请教,如果是开关的槽子,开在墙上是可以的,是这样吗?
请教,如果是开关的槽子,开在墙上是可以的,是这样吗?
旧的电线应该是之前的线头 没用过的 用过的话 不会是这么完整的曲线卷成一圈 这个倒没啥问题
开横槽的话 工人比较省事 墙上的横槽对墙体的力学结构的影响其实有限
第一深度还好 第二框架结构内的灰砖墙支撑作用小
强弱电应该分槽 避免信号影响和漏电烧毁电器
跟项目经理协商下 Z好是走地 横平竖直
实在谈不拢 就尝试换人吧 这个走的太忽悠了 一般不敢这么多明目张胆的横槽
避免接下来的工程事故频发
Z后安慰下楼主 其实只要不把钉子顶上去 并且回填线槽和刮腻子的时候师傅用心点 基本问题不大
开关必然是在墙上嘛
看来楼主相当的不熟这些
势必是一定要在身边找个稍懂的人 不然接下来坑蒙拐骗 挂的很惨
房子和口袋都受伤 楼主切记呐
墙上应该是没有横槽的,我家的就没有
墙上省电线。肯定是半包吧
LZ实现没有沟通好么,没有看他的水电图么?
如果槽子不是在墙上,或者规划好,应该是个很不错的工地。
嗯,已经给项目经理协商
全部重新开槽
走在地上
昨晚小电工给我打电话,问我为什么不能走墙上开横槽
我还 给他解释 半天 唉
后来我还给小伙子说 强弱电是不能同槽的 要有350MM的距离 小伙子说也有这样的做法
我说 什么叫 也有这样的做法 是必须的
以后怎么样,很恐慌啊
是啊 一点都不懂
但是看到大家的开关不都是从地上竖着上墙的嘛
是的
半包
昨天项目经理说,是小伙子自作主张,横槽还浪费电线
说实话,我以为槽走地上,没横槽应该是基本要求,真的没有专门给他们说。
我找的施工队,没有水电图的
偷工减料,悲剧。
晕,不走地暖的话,Z好水电在地面开槽比较安全,
另外有时候施工方为了多赚钱,开始材料进场验收的时候会拿新线给你,后期业主不在了,就会偷梁换柱了
转个网上的
继续转
不能有死线:错误的走管方式会导致电线无法从管中抽出,造成以后电路损坏就只能拆地面撬瓷砖才能修了。死线Z明显的一个特征就是2米内有3个直角弯。如果有连续两个直角弯,应该增加接线盒。
- 横向开槽:横向开槽会影响墙体的结构,所以轻体墙横向开槽不能超过50cm,承重墙原则上是不能横向开槽的,如果要开槽,Z多也只能20-30cm(也就差不多手指撑开后拇指指尖到中指指尖的长度)。如果你看到样板间里有很长的横向开槽,千万不要用这家给你做水电改造。
- 所谓的“横平竖直”:千万不要看到样板间里线都走得横平竖直就觉得这家很规矩哦,你的血汗钱都会被这些横平竖直给绕没的。其实电路改造应该要走两点间Z近的线路,遇到墙应该是打孔而不是绕行。但现在很多装修公司装修队都借着“横平竖直”绕线,表面看来规矩,其实造成了很多死线。
- 强弱电间距不小于30cm:通俗地说,强电就是插座用的电,弱电就是网线电话线之类用的电。直观地说,强电的电线比较粗,弱电的电线比较细。这两种电线不能并行更不能同槽。如果并行,相互间的间距不能小于30cm。否则就会造成信号干扰。
- 水电不能同槽:水电同槽是很严重的安全隐患,有的队为了图省钱省事会只打一个槽,这是绝对不可以的。
内容被自动屏蔽
内容被自动屏蔽
http://www.deyi.com/viewthread.php?tid=567088&highlight=我们家也是横槽子,雅庭的说横槽子不规范,结果让他们来做,还是用了原来开在墙上的横槽子,其实横槽子没什么,主要是怕订柜子的时候钉子订到线了,注意一下就可以了
施工队应该也有图的吧?楼主还是有个图保险点,哪怕就是自己画的……
不然出了问题,空口无凭啊
水电做完可以拍个照片留底,或是画个Z终的水电图,以备不时之需。
现在很多网友都分享了施工工艺,楼主有时间可以在网上多逛狂。。。