前段时间发现家中卫生间门口的墙角出现水印,目前装修公司的说法是门槛石的防水没有做好,卫生间门口的地砖已经敲开,水泥层敲掉,准备重新做防水,但现在又发现新的问题,一旦洗澡后从湿区有水沁到干区来,形成一汪水。我想问下这是不是干湿分区没有做好的缘故(之前装修的泥工做干湿分区的方法是先贴满的干区和湿区的地砖,后在分的地方做的隔断。)我可以到哪里去找相关公司,比如说第三方检验咨询的。
从图片上面来看 个人认为当时泥工回填找平做的时候 干区的地面比湿区还有低 不然水不会往门口留 门口的地面应该高一些起码比地漏的地方高2公分 然后再施工防水 另外泥工铺地砖的时候坡度尽量大一点 这样水留的也快 个人建议这跟防止没有关系 地面需要重新来过 其实也简单就把贴地砖的水泥那一层打掉再烧微的找平下 注意湿区的地漏要比进门的地方高然后再做防水再铺地砖 铺地砖的时候尽量留大点坡度
另外还要一种解决的办法 前提是看你家铺地砖的坡度大不大 就是湿区地漏的坡度 如果大很好解决 就用美缝剂 把地砖的缝隙切开 填美缝剂 美缝剂是防水的 另外我看有好多少施工队包括装修公司卫生间地面找平没有打水平 就很容易出现这种事情的 这种事情好像跟防水扯不上关系 因为门口那里底于地漏 即使现在不漏 时间长了还是会漏 因为你每次洗澡的水有一部分始终留向那里
正规装饰公司都会有监理的。
非常感谢!早晓得找你们装修啊!
那如果现在把门口敲掉砖的那块位子的地平做高些可以吗?还是要把整个干湿区敲掉重做?
技术帖子,顶起!
我家也有这种问题,同求!弱弱地问下我家装修公司说厕所水泥层湿的很正常如果一直下面有水以后会不会有问题啊?地砖会不会鼓起来什么的?
求大侠指导
翰耳朵发表于 2014-10-21 07:54 我家也有这种问题,同求!弱弱地问下我家装修公司说厕所水泥层湿的很正常如果一直下面有水 ...
水泥层湿是非常不正常的 试问水泥层湿的水往那里排 说水泥层湿的很正常的人是非常不负责的也是非常不专业的 想必大家看了一些2手房翻新吧 看看别人卫生间地面拆除有没有像你所谓的装修公司的人说的水泥层湿的很正常 一般都是干的 个人总结地坪固然重要 铺地砖也是非常重要的,大点的坡度非常有利
翰耳朵发表于 2014-10-21 07:54 我家也有这种问题,同求!弱弱地问下我家装修公司说厕所水泥层湿的很正常如果一直下面有水 ...
水泥层湿的如果一直下面有水 水往那里排 水是无孔不入的小心漏水或者S水 跟地面瓷砖没有关系 地砖那到不会鼓起来的
内容被自动屏蔽
干区地砖的表面上还没什么水,挡水石里外都打了玻璃胶,估计还是砖下面的问题
挡水石是直接贴在地砖表面上的
技术含量太高了