请教老司机
三室两厅两卫一厨房(共计120平方)的水电怎么布线。 下面这种方案有没有问题?会不会有点浪费?还能节省吗?谢谢了
(每个房间一路,3+2+2+1=8路 。 每个空调一路, 就是4路。 一共是12路)。
电线规格的选用:照明、开关、插座要用2.5平方的电线,空调用4.0平方的电线,热水器用6.0平方的线。
请教老司机
三室两厅两卫一厨房(共计120平方)的水电怎么布线。 下面这种方案有没有问题?会不会有点浪费?还能节省吗?谢谢了
(每个房间一路,3+2+2+1=8路 。 每个空调一路, 就是4路。 一共是12路)。
电线规格的选用:照明、开关、插座要用2.5平方的电线,空调用4.0平方的电线,热水器用6.0平方的线。
在得意人海茫茫中遇见你就是缘分,如果你正在寻找中意的装修公司,那你看看我是不是你
的装修有缘人,半包、全包我们都做。现在优惠多多!
今泰装饰小彭可以为您提供免费的验房,量房,户型解析,平面设计方案,3D图(绝对完全
免费服务,亲觉得我们的服务好,再选择找我们做装修,绝不会骚扰亲),到店还可以领取品质生活无油烟粘锅一个。
六西格玛9S德艺工程,欢迎前来了解
内容被自动屏蔽
内容被自动屏蔽
您好,唯真装饰可以给您免费安排设计师量房,绘制户型图,专家设计师做户型解析。
内容被自动屏蔽
名星装饰,精工品质,终身保修,欢迎详询!
楼主有需要木门的可以关注得意名门轩活动价格非常优惠
收到 , 热水器这块我在研究下 谢谢
内容被自动屏蔽
建议,所有的灯线用1.5的线足够了。插座的线用2.5的线。大功率 空调,热水器,冰箱,洗衣机都用4.0的线。
电热水器用4.0的线就够了,现在家里基本上很少会用到6.0的线。4.0的线都可以带动6000W的电器了。
4个空调 冰箱 都需要走单独的回路。
那现在的方案只要增加1路冰箱线和照明线改用1.5平方就行了吗? 还有一事请教 这样布线会不会很贵?会不会有点浪费? 会有多少费用?
这个不会是浪费,装修水电很关键,为了避免以后家里到处拉插线板,插座尽量多留一点,只要不影响美观和使用。所有的大功率都用4.0的线要单独一个回路,这个是为了使用安全着想,万一有一个大功率线烧了,不会影响其他的使用的,一般电线保修都是在3年以上的。
按照你这个120平方的建筑面积计算,单走电线的费用在9000元左右。用武汉二厂的单股铜芯线。
内容被自动屏蔽
功能性方式布线, 全部灯走一路,插座全部走一路。。。。区域性布线,按照房间一个单位来布线。
这两种布线哪一种比较好,有什么优缺点
另外我画了一个草图 帮忙看看, 电路一路是这样理解吗?
内容被自动屏蔽
©2008-2025 得意生活 版权所有 鄂B2-20080065