5.18日水电验收第一家:香榭琴台墨园-喜来乐施工队
业主是个开朗的萌妹纸,她们家面积78㎡,打算装成现在很流行的宜家、北欧风格。
进入工地后,刚子欧巴立刻就严肃了起来,查看了工地的基本情况后,开始查看水电施工情况。由于水管测压已经做了,所以我们就是对电路情况做了验收!
在经过一番仔细的检测后,刚子欧巴给出了验收结果,水电验收合格。
但也有一些小细节需要调整,弱电按规定需单管单线,因为业主后续自行要求增加一根网线导致施工过程中有一根管穿两根网线。需整改内容:线管入底盒处未安装锁扣的地方会造成电线绝缘层有磨损隐患,请施工方用黄腊管包管处理。
5月18日水电验收第二家:福星惠誉汉阳城-艺翔施工
这家是个小三房,目前就夫妻两口子住,88㎡,打算走现代简约风格。
刚子欧巴看的很仔细!
在一番灰常仔细的查看后,刚子欧巴说:“水电验收合格,无需整改。”!!!
布线布管非常规范,监理出身的项目经理要求还是高嘛,冷热水管施工的时候保持间距,强弱电开槽间距足够。
这里给大家科普一下,热水管保温处理,很多人只知其然不知其所以然,热水管保温处理主要是为了防止走天的热水管形成冷凝水后水滴滴到吊顶上造成吊顶生潮,所以如果是地上或者墙上开槽的热水管其实是无需做保温套的哟,保温套是软质地的材料,反而容易导致封槽后形成空鼓。
5月18日水电验收第三家:融侨城-品胜装饰
建筑面积125㎡,两口子+可爱的宝宝,装修成简美风格~完美!
水电验收合格,需整改项目:小部分走天的线管未固定,特别是卫生间部分的线管。建议水管走天的施工方,在施工时候跟师傅交代,冷热水管穿梁或穿墙的时候要分开开孔,尽量避免出现冷热水管穿一个孔的情况!
5月18日水电验收第四家:都市经典-三文鱼施工
这个123㎡的家,要住进来五口人,所以对施工也是严格要求!ps.业主有强迫症哦!
业主有强迫症伤不起啊哈哈,工人师傅跟我们吐槽了,三文鱼老板说了,在保证把施工工艺做到位的前提下,还必须保证美观度,那些布线布管比较随意的施工方不妨看看,项目经理自己对工艺要求高,工人师傅才会对自己施工细节要求高。
5月18号水电验收第五家:融科花满庭-三伏装饰
花满庭89㎡的婚房,沾沾喜气!
水电验收合格,无需要整改项目。
这里跟大多数理论派的同学讲解一下,大家都只知道书本要求强弱电间距30cm,强弱交汇处用锡纸包管防屏蔽,刚子要说的是,强弱电开槽间距30cm需要根据实际施工情况你家里的空间,一般情况开槽间距保留15~20cm以上已属不易,所以请施工方在发表工地汇报时候看下自己工地实际施工情况,不要误导后来者;另外一个强弱电锡纸保护,影响没夸张到这种程度,不足以做为施工亮点哟,如果自带屏蔽的网线,这道工序其实画蛇添足。
5月18日水电验收第六家:融科花满庭-豪迪装饰
89㎡的三口之家,继续走简约风格!
水电验收合格,需整改项目:地上管卡安装太稀疏,未起到固定线管作用,需增加管卡,一般地上线管主槽安装管卡的时候,间距50cm左右为Z宜。建议施工方可改进细节:冷热水管走天,分开打孔穿梁;弱电单管单线,网线和电视线或两根网线尽量不要同管。
5月18日水电验收第七家:华润紫云府-顶创装修队
90㎡的混房,走北欧混搭路线,小编感觉是女主人主导装修哦~
水电验收合格,无需整改项目。水路设计有热水回水系统,可以起到节水作用和使用热水时即开即用;线管管卡和锁扣安装到位;下水尽量使用斜三通而不用直三通可以让下水更加通畅。
5月18日水电验收第八家:保利公园九里-捌号空间
又是婚房,单身的小编受到了暴击!建筑面积78㎡,走北欧风~
不知道大家有没有发现,天已经渐渐暗下来了!我们从天亮走到天黑~
水电验收合格,无需整改项目。强弱线管和水管布线布管到位,冷热水管分开开槽,卫生间设置暗地漏,地漏设计存水弯起防臭作用。
好了,到这里我们就结束了一整天的水电验收行程,感谢中财管道的小伙伴跟着小编和帅炸天的刚子欧巴共同吃土一天。辛苦付出当然是会有收获的,小编总结了水电验收的核心细节,大家在监督施工的时候也要多注意,在施工时发现问题及时改进肯定比验收时发现再来改正要好得多!