为什么没开地槽?
要做自流平,所以不开槽。
地面不开槽会不会对管子有损害
水电验收很烦躁啊!!下午7点多才到工地,还约了做暖通设计的表弟过来,帮忙把把关。结果关于冷凝管,表弟很不满意。忘记拍照了,用哈前期的图
这是半成品的时候,拍的
忘记拍照了,都是之前拍的。问题是开始完全没有意识到这个问题
房子是地源热泵,入住就有开发商安装的这种风机。有一条管子是冷凝水管,要走到卫生间排水的。交房的时候,是从梁上直接走到卫生间,水电安装时,把线路改了,直接从地下走。现在问题来了,表弟说安装国家相关规定,这种管道要用保温材料包住,原理是制冷时冷凝水管外表面会形成雾气,必须有层保温层。
因管道是从顶上,沿着墙面走下来,如果不包裹保温层的话,这面墙很容易潮湿,过个一两年就废了。师傅不同意这种观点,说要产生雾气,Z起码要零下的问题,不可能会有雾气。
把前期的图,画了个示意图。
电脑发图失败,手机上!!
红色线头指的是开发商的走线,黄色是装修公司。开发商的走线全程都是用黑色保温材料包裹的。
一起装的同学觉得无所谓我还是有点怕后期会出现的麻烦。表弟给他的师傅打了电话,经验丰富的暖通设计工程师,对方也建议包保温材料,还提出可以用离心玻璃棉,或者换成有保温功能的管道。
本帖Z后由 xy0556 于 2015-6-22 10:13 编辑
走线不用开槽的吗?我读书挺多你也骗我?
装修公司的师傅提出,那面墙是承重墙,槽子不能开的太深,如果包裹材料了,就放不进去。就算包了,后面用水泥封的话,容易开裂。如果还原的话,梁上得吊顶。
但Z后还是得往墙上走,因为冷凝水要拍出,要与地漏连上。
Z坑爹的是那个冷凝水管走墙上的时候,竟然是和电线管道在一起!!一个槽!!我真是醉了
Z后让师傅把电线与冷凝水管道分开了,没有改变线路,还是很纠结。如果以后出现问题怎么搞!!冷凝水管道到底是不是一定得包裹保温材料啊??