 得意生活 版权所有 鄂B2-20080065