a382667292发表于 2016-09-06 12:15 你的客餐厅是贴砖还是地板?还有房间也是?
只有厨房和两个卫生间是瓷砖,其他全部都是实木地板
还是建议过桥从下面走好些,就算你铺实木地板要打地笼就是怕到时候不平。。改一下还是好些!
还行,底盒那里可以用锁扣
a382667292发表于 2016-09-06 12:22 还是建议过桥从下面走好些,就算你铺实木地板要打地笼就是怕到时候不平。。改一下还是好些!
那我跟电工说,让改吧,还有其他什么看的见的问题吗?那个冷热水管,还有燃气管这些有什么间距要求吗?
目前还没有!
a382667292发表于 2016-09-06 12:34 目前还没有!
间距这些都没什么要求吗?
a382667292发表于 2016-09-06 12:34 目前还没有!
跟电工师傅提了,他说如果按在地暖这下面,地暖管长期有温度,有危险,不能搞到下面去
莫迪夫空间艺术发表于 2016-09-06 12:28 还行,底盒那里可以用锁扣
底盒是不是那个黄色的,抵扣是什么
yy161515发表于 2016-09-05 22:07 各位帮忙看看,这水电走的可以吗?
强弱电交叉的地方没包锡纸
rangrang发表于 2016-09-06 12:41 强弱电交叉的地方没包锡纸
这个他说在验收之前会包上
强弱电交叉,屏蔽呢?
内容被自动屏蔽
明卓装饰客服发表于 2016-09-06 17:35 还有很多位置可以加强的~
例如哪里
反正我觉得不错!不过,说实话,楼主把照片放上来是很不明智的,因为,你做的再好也有人说不行,你懂的。
我是想看看哪里有需要改正的,毕竟我也不懂
装地暖的地方的走线不能从上面走,不然鼓起来那么多,又要重新找平,这样水电开槽的意义都没有了。要么从下面走,绕过这个位置。
第二:强弱电交接处没有用锡箔纸把弱电管包起来,除非用的是带双重屏蔽的网线,不然是有信号干扰的。
第三:线管与底盒连接处应该用锁扣链接,这样防止穿线的过程中损伤线,同时避免封槽是水泥砂浆进入线管,腐蚀电线。这个没有装锁扣应该是电工偷懒吧,具体的需要你去了解。
第四:其实看着是横平竖直的,但是走线没有设计好,很多线路拐弯的地方太多了,这样线是很难抽动的,以后出问题检修很困难的。你可以拉拉线头,看能不能拉动。
能加你qq咨询几个问题吗? 我对这个一点也不懂
©2008-2025 得意生活 版权所有 鄂B2-20080065