我也住后面一点,小区物业贴的布告栏是这么说的

太阳晒你小屁屁 硕士一年级

买翠微二手的表示俺小区超安静,就听得到鸟叫,拉仇恨,之前也是看过钟家村所有小区综合各方面决定的,一点不后悔

大圣515 小学四年级

(网上转发)您好,关于网友反映的问题,我首南所接投诉件后与区消防大队干警一起到现场进行实地查看,经查看业主反映的情况属实,消防大队干警认为小区开发商的答复是正确的,由于楼道己按消防要求设置了排风口,楼道就不能再开窗应封闭,在楼道设置窗户是考虑楼道的明亮。

伊娃xiaoyi 大学四年级

zeeteen 禁止发言

内容被自动屏蔽

飞天铲子 硕士一年级

真心坑啊

dltxp77 初中三年级

顶一个

soulhacker 大学四年级

你那房子有没有正压送风系统(看电梯前室和剪刀楼梯间有没有百叶风口)?根据设计规范,采用机械加压送风系统的场所不宜设置可开启的外窗。

爱上高跟鞋 大学四年级

zeeteen 禁止发言

内容被自动屏蔽

蒂娜的秘密 大学二年级

维权

曼曼妈 禁止发言

内容被自动屏蔽

zeeteen 禁止发言

内容被自动屏蔽

soulhacker 大学四年级
zeeteen发表于 2015-5-24 21:47 回复 soulhacker 的帖子我看了的,你说的百页风口有,但是那个百页风口是合闭着的,怎么都送不了风呀。

外面是这样的:

里面是这样的

面板拆掉是这样的

看到上面那个红色的执行机构了吗?可以电动开启的哦

正压送风口背后有竖向从顶楼到一楼的风道,屋顶有正压送风机,平时所有的风口都是关闭的,当某一楼层发生火灾的时候,火灾自动报警及联动系统会自动开启楼顶的风机,并打开着火楼层及上下相邻层的正压送风口,在电梯前室和疏散楼梯间制造正压,防止烟气进入电梯前室和疏散楼梯间,保障疏散通道的畅通。

根据《全国民用建筑工程设计技术措施》2009年版,4.10.9-9条之规定:采用机械加压送风的场所不应设置百叶窗,不宜设置可开启外窗。GB50045-95《高层民用建筑设计防火规范》中也有相关规定。