是的 但是师傅就一直推脱说 验收的时候会试压 试压不漏就不会漏 以后也会有保修的 出了问题只管找他 我一个人说不过他们一堆人
是的 但是师傅就一直推脱说 验收的时候会试压 试压不漏就不会漏 以后也会有保修的 出了问题只管找他 我一个人说不过他们一堆人
电线要走在水管的上方!要是漏水,渗水,冷凝水顺着以后老化电线短路神马的 有你受得!我跟你说!直接到房顶!在拐墙角!你让他改试试,就是费线而已!
好的 多谢你的建议
美宅美生?
不是得意上评价很高的装修公司吗?怎么这么样不负责
设计是美宅美生 施工是他旗下的大筑
呵呵 看看明天验收他们是什么态度吧 希望同意整改
现在都不听话,以后真有问题那不更拽
不行,根据我的经验如果是直接饶过下水管,水管用久后可能存在断裂情况。必须改
晕这是怎么个搞法。。。
他们现在的说法是伟星管质保50年 出了问题要负责的 很无奈
强行把管子掰弯绕过下水哦
这样做肯定不规范啊
目前已经同意整改……改成啥样拭目以待吧
xtsimplelife发表于 2015-10-29 10:04 回复 中士 的帖子他们现在的说法是伟星管质保50年 出了问题要负责的 很无奈
管子质量先不讨论,现在是管子是在绞着劲儿的肯定不行、假如真如他所说质保50年估计你家的能用二十年
xtsimplelife发表于 2015-10-28 21:52 回复 clklc214 的帖子是的 但是师傅就一直推脱说 验收的时候会试压 试压不漏就不会漏 以后也会有保修的 出 ...
勒种鬼话用屁股想也不能信撒
内容被自动屏蔽
水管的标准是贴着墙顶走,这样肯定是不符合规范的