家庭装修中强电回路设计及电线空开\漏电保护配套
第一套房子真的是什么都没管,就这么装好了,当初还怪澳华进度慢,现在回头看真觉得第一次的选择澳华挺对的,起码省心,住了快5年,水电都没有出现任何问题。
因为水电快进场了,所以专门学了下回路知识,顺便看了下现在住的房子的回路,没想到2011年装修的房子就给我设置了13个回路,我没有提过任何要求哦。
不知道这次,这个项目经理会不会在回路上做文章。因为少一个回路他们就可以省些钱啊,装修公司为了节省成本,都是不愿意多设回路的。
看看现在一般有那些回路的分配方法:
1.多回路按房间布线。这个方式现在也在运用,不过不是主流,主要特点是比较省线和省工,缺点是一个房间里有大功率的电器,小功率的电器,空开配备必须按大的配,出了问题就有一定的安全隐患。主线长期使用老化较快。
2.多回路按功能布线。这个方式是目前市场上的主流布线方式。优点很多,当然,缺点就是多花线多花工。
3.房间和功能混合布线。
我预想的回路设计:
1.客厅大空调;
2.主卧空调;
3.次卧空调;
4.儿童房空调;
5.客餐厅、储物间开关;
6.客餐厅、储物间插座;
7.卧室、阳台开关;
8.卧室、阳台插座;
9.厨房插座;
10.卫生间开关;
11.主卫插座;
12.次卫插座
13.冰箱;
14.暖气锅炉;
一、空调类。
1.客厅大空调。这个一般采取单独回路方式,一般客厅大空调3000瓦,用4平方的线就可以了。当然,你家的客厅很大,买的大4P大5P的客厅的话,那还是用6个的电线哈。
2.卧室空调。卧室空调一般为1P或1.5P的,所以,单独一个空调一个回路可以,也可以2个空调一个回路,当单独一个空调一个回路的时候,2.5的线就足够,2个空调一个回路,还是保险起见,用4个的。话虽如此,我还是决定每个空调一个回路,且空调都用4平方线。
二、厨房插座。
厨房电器的功率不会很大,但是,多,且长期使用,所以,应采用4平方的电线,对于一些很大的房子有很多各式各样的电器的时候(比如别墅),那么还可以考虑6个的电线。厨房插座必须单独一个回路。
三、卫生间插座。
其实不应该叫卫生间插座,而是指的是卫生间浴霸,大家记住几个数据,一般灯暖浴霸功率为1100--1200,风暖一般为2000--2500。所以,一般情况下2个卫生间串接用4个平方的电线为好(万一要用风暖啊),单独一个卫生间可以用2.5的。另,现在我们在布线上有些灵活处理,很多主卫浴霸和主卧空调是串接的,如果主卧空调是单独回路,且用的4个平方的电线,这种方式是可行的。不过我还是不喜欢串联,卫生间单独回路,空调单独回路,互不打搅,蛮好。
四、其他普通插座。
一般情况下都是用2.5的电线,根据房间大小一般分为1--2个回路(指的是平层,很大的房子还是不止2个回路的),一般小点的就一个回路,大点的就2个回路。
五、灯线。
很多小装修公司目前在配备灯线的时候多用1.5的电线,这个从国家规范上说是不正确的。国家规范是2.5以下不得作为主线路使用,也就是说进开关的线要用2.5的,出开关到灯的线用1个的都可以,但是,这个规范只是考虑了Z恶劣的布线方式和计算灯的时候没有考虑到节能灯。以前我们不用接能灯的时候瓦数是很大的,不过现在是节能灯,功率很小,1.5的电线是远远足够了。当然,有些家庭射灯很多,水晶灯很多,这种情况下1.5的就不够用了,所以,具体情况具体分析。
灯线一般推荐分成1--2个回路(平层,别墅这些除外),小的分1个,大的还是2个好,负荷是一个方面,Z关键的是如果晚上灯回路坏了没修好,还有一个回路照明。
六、其他特殊要求。
其实以上回路的划分已经充分的考虑到安全性和使用性了,对于一般家庭来说,是非常够用了,所以,不用再次细分,不过有些家庭有一些特殊的大功率电器,比如即热式电热水器,那么这样的电器就需要单独划分一个回路了,还有一些家庭把电冰箱单独划分一个回路,也是可行的。一个是冰箱常年使用,单独回路可以保证电线老化慢,然后如果出门几天,其他的回路可以全部关闭,只留冰箱使用。现在很多家庭配备烤箱也是需要单独设置一个回路的,烤箱Z好用4平方线。
七、空开的配备大小。
有些电工乱配空开,根本不计算功率,把空开配得大得很,空开的目的是什么?就是在超负荷的时候跳闸保护电器和电路,你用这么大那他还要跳?不如不要。这1.2年通过大家的宣传还好一点,以前完全是乱整。
实际计算很简单,就是安培==功率/电压。如果严格按照电器规范来做,一般1.5的电线配10A的,2.5的电线配16A的,4个平方的电线配20A的,当然,空开的频繁跳闸也不好,我们要考虑到现在的电压不稳定或者说空开设计不当,所以,可以按以上的配,也可以按高一个档次配,1.5的配16A的,2.5的配20A的,4个平方的配25A的也是可行的。至于总空开的配备,在套内120.130以下的房子,2P40A的都是足够了的,还高配了的,进户电表才多大嘛,呵呵,你不怕电表被烧。
至于漏电保护(这个东西是当回路发生泄露30MA电流时自动跳闸,主要保护人体触电),理论上工装灯线都要配,家装所有的插座要配,不过建议只配厨房和卫生间这些潮湿的,因为好的漏电保护非常敏感,稍微有一点电工胶布没有包裹好,有点点泄露就跳闸,实际上这点泄露对人体没有影响,特别是大功率空调,用2年后内部一些元件稍稍老化一点就跳闸,这个也是很麻烦的事情。
无论采用哪种回路设置方法,哪一条回路控制哪些用电器具必须明确,另外大功率电器必须设置专用回路,如空调、电热水器等。根据我们的家装经验,厨房和卫生间环境特殊,用电量也比较大,将厨房和卫生间按房间分别设置回路比较恰当。
空气开关设计:
1.总空开
2.分空开:
1.5的配16A的,2.5的配20A的,4个平方的配25A
漏电保护设计
1.厨房;
2.卫生间。
本帖Z后由 非凡妈咪 于 2015-6-17 23:13 编辑