解析家中电线的安装方法,水电工程要过细!
因为没有事先与水电师傅沟通好,因为自己没有认真了解水电工程这一块,搞到做水电时产生了一些小问题,虽然Z后都解决了,但事前做好工作真的比事后了解更有用!
目前有以下几种布置电线的方法:
一、少回路多串联
这类办法很陈旧了,优点是很是省线,缺点是电线负荷过大,老化告急,一个出问题,全部出问题。所以,目前这种布线法子已被淘汰,底子在农村还在这样用。
二、多回路按房间布线。
简单地说,就是一个区域一个回路,如主卧的灯跟插座一个回路,次卧、儿童房、书房、客厅、餐厅、卫生间、厨房等。这个法子现在也在利用,不过不是主流,优点是比较省线和省工,一个区域的线路出现问题不会影响其它区域,缺点是一个区域里有大功率的电器,小功率的电器,空开装备必须按大的配,出现问题存在一定的安全隐患,另外主线长期使用老化较快。
三、多回路按功能布线。
这种方法是目前市场上的主流布线方法,比如照明是一个回路,插座是一个回路,这种方法的优点是插座上有时候会使用大功率电器,如果照明与插座在同一个回路上,插座上使用大功率的电器时,会影响到灯,次数过多会缩短灯的寿命,当然,缺点即是多花线多花工。
另外,在水电材料验收的时候,我们会看到电线一般有1.5平方的线、2.5平方的线、4平方的线,在电工师傅安排电线的时候,一般依据的是什么呢?我们需要知道这些公式:
功率=电压×电流;铜心电线负荷=电压×系数安培×横切面积
(铜线的系数安培大抵点说理当在大约5~10安培之间,明线安装为10左右,直接水泥封死5左右,pvc管暗装依照空间多少多在6~8之间,铝导线的系数安培为3~5安培之间)。
我们假设按Z小的系数安培5来计算功率:
1.5mm2BVV铜导线安培1.5×5A/mm2=7.5A
2.5mm2BVV铜导线安培2.5×5A/mm2=12.5A
4mm2BVV铜导线安培4×5A/mm2=20A
也就是说
1.5平方的线功率为7.5A×220V=1650W
2.5平方的线功率为12.5A×220V=2750W
4平方的线功率为20A×220V=4400W
大致知道这些数据后,我们才知道如何安排家里的回路,推荐一些回路设置方法:
客厅立式空调单独一个回路
客厅空调一般用个3P差不多,1P的空调电功率一般在735W,所以3P的空调电功率大致为3*735=2205W,所以4平方的线完全足够,但是如果家里客厅比较大,用大5P之类的还是推荐6平方的线。
睡房空调单独一个回路
睡房空调一般1P或1.5P的,所以,单独一个空调一个回路可以,也可以2个空调一个回路,当单独一个空调一个回路的时候,2.5平方的线就充沛。如果2个空调一个回路,保险起见,用4个平方的线比较好。当然如果按功率来算,用4个的平方的线带3个睡房空调是充沛的,不过,我们不推荐这样做,主要原因是夏天电压不稳定,万一3个睡房的空调一块儿时使用(当然可能性很小,不过不消除3代一家,),很大机率会频繁跳闸。啰嗦这么多,推荐方式,每台空调一个回路,睡房空调可以用2.5平方的线。
厨房插座单独一个回路
厨房电器的功率不会很大,但是…..很多!!!且长期使用。所以,应采用4个平方的电线。对于一些很大的房子有很多良莠不齐的电器的时候(比如别墅),那么还可以考虑6个的电线。厨房插座必须单独一个回路。
卫生间单独一个回路
卫生间主要考虑卫生间浴霸。大家记取几个数据,一般灯暖浴霸功率为1100~1200W,风暖是2000~2500W。所以,一般环境下2个卫生间串接用4个平方的电线为好(万一要用风暖啊),单独一个卫生间可以用2.5个平方的线。
每个房间普通插座一个回路
一般每个房间一个回路2.5平方的线都够了,但要针对每个家庭,如果你考虑到你哪个房间经常使用大功率电器,还是得4平方的线,具体情况具体分析咧。
房间灯回路
灯线我们一般举荐分成1~2个回路(平层,别墅这些除外),小的分1个,大的还是2个好,负荷是一个方面,Z关键的是如果晚上灯回路坏了没修好,还有一个回路照明。
别的特别要求
其实以上回路的分别已充分的考虑到安全性和使用性了,对于一般家庭来说,是非常够用了,所以,不用再次细分。不过有些家庭有一些特此外大功率电器,比如即热式电热水器,那么这样的电器就需要单独分别一个回路了,还有一些家庭把电冰箱单独分别一个回路,也是可行的。一个是冰箱长年使用,单独回路可以保证电线老化慢,然后如果出门几天,别的的回路可以全部封锁,只留冰箱使用。
大致就是这些啦