二楼,专业人士指导到位呀!学习了!
楼主以价格不错来选择地暖公司是个错误,一份钱一分货。
二楼一看就是专业人士阿
热点 好些把
工装和家装是两个范围,楼主家地暖管道间距基本是合理的,用上钢丝网当然是好的,不用也没什么问题,,家装里面散热绝对不是问题,不热的情况极少出现,单管的管道长度及其有限,管道热水温度也很低,开裂现象基本不会出现,,何况,质量和效果应该有商家合同承保,不应该对业主造成困扰,取决于业主所选择的公司的规模,实力了
内容被自动屏蔽
有管尽量用回字的,之字的管路阻力比回路大,回路阻力越小越好,从分水器分出来的每路管长度尽量接近,我们给客户做的,直径为16的管,铺装距离在15—20公分,直径为20的管,铺装距离在20—25公分。你家有些位置距离达到30公分间距是大了点,看了你家的情况,到时候热是没问题的,只是初次升温时间长些。
都是专业人士啊
学习了...........
建议还是加钢网比较好,受力比较平衡,同时可以固定管道。升温是没有问题的,只是会慢一些耗气一些。不过这是后期的问题。为了节约成本无孔不入啊!大家还是慎重!
关键是价格····
装修的坑无处不在
地暖网片可用可不用,家用单管长度有限,由于面积原因,还需要考虑混水的装备,所以回水不是问题,不过网片装上确实要好一些,管道的间距和顺直会做的非常好,功率更有保障,同时阻力变小,,对于大面积的客餐厅,伸缩缝的设置也会宽松一些,,看各个公司和业主的选择了,,
学习一下!
我就是做采暖的,第一没有钢丝网,这样工人操作和固定盘管就不是特别精确和牢固,一般有了钢丝网就可以判断管间距,一般5-10公分,您这个确实大了点。第二 边脚保温还是用的老的方式,拿保温层多的泡沫来充当边脚保温,您可以看看武汉的大型公司(所谓大型不是说网上的营销多和价钱便宜)和华东片区的暖通公司用的都是专用保温层,这样10左右水泥砂浆的热胀冷缩就不会渗水,渗到楼下了。第三,您家的那个反射膜我相信正面是银白色塑料,反面是牛皮纸,也就是说一踩就破而且火一点就燃烧了,现在华东的暖通公司都用贵一点的锡纸加固定添化济这样火烧不化,脚踩不烂,不相信您可以自己试试反正便宜的和贵的我们公司都卖所以我拿着样品试过。第四就是你的保温层就是您那个边脚保温,您可以捡点废料然后在家用水泡着看看变化,反正华东的暖气公司以前用的这种现在就不用这种。其实我说那么多是说武汉一直在拼网络推广拼价格,而真正忽略了质量与时俱进,想想除了贪小便宜,其他的都比不上其他城市,所以用的也没有别人的好更舒适而惹来了很多隐患和麻烦!