装修讨论
永远向前冲 初中三年级

第二天主要是布管.

永远向前冲 初中三年级

预理的管子偶看了下,德国滴

永远向前冲 初中三年级

暖气施工蛮快,两天基本搞完,第三天来收尾打压。

永远向前冲 初中三年级

8、施工项目-----新风空调施工。(2017.3.8-3.14)

说到新风,偶要多啰嗦几句鸟。刚开始,偶家一直都没有考虑新风系统滴。为什么咧?因为偶老姐一直认为目前新风系统产品还不太成熟。并不是说新风系统不好,她认为现有产品如SX新风炒作概念,价格虚高,产品维护难度大,不易彻底消毒清洁,反而形成二次污染等等。再加上偶家是复式结构,需要安装两套新风系统,整体造价较高,所以一直未考虑新风系统。而就在暖通公司进场前的那个周末,偶和老姐去OYD谈乳胶漆(后面再具体展开讲),谈完了准备克逛哈集成吊顶,无意走到一家暖通公司,偶们被里面的一套地送风新风系统吸引了,听销售介绍,可以做复式结构,胃口一下被吊起来。偶和老姐商量,下周空调就要进场了,如要上新风必须一起施工,晚了想上也不行了。老姐说,反正要上新风也是放到一家公司做,要不克GH瞄哈~ OYD里正好有一家GH的门店,偶们进克一问,GH做的是一个叫WTQ的意大利新风品牌,有进口机和国产机,因为不太熟悉这个品牌,决定回去好好研究哈再作定夺!

永远向前冲 初中三年级

当天晚上,偶们恶补了哈新风系统~

新风系统是由送风系统和排风系统组成的一套独立空气处理系统,它分为管道式新风系统和无管道新风系统俩种。管道式新风系统由新风机和管道配件组成,通过新风机净化室外空气导入室内,通过管道将室内空气排出;无管道新风系统由新风机和呼吸宝组成,同样由新风机净化室外空气导入室内,同时由呼吸宝将室内污浊空气排出。相对来说管道式新风系统由于工程量大更适合工业或者大面积办公区使用,而无管道新风系统因为安装方便,更适合家庭使用。

新风系统是根据在密闭的室内一侧用专用设备向室内送新风,再从另一侧由专用设备向室外排出,在室内会形成“新风流动场”,从而满足室内新风换气的需要。实施方案是:采用高风压、大流量风机、依靠机械强力由一侧向室内送风,由另一侧用专门设计的排风风机向室外排出的方式强迫在系统内形成新风流动场。在送风的同时对进入室内的空气进过滤、灭毒、杀菌、增氧、预热(冬天)。

按送风方式分类

1、单向流新风系统

单向流系统是基于机械式通风系统三大原则的中央机械式排风与自然进风结合而形成的多元化通风系统,由风机、进风口、排风口及各种管道和接头组成的。安装在吊顶内的风机通过管道与一系列的排风口相连,风机启动,室内混浊的空气经安装在室内的吸风口通过风机排出室外,在室内形成几个有效的负压区,室内空气持续不断的向负压区流动并排出室外,室外新鲜空气由安装在窗框上方(窗框与墙体之间)的进风口不断的向室内补充,从而一直呼吸到高品质的新鲜空气。该新风系统的送风系统,但无须送风管道的连接,而排风管道一般安装于过道、卫生间等通常有吊顶的地方,基本上不额外占用空间。

2、双向流新风系统

双向流新风系统是基于机械式通风系统三大原则的中央机械式送、排风系统,并且是对单向流新风系统有效的补充。在双向流系统的设计中排风主机与室内排风口的位置与单向流分布基本一致,不同的是双向流系统中的新风是由新风主机送入。新风主机通过管道与室内的空气分布器相连接,新风主机不断的把室外新风通过管道送入室内,以满足人们日常生活所需新鲜、有质量的空气。排风口与新风口都带有风量调节阀,通过主机的动力排与送来实现室内通风换气。

3、地送风系统

由于二氧化碳比空气重,因此越接近地面含氧量越低,从节能方面来考虑,将新风系统安装在地面会得到更好的通风效果。从地板或墙底部送风口或上送风口所送冷风在地板表面上扩散开来,形成有组织的气流组织;并且在热源周围形成浮力尾流带走热量。由于风速较低,气流组织紊动平缓,没有大的涡流,因而室内工作区空气温度在水平方向上比较一致,而在垂直方向上分层,层高越大,这种现象越明显。由热源产生向上的尾流不仅可以带走热负荷,也将污浊的空气从工作区带到室内上方,由设在顶部的排风口排出。底部风口送出的新风,余热及污染物在浮力及气流组织的驱动力作用下向上运动,所以地送风新风系统能在室内工作区提供良好的空气品质。

地送风虽然有一定的优点,但也有其一定的适用条件。一般适用于污染源与发热源相关的场所,且层高不低于2.5m,此时污浊空气才易于被浮力尾流带走;对房间的设计冷负荷也有一个上限,研究表明,如果有足够的空间来大型送风散流装置的话,房间冷负荷可达120w/㎡,房间冷负荷过大,置换通风的动力能耗将显著加大,经济性下降;另外地送风装置占地、占空间的矛盾也更为突出。

由此可见,根据新风系统安装环境的不同,选用的新风系统也会有些差异,只有选择适合自家的新风系统,才能达到Z好的交换空气效果。

正压送风,其原理主要是直接通过动力把风送进居室内。据专家介绍,这种系统从理论上说没有什么太大问题,但是它的对流性较差。

而另一种形式负压通风,则是通过排风机吸风,把室内的空气抽出部分,导致室内空气压力小于室外气压,外界空气在大气压压力下,自动进入空间,从而在空间内形成定向、稳定的气流带。其特点主要是气流定向、稳定,与外界贯通而不是在空间内的内循环。

永远向前冲 初中三年级

新风系统主要优势:

1)不用开窗也能享受大自然的新鲜空气;

2)避免 “空调病”;

3)避免室内家具、衣物发霉;

4)清除室内装修后长期缓释的有害气体,利于人体健康;

5)回收室内温湿度,节省取暖费用;

6)有效排除室内各种细菌、病毒;

7)超静音;

8)降低室内二氧化碳浓度。

9)防尘;

总体来说,新风系统能将室内外空气进行有效循环,通过内置滤网有效过滤掉PM2.5、甲醛等有害物质气体,来保证室内的空气质量持续新鲜。

永远向前冲 初中三年级

同时,偶们还将WTQ这个品牌好好研究了哈,原来它还是欧洲Z大的新风系统制造商咧~。 然后看了哈,HR400这一款机器貌似不错,属于全热交换,主机为落地式,滤网装卸冲洗非常方便实用,就不知道价格怎么样?

永远向前冲 初中三年级

第二天,暖通公司进场时,偶们与GH的项目经理一沟通,HR400这款机器是原装意大利的,功效很大,可控制面积260平,可控制两层楼,机器是立式需有空间摆放,而偶家刚好有个设备间可以摆,各项条件与偶家都匹配,只是不知道价格会不会太美丽?

当天中午,偶们急匆和和GH销售联系,让他们报了个价,偶一听,打完折后37000大洋~

怎么办?严重超预算鸟,是放弃还是改方案?偶们深度迷茫纠结中!如果不用这款机器,就需要安装两套WTQ250的国产机,国产机是上挂的,各方面性能都逊色于进口机。销售见偶们犹豫不决,建议偶们直接跟空调部老总谈哈,Z后与空调部老总一沟通,作为老客户,加上新风一共十几万的单子,老总Z终给了一个偶们比较满意的价格,好了,偶家也上新风哟~

永远向前冲 初中三年级

新风空调是GH另外一队人马来施工的。从一进场,偶就觉得有问题。新风空调施工带队掌桌的师傅是个很年轻小伙子小Z,项目经理与他交底后,他第一天啥也没干,只是叫了一个开孔的师傅来开孔,因为新风和空调开的孔太多了,开孔的师傅足足在偶家开了两天的孔!可怜的开孔师傅~

永远向前冲 初中三年级

偶还心疼偶家房房,哈是洞洞

本帖Z后由 永远向前冲 于 2017-3-19 18:57 编辑

永远向前冲 初中三年级

小Z新风和空调是一起施工的,第一天施工,偶就发现了几个问题:

问题1、空调铜管直接对接。当然这也是有原因的,主机在一楼,一楼的主管要上二楼,需要要接头,但小Z在二楼把两台室内机连接后,加分歧管后穿楼板下楼,穿楼板后直接与一楼主管直连,没有将一楼的主管穿上楼与二楼的分歧管处相连,这相当于偶家多出了一个接头!

本帖Z后由 永远向前冲 于 2017-3-19 00:44 编辑

永远向前冲 初中三年级

铜管直接处

永远向前冲 初中三年级

这是偶从度娘那学滴新知识,安装冷媒铜管是中央空调安装过程中Z重要的一个环节。所有的焊接点应该是铜管与分歧管的连接处进行焊接,不存在铜管与铜管焊接。

本帖Z后由 永远向前冲 于 2017-3-19 19:16 编辑

永远向前冲 初中三年级

问题2: 新风管路开孔定位不准,直管上加半弯。拐弯处使用90度角弯。

永远向前冲 初中三年级

看图~~~~

本帖Z后由 永远向前冲 于 2017-3-19 19:02 编辑

永远向前冲 初中三年级

为避免出现更多问题,当天晚上偶就立即与GH的店长联系,要求对出现的问题进行整改。GH的店长效率蛮高,立即与相关部门联系,并当晚回话说已向公司汇报,明天公司会督促项目经理处理。第二天,偶去现场时,GH的项目经理也到现场,向偶解释原因,并再三强调他们的施工肯定不会有问题,铜管直连也没问题。对他的解释,偶将信将疑,因为偶觉得既然中央空调的施工规范中明确提出所有的焊接点应该是铜管与分歧管的连接处进行焊接,不存在铜管与铜管焊接,那一定是有道理滴。当天上午,偶又一次找了度娘,彻底滴学习了哈中央空调的施工规范,结果偶发现的问题更多。中央空调的施工规范还明确提到:冷媒铜管在焊接过程中必须在铜管内充入氮气(充氮焊接工艺),这使铜管内部没有空气避免了产生焊接使内壁结炭从而在正式运转时入压缩机而产生故障。焊接完成后还应该用高压氮气进行管内吹灰,保持铜管内清洁。偶家施工时并没有充入氮气呀?为稳妥起见,偶还拨打了大金公司的售后电话询问了施工工艺,是否需要充入氮气?是否不能铜管直连,得到的答复是肯定的。这时,偶彻底燃爆~~~~~~~~~~~~

中午,偶去了一趟GH的门店,指出施工中存在的问题,要求GH立即停工,并要求退款。偶的对口销售小R立即将偶的情况层层上报,随后即引起公司重视,工程部T总给偶回复了电话,并表示下午到现场来解决。下午偶因单位有事,错过与T总的会面,但听偶老姐讲,T总来了后,要求项目经理立即按照客户要求予以整改,并向偶们表示歉意。同时指出偶家的确存在一定的施工难度,比如一楼到二楼用一根管,长度太长,不好施工。希望偶们能继续相信GH公司,一定能将偶家的施工好。也跟偶打电话沟通,是否还有其它要求?偶表示只要是按规范施工就OK。在这里,偶想说,任何公司都会有问题,关键是出现问题如何应对与处理。对GH今天这种积极处理客户投诉的态度偶还是基本满意滴。

下班后,偶赶到现场,项目经理灰着脸跟偶讲了整改方案,偶听了,甚是惊讶~~~~ 他跟偶说的方案是,将基本完工的空调冷媒铜管全部撤除换掉,重新布放新管,按规范施工,全部充氮焊接,室内只有两组分歧管,不存在铜管直连。新风管道撤除已装的所有角弯,所有拐弯全部采取双半弯连接。

毕竟整个事件正在向好的方向发展,让偶也感到一丝欣慰。虽然偶家的装修之路才刚刚开始,发生的事情让偶感到十分心烦和疲惫,但一想到老头老娘的大House在偶们共同的打拼下正在一步步完美蜕变,偶就马上鸡血满满,全力以赴投入到偶家清包新征途!

本帖Z后由 永远向前冲 于 2017-3-19 20:43 编辑

永远向前冲 初中三年级

上新风管路完工图

永远向前冲 初中三年级

铜管充氮焊接

永远向前冲 初中三年级

中央空调一期完工图

永远向前冲 初中三年级

施工后,空调管道打压40公斤。偶家中央空调和新风系统第一阶段施工在曲折中画上了句号。