装修讨论
lunic 高中二年级

【3月28日,水电定位完成,开槽进行中!】

本来是想让工长安排人员周六或周日把水电材料送到位,没想到我周六一早到工地的时候,水电材料已经进场了,速度还是蛮快的!并且水电也进行了初步定位,李工让我现场验收下水电材料。

电工师傅已经在墙上对线路走向进行了划线,师傅是严格按照施工图纸的位置进行定位,还是比较满意的,看得出来师傅还是蛮认真的!

对进场的水电材料进行了简单的验收,电线:武汉二厂单股铜芯线,有1.5平方,2.5平方和四平方线,弱电线:秋叶原,水管:伟星管业。

本帖Z后由 lunic 于 2015-5-9 20:54 编辑

lunic 高中二年级

【4月1日,水电竣工验收!】

3月31日,水电就基本完工了,李工长打电话约好武汉无忧居监理公司、伟星管路今天验收水电。约的是下午四点左右,我大概是四点半到的工地,监理和工长已经基本对水电看了一遍。各位辛苦了!

对水电的定位,在周末的时候我跟电工王师傅现场进行了确认,但遗憾的是还少了一个回路,就是厨房冰箱的回路。不过李工长表示会让师傅增加。

在无忧居监理师的讲解下,了解了每个回路,每个回路用的几平方线,但有一个疑问是,卫生间要求走的是4平方的线,浴霸、取暖灯各为1.5平方线,不知道后期是否会超负荷。但愿不会!

本来是跟伟星约好的是,下午过来进行打压,刚好那会下起了雨,师傅说明天再过来打压,当时没办法只能那样,过了半个小时,伟星师傅打来电话说要过来试水打压,感谢伟星师傅!

伟星师傅来后,详细说明了下水路的走向,打压,四十分钟后,压力下降了0.05MPa。遗憾的是厨房总水阀那里渗水,李工长说要进行处理,保证后期不会有影响。

总体来说,还是比较满意的。

对验收的情况进行简单说明:

1.电线是横平竖直!不过在主卧出现了强弱电同槽现象,工长答应整改。

2.水路,室内设置总水阀,设置在橱柜下面。遗憾的是没有考虑到前置净水器。看后期能否进行改造。

3.水电验收,师傅到我们家都晚上六点多了,到我们家已经是第二十几单了,真的很辛苦,赞!

本帖Z后由 lunic 于 2015-4-3 20:27 编辑

lunic 高中二年级

【水电验收注意事项】

水电验收是水电改造环节中Z后一个环节,也是很重要的一环。做好水电验收才可以发现施工中的问题,为日后的隐患做一个排查。水电验收,是需要相关试验配合的,其中耐内压试验是Z常用的试验,一般由装修公司、业主和项目负责人共同完成,为使在验收过程中更为专业,需要学习下水电验收流程及注意事项。

(一)水验收流程

(1)工具

简易的试压测试工具包括试压泵、流动扳手、六角外丝、生胶带、堵头等。(这个一般由装修公司或是水管厂家携带)

(2)准备工作

用软管将所试冷热水管连通形成一个圈,这时的压力为0。

将除试压管道Z低一个出水口以外的其他出水口用堵头严密封堵,推荐使用坚实耐用的铜堵头等金属堵头。

1. 试压

打开进水阀,从管道Z低出水口缓慢灌水,充分排出管道内气体后拧紧试压泵开关。

封闭总进水阀,对管道缓缓升压,升压到划定的试验压力后,观察接头、堵头是否漏水。

PPR、铝塑PPR、钢塑PPR等焊接管保持30分钟以上,铝塑管、镀锌管等非焊接管保持4个小时。测试时间结束,压力下降不超过0.05MPa为合格。

试验压力应为管道系统工作压力的1.5倍,且不得小于0.6MPa,压力值一般在0.6MPa-0.8MPa之间,不是越大越好,加压时间也不宜过长。

2. 水泄压

确认试压合格后,将管端接上配水件,以工作压力供水,分批开启配水件,检测各出水口是否畅通。

(二)电验收流程

1.检查

检查房子的对讲、紧急呼叫按钮是否正常,入户门铃是否正常,保险插座的安全,电视宽带的插座,包括卫生间、厨房、客厅、卧室等数目和安全性。

2.电气线路开关箱的安全

电器线路的安全方便,按规定每套住宅回路数不宜少于5个,开关箱内开关安装牢固,可换动检查,是否有松动现象。开关箱内的各分路开关应有明显的标示。如果没有或不明确,装修期间立即纠正。

3.电笔测试插座面板

用电笔测试一下插座面板是否有点,房屋中所有的开关、插座及总电阀是否有问题,拉下总开关箱内的插座开关,指示灯灭,频繁测试几次证明开关、接线良好,插座安全。

4.看电表是否通电

电表安装目前多为10(40)A单相电度表,运行是否正常。或快或慢都应报修。抄电表的使用数目,因为在建设当中,工人可能使用了您的能源,而这些钱是不该业主出的。

本帖Z后由 lunic 于 2015-4-4 21:15 编辑

lunic 高中二年级

【家庭净水系统】

目前家庭饮用水来源主要有以下几种:自来水烧开喝、桶装水接饮水机、直接购买瓶装水、安装净水设备。

自来水烧开喝

自来水虽然烧开了,依然无法去除重金属、挥发性物质及细菌等污染。因为自来水只是经过了氯气消毒,能够杀灭病毒、细菌,但无法去除重金属、挥发性物质等。

自来水经管道长途运送后,易受二次污染,铁锈、泥沙、细菌等会再次对自来水的水质造成影响,特别是对于高层住宅来说,因为要进行二次加压,所以楼顶一般都有水箱,这种水箱会使入户的自来水被泥沙、铁锈、细菌等污染。

  所以自来水基本都会选择烧开了再喝,但烧开只能解决细菌问题,无法解决泥沙、铁锈、重金属、挥发性物质和细菌尸体等问题,而且自来水中的余氯经过高温烧煮之后会产生三氯甲烷,三氯甲烷又是标准的致癌物质;所以只是烧开,饮用水的水质不会得到根本改善,而且对身体健康造成严重隐患。

桶装水接饮水机

  桶装水接饮水机,成本高、有效期短、更易受二次污染。桶装水一桶约为七到十元不等,成本较高,中央净水机而且这种水多数都是用大型净水器或者纯水机加工的自来水,很少有天然井水面市。同时桶装水存放时间短,易变质,与饮水机连接使用后处于开放状态,会被空气中的污染物污染,因此不是理想的饮用水解决方案。

买瓶装水

  瓶装水成本极高,不适合家庭日常使用。瓶装水被少数富贵家庭列为日常用水,但这种方法成本太高,且效果未必如净水器。

安装净水设备

  使用净水设备,安装前置过滤器和净水器。

前置过滤器:一般安装在管道的前端,之所以用“前置”二字来命名;而“过滤”,则指的是这类设备的基本原理。通常为“T”型结构。上面的“一横”的位置左右两端分别为进出水口。下面的“一竖”位置为机身和内部的筒形过滤网,Z下端则为排污口,靠一个阀门来控制开启和关闭。

滤网的精度范围根据不同品牌和型号从5-300微米(前置过滤器的过滤精度为:90-110微米,安装在总水表后面。太小的话,会对家庭用水流量和压力有影响)不等。  

家用型前置过滤器通常安装在水表后面,作为家庭全屋用水的第一道粗过滤设备。前置过滤器的目的主要是去除管道所产生的沉淀杂质和细菌、微生物残骸、铁锈、沙泥等大于5微米以上的颗粒杂质,避免人体及肌肤受到伤害;并且对下游管道、净水器、热水器、洗衣机、高档的龙头、花潵起到积极的保护作用。

可以过滤自来水中的泥沙,铁锈,大颗粒物质。

  前置过滤器根据工作方式不同又分为四种:直冲式反冲式半自动全自动

共同点:过滤后的水不可以直接饮用,因为是安装在总水表后面的,作为粗滤比较适合选择的过滤精度:90-110微米的过滤精度。这样的话对家里的水压没有影响的。如果选择的过滤精度太高,可能会对花洒等涉水设备出水产生影响。

不同点:

  1)直冲式和反冲式的前置过滤器,是不需要用电的,安装时不需要预留插座。而半自动和全自动的是需要用电的,在安装的时候需要把这个考虑进去。

  2)清洗方式不一样,打个比方,他们四个同时清洗,直冲式可能需要30分钟,而反冲式需要5分钟,而半自动和全自动的只需要设定就可以自动清洗了。(周期一般在7天)

  3)选择的时候,根据自家的情况来选择,首先我们用排除法来选定,第一,全自动和半自动的机器,他们的流量比较大,一般针对的是:别墅,及宾馆等等使用的。一般家庭里可以不用考虑。

作为家庭用就需要再反冲式的和直冲式之间做选择。

对比下反冲式和直冲式的区别:

1.清洗效率:反冲式清洗方便,只需5分钟;直冲式清洗相对麻烦一点,需要30分钟左右。

2.价格:直冲式通常在几百元左右;而反冲式则在1000至2000元之间。

3.材料:材料分为两种塑料盒铜的,价格也相差较大,建议选择铜的。

 家庭水路改造: 

1)如果水管已进行了水路改造,就需要看总水表后面,能否合适的位置进行布置安装。

2)如果还没进行水路改造。Z好在水路设计时把管路预留。或是提前购买过滤器让师傅帮忙安装。  

本帖Z后由 lunic 于 2015-4-4 21:17 编辑

lunic 高中二年级

【如何选择空气开关?】

空气开关在日常生活中要经常用到,但是我们大多数人对其并不了解。当面临自己装修选购空开时却不知道哪个合适,哪个好?那就让我们一起学习下空开的知识吧!

首先,什么是空气开关呢?

空气开关与传统电源开关相比,是一种以低压配电网络与电力拖动系统的控制器,使用过程中控制与保护功能较为突出。空气开关工作原理:当工作电流超过额定电流、短路、失压情况下,自动切断电源。

大家也都听说过漏电开关,那空气开关和漏电开关又有何不同呢?

空气开关是零线和火线起作用,当两线间电流过大时就会自动跳闸,作用和保险丝一样。而漏电开关是火线起作用,如果人体接触到了火线,那么通过人体与大地构成回路,有额外的电流没有通过零线,里面的电磁装置就会自动触发,也会跳闸,起到保护人体的作用。一般来讲,空气开关作为总开关,漏电开关作为分支开关,也就是作为每个回路的开关,不过空气开关也有带漏电型的,也可以作为分开关使用。明白了这一点,那我们就重点说下空气开关。

空气开关又分几P,也可以称为几极。

从1P到4P(厚度为18mm;36mm;54mm等),所谓1P就是1根线进出,2P就是2根线进出,以此类推。,1P与2P区别不仅是进出线不同,1P只能断开1根火线,而2P能同时断开火线和零线也就是1P+N,相对来说,2P更好点。对于家庭装修来说,一般家庭用电电压都为220V,所以选用1P或2P的空气开关就够用了,如果是380V电压,就要选用3P或4P的了。

我们到底该怎么选空开呢?

家庭一般会选用2P空气开关作为总电压保护,用1P做分支回路保护;如果空气开关的额定电流选择偏小,则容易频繁跳闸,引起不必要的跳闸;如果选择过大,则达不到预期的保护效果,因此,根据额定电流选择空开显得非常重要了。一般空气开关规格主要以电流大小来区分,有6A,10A,16A,20A,25A,32A,40A,50A,63A等,那么如何选择和计算总负荷电流值呢?

空开的占位:1P空开占用配电箱中的一个回路位置;2P空开占用配电箱中两个回路位置;以此类推。

空开的大小:1P大约为750W;2P大约为2*750W=1500W;以此类推。

在实际装修中,99%的家装电工和装修公司都是凭借所谓的经验判断和习惯去判断空开的大小。并没有真正计算过功率,把空开配的很大,空开的目的是什么?就是在超负荷工作时能够切断电源起到保护作用,要这么大的空开,还不如不要,根本起不到保护的作用。

实际的计算很简单,就是常用的物理知识,A=P/U。如果严格按照规范1.5平方线配10A;2.5平方线配16A;4平方线配20A;当然空开频繁跳闸也不好,影响家庭正常使用,同时也要考虑到电压不稳的情况,可以把空开按高一档的配,也就是1.5平方线配16A;2.5平方线配20A;4平方线配25A。对于家庭小户型,配2P40A就满足需要了。

至于说漏电保护功能(这个主要是回路发生泄漏30MA电流时跳闸,保护人体触电),理论上家装所有灯线都要配,不过建议只配厨房和卫生间这些潮湿的地方,因为好的漏电保护非常敏感,稍微有一点电流泄漏就会跳闸,而在实际中这种情况没有对人体产生危害,尤其是对于一些用电器,时间长了容易老化,也会造成电流泄漏跳闸,这也是很麻烦的事情。

是不是还见过在分支开关上不配备漏电保护,在总开关上配备了一个带漏电保护的空开,那么以后你的麻烦就大了,几年之后,家里随便哪里出点小问题,或是哪个电器有故障,呵呵,那你家里就要摸黑了,完全不能正常用电。不过我说的这种情况似乎不长碰到,那也可能是没有正确使用漏电保护器,在有漏电保护功能的空开上有一个小按钮,需要每个月去摁一下,如果你几年都不摁一下,那它永远也跳不起来了,呵呵!

本帖Z后由 lunic 于 2015-4-4 22:38 编辑

ice飞扬88 高中二年级
lunic

这么便宜啊,在哪里定的,求电话啊,LZ

lunic 高中二年级
ice飞扬88

在金鑫国际万家乐橱柜!

fuyun4317 大学三年级

fuyun4317 大学三年级

冰纯嘉士伯 超级意粉

lunic 高中二年级

【4月5日,泥工砌墙,厨房移燃气表!】

好久没来更新了,主要是Z近太忙了。废话不多说,接着更新。前一阶段水电验收时出现了一点小瑕疵,就是主卧强弱电存在“同槽”问题,跟工长说了,答应进行改造,前两天主要是忙于进行改造。趁着放假几天,泥工师傅进场了,拆墙是Z开始完成的,之后是进行水电布置,现在砌墙进行中。我是一大早赶到工地,没想到师傅已经把主卧的墙砌好了,并且已经进行了水泥粉刷,外边看起来还蛮不错,次卧的墙也已经成型。

图1 主卧已经砌好的墙

图2 次卧补平的墙

图3 次卧门洞

图4 燃气表移位

1.砖缝间错开留有间隙

上下两层砖之间保持一定的缝隙,便于后续用水泥填缝,保持墙体之间的粘结。

2.顶端采用小砖鞋铺

斜铺的时候要用铲刀把墙体与要砌的墙之间砸实,缝隙用水泥补平,可以很好的与顶部粱面结合,不会产生缝隙。

移燃气表就是打墙壁上的广告,本来是可以让天然气公司过来,打过电话要十个工作日才能过来,又加上平时没有时间,所以就找了一个随时可以过来施工的师傅,燃气表移动了90度,花了200大洋。还算满意。

本帖Z后由 lunic 于 2015-4-8 21:16 编辑

老裴 小学五年级

求装修公司全称

落霞孤鹜12 小学一年级

九里邻居,我也准备装修了,求装修工长建议方式

ouyang29 大学二年级

半包?77个平方?10万??好贵啊

chcwl 硕士三年级

冰淇淋love小小 大学三年级

同一个小区的!

lunic 高中二年级
ouyang29

半包费用是3.6万,预算费用包含主材。

ouyang29 大学二年级

两边都做门????这是什么风格啊?

lunic 高中二年级

【4月6日,全房找平!】

继续更新哈!昨天砌墙已经完成,就开始进行房间找平。上午去的时候师傅准备开始找平,就让师傅先忙着,准备去看瓷砖(后续马上更新瓷砖选购),等我下午在到房间时,整个房间找平已经完成,跟李工长打了个电话,说找平后要放两天才能进行后续施工,看到找平后满的地方有部分还有水洼。

地面找平后,听网友说要每隔几个小时进行洒水维护,这点还是忽略了,师傅找平完了,就去忙其他家的活了,自己由于工作比较忙,也没时间进行维护,但愿这几天雨水多,空气湿润不影响地面凝固。后续找平的朋友,一定要记得洒水哈!

本帖Z后由 lunic 于 2015-4-8 21:37 编辑

lunic 高中二年级

【4月6日下午,冒雨去小东门下定厨卫瓷砖】

之前来过这边看了一下瓷砖,由于时间比较紧,没有定下了。这不,全房都找平完了,马上就要用到瓷砖了,必须得快速下定瓷砖。这几天武汉的雨可是真大,赶在这个节骨眼上,必须冒雨前去订购瓷砖。瓷砖的商家也是得意上面的商家,磊姐家的瓷香瓷砖,于是带着我家那位WX步行前去选购。首先是选择厨房砖。看到网上很多厨房的设计,都是建议厨房砖选择浅色的,奔着这个原则,选购了我家的厨房瓷砖。

地砖

之后就是卫生间的瓷砖。由于是干湿分区,是否要分开选购颜色呢,也比较犹豫,Z终听取导购员的建议:1.干湿区墙砖一致,地砖颜色也基本接近,整体协调。2.干湿区采取腰线作为分隔。

综合以上几点,选购的瓷砖:

地砖(玻化砖)

本帖Z后由 lunic 于 2015-5-9 20:59 编辑

上一页