前置过滤器算是家庭里第一道水质粗过滤防线,通常为"T"型结构。



上面的"一横"的位置左右两端分别为进出水口。下面的"一竖"位置为机身和内部的筒形过滤网,Z下端则为排污口,靠一个阀门来控制开启和关闭。粗级过滤所以结构很简单,主要功能就体现在滤网上了。

 

滤网的精度范围根据不同品牌和型号从5-300微米不等(价格也是根据滤网精度攀升)。



过滤自来水中的泥沙,铁锈,大颗粒物质。防止城市及小区供水管网中产生的大量沉淀杂质对人体造成伤害,并且对暗敷管道、水龙头、水暖、热水器、锅炉、中央空调、洗衣机、洗碗机、咖啡机及其他水家电(净水机、纯水机、软水机)等起到积极的预保护作用。

产品一般体积小巧,不需用电,不必专门排设地漏。安装位置,水表之后的自来水管道上。


一般现在也就都是安装在厨房里面了。


 

不同的前置过滤器工作原理也不一样:

 

叠片式过滤器


原理:是薄薄特定的塑料叠片两边刻有大量微米尺寸的沟槽,一串同等模式的叠片圧在特别设计的内撑上通过弹簧和液体压力紧时,叠片之间的沟槽交叉,从而形成一系列100微米左右的过滤单元。

在过滤时,水从外面通过叠片,过滤叠片在弹簧各液力的作用下被紧紧的压在一起,杂质颗粒截留在叠片交叉点,经过过滤的水从过滤器中流出

反洗状态,当到达一定压差或时间时,系统进行冲洗控制器控制阀门改变 水流方向,使叠片上的杂质被冲出

缺点:杂质冲洗不彻底、过滤精度不均匀、没有排污口


顺冲型过滤器


原理:大多数采用50-100um的不锈钢滤网,通过自来水的压力水从管道的内壁渗透到外壁,如泥沙、铁锈、红虫等杂质被膜孔截留,打开冲洗阀门补不锈钢膜所截留的杂质补水冲走,实现了滤芯的冲洗。

缺点 :如水质差时、或消费者的习惯不好,滤芯容易被堵,不但较小的杂质冲洗不出来,反而在滤芯中嵌得更深、更紧,容易成为二次污染只能打开壳体把滤芯拿来出用牙刷刷洗。


虹吸型过滤器


原理:虹吸型前置过滤器采用的是外压式,通过自来水的压力从管道的外壁渗透到里面,泥沙、铁锈、红虫等颗粒杂质被膜孔截留于表面,打开冲洗开关水流在滤芯周围形成负压,内置的布水器更能非常有效地清除滤网上截留的污物杂质,被截留于膜表面的杂质通过雨剐器内管被水冲走,相比之前的两款前置,在冲洗效果上要好了很多。缺点:产品结构复杂、冲洗不彻底,如水质比较差一些杂质在滤芯中嵌的更深、更紧Z后滤芯堵死,造成二次污染,一旦堵死维护起来非常困难,大多数生产虹吸式产品过滤精度都在50微米以上。


反冲洗过滤器


反冲洗前置过滤器(并非通过连接管道上的多个阀门的开合而改变水流方向形成反冲)

原理:当过滤器需要冲洗截留物时,手动或自动通过调节过滤器本身自带的换向多路阀实现水流的逆转,使原水水流从滤网(芯)的净水侧流向原水侧,达到反冲的目的。

 

目前常见的反冲洗前置过滤器通常的工作状态属于"内压式"(因为这种结构更容易实现多路阀的设计),通过自来水的压力由滤网(芯)的内壁渗透到外壁,泥沙、铁锈等颗粒型杂质被截留于管内,打开冲洗阀门被滤网所截留的杂质被水冲走,如果遇到水质比较差、消费者长时间不冲洗,堵住滤孔也不用担心。通过反冲洗功能,此时形成"外压式",此时嵌在滤芯网孔里的(被顺冲冲不掉的)杂质,就会被水冲走。

反冲洗前置过滤器相比较前几款产品在技术上有了很大一步的提高,冲洗设计合理"正冲、反冲随心所欲"将杂质彻底的冲出,杜绝因杂质积累而造成的二次污染。

 

小注:连反冲洗都无法清除的堵塞在滤网孔内的截留物,需要打开滤瓶取出滤网,用辅助的毛刷(可用牙刷取代),气枪等工具清理。

 

地暖前置过滤器

 

Y型铜质过滤器:安装位置为进水管分水器的进水口处。作用:过滤地暖水中颗粒杂质,预防地暖管道堵塞。由于水垢黏泥原因,Y型铜质过滤器需一个月清洗一次,不清洗易造成地暖不热。

Y型过滤阀的清洗方法: 第一步:拆下Y型过滤阀,取出过滤网;第二步:控出过滤网中的固态杂质,自来水水流冲洗过滤网,使用废弃牙刷刷一下;第三步:查看过滤网网口是否还有被堵塞的地方,确定冲刷干净后重新安装到Y型过滤角阀上

地暖除垢过滤器:自动除垢型。安装位置为进水管分水器的进水口处。作用:过滤地暖水中颗粒杂质,预防地暖管道堵塞;抑制水垢生成,避免因水垢造成的地暖不热现象。同时让用户远离地热清洗的烦恼。


综上,为了有效保护家中需要用水的设备,所以我够买了一款铜制,不锈钢滤网(40-60um),带反冲洗的前置过滤器。购买前一定要注意跟自己进水管的管径相匹配的也就是4分管(dn20)还是6分管(dn25),我家由于是全房6分管自然选着6分的了!


如果生活品质较高的也可以有一次性购买全水净化设备或者前置+末端净水设备的组合,根据自身需求来选着。说道底还是因为穷,到时候在考虑看看后期要不要添上末端净水。


末端进水此时的需求极大考虑的就是直饮用水了,所以末端进水的设备通常就是采用需要更换的PP棉过滤网跟RO反渗透膜进行组合,达到过滤直饮。但是并不建议长期引用,因为此种水通过了重重过滤,几乎是将水中的矿物质还有杂质全部过滤干净,所以此水也就是所谓的纯净水(没有矿物质,偏弱酸)。某宝和某某山泉的水,前者就为弱酸纯净水后者为弱碱性水。


可以根据自身习惯来进行购买,考虑是否买带ro膜的,如果购买的不带ro的那么此种过滤的水不能直接引用,还是需要烧开后引用。Z后尽可能的购买1:1的即生产1个单位的水同时会产出1个单位的废水,这中比例比较正常!

 


本帖Z后由 黑色の布丁 于 2019-08-15 16:49 编辑

黑色の布丁 硕士一年级
水晶叶发表于 2019-08-04 21:14 谢谢,但没收到

已经短了 你在看看

黑色の布丁 硕士一年级
金芽儿

她不操心的 都是我自己搞只是有时候纠结的时候问哈怎么搭配

黑色の布丁 硕士一年级
南枫_若禅

友军是不是快上岸了。

黑色の布丁 硕士一年级
yycaotu

已短~~!!

黑色の布丁 硕士一年级
南枫_若禅发表于 2019-08-05 09:31 友军还没看到岸边在哪里。。。泥工还没进场呢

我屋里也是 这2天木工进场吊顶 然后再贴砖 把我的计划都打乱了

话说打柜子不是应该先贴了砖再打柜子吗

黑色の布丁 硕士一年级
南枫_若禅

为自己的坚持鼓掌

黑色の布丁 硕士一年级
侬侬爱

已短~~!!!

黑色の布丁 硕士一年级
yaoqiong115发表于 2019-08-05 12:08 能短个 砖哥的微信吗?

已短!!!!

黑色の布丁 硕士一年级

姗姗来迟的水电篇~~~


One:交底前明确的的那些事儿

 

砌墙完成后,就进入到水电定位了,但是新砌好的墙体是会下沉的所以ZXM监理也是提醒说要放置7到15天来稳定,所以就又给了我一段时间来整理我的开关插座了!

 

小师傅给我设计的开关插座大概是70几个的亚子,所以回去我按着设计图从开门入户过一遍就觉得不够了,有些个位置就不顺手了。主卧我是要做一长条的桌子所以那边就要猛的加插座了,特别是厨房,当时是考虑做U字形状的,如果做出来实际效果就是厨房只能1人操作,多一个人就伸展不开,随即放弃了,那就做成L形状,为了不占空间另一边做翻板,就在翻板那又增加了插座。还在沙发背后中间的位置增加了1开5孔插座2个为了就是方便关头顶上的滑轨灯跟电视墙上的筒灯,同时兼顾充电,再也不用从中间蹭到2头去啦。Z后图纸被我改成了这样(有点惨不忍睹)!很懒就直接原图改了,没有整理的特别详细,自己看的明白就行hhhhh。

然后结合以下图来定位各种开关插座的高度即可(开关插座每个空间怎么布置还需要自己来结合实际来安排)。


先了解哈每个插座的功能


PS:以前的5孔插座由于上下预留空间不够导致不能一并使用,但是现在新的5孔插座大部分已经解决了这个预留空间也可以做到一并使用了。



1、玄关插座


可以在鞋柜底部和中间预留插座,用于烘鞋器、氛围灯等。


2、客厅插座




3P柜机需要用到专用的空气开关。



3、卧室插座



整个卧室可以预留6-14个插座用4孔代替5孔(谁用谁知道hhhhh),床头、梳妆台插座

如果想隐藏可以降低高度。



4、餐厅



这里不建议使用地插(使用很麻烦,做清洁还要小心),留个座插就行。



5、厨房插座



厨房是重中之重的多电器空间,记得大功率电器单独回路,然后插座尽可能的使用1开5孔(后期就不用插拔了,按下开关断电)。


6、卫生间



马桶旁边一定记得预留插座后期手机充电啊,装卫洗丽啊!!!


以上可以大致帮助你搞清楚每个空间的大概数量跟预留高度,那么后面就可以交底定位了。小师傅在群里通知了明天定位时间,我这边就约好了ZXM监理Y老师。

 

 

自我小结:先全局把控调整开关插座的适合的高度,然后分散到各个空间,日常顺手位置是否留有插座开关,按使用习惯不够记得添加!!记得厨房大功率电器回路单独设置,冰箱也要单独回路!



本帖Z后由 黑色の布丁 于 2019-08-21 10:32 编辑

黑色の布丁 硕士一年级


Two:交底当天的一点纠结

 

第2天就按约定的时间过去交底,ZXM的Y师傅,设计师还有她的助理,我屋里一家人还有亲戚再加上年轻的小鲜肉(不说我真不知道这孩子是电工,穿的不晓得几潮哈,压根看不出来,还是说我真的老了。)交底当天我把原方案改后的图给小师傅看了,然后就跟着小鲜肉电工一起过了一遍全房的插座开关以及灯线。( 当天人太多了,忙着交底我也就忘记拍照了)


Z后就是在阳台的太阳能热水器那个位置一度纠结,因为我是要保留这个东西的,毕竟现在的太阳能板比老式的那种太阳能要更加好用,还有Z后入住的时候热水器是要注入某种介质的据说是会更加节能,当天我舅伯也在场说他新房也没拆,大概一年下来可以用10个月,节约不是一点点啊hhhhhh。虽然是很占位置,但是基于我舅伯这么一说越发不想拆了。但是这么大个东西放这边吧觉得不美观,

 

  

 

原本是想拆下来平移到对面的空调机位那边的,但是这个口宽度不够要从外面移去,然后太阳能板子还要换一个右边接水管口的,这还得跟拆下来跟邻居去换。

 OMG,nonono,这么浩大(给钱别个都不愿意做,给多了我又心疼)的工程量果断弃之,就原地不动好了。到时候热水器的墙这边做隔板或者…….~以后再说吧。


Z后监理Y师傅给电工师傅交底了一些细节位置,并在墙上注解了布线的规格方式以及水路的要求

并跟电工说了记得把等电位也接好。PS :等电位这个要有一定要接,免得到时候万一出问题,这个几率咩,点子不好背时的话就不好说了哈………


 等电位的作用: 等电位Z主要的作用是当设备发生故障而漏电,使设备的金属外壳和人体所处的环境在同一个电位,没有电位差,保护人体不受到伤害。

 

就这样交底完成。Z后小师傅说你还有2天时间来考虑是否还要更改增加,到时候开槽了有大变动有点麻烦。

 


自我小结:一定记得把你改后整理的位置一一对应着过一遍,有些纠结的位置可以听听旁人的想法,根据实际情况再做决定!Z后,记得有等电位请接上。

 


本帖Z后由 黑色の布丁 于 2019-08-21 15:52 编辑

黑色の布丁 硕士一年级


Three:一般家用回路的设置&空气开关即断路器的配置


回路的配置设计:

    一般回路的设置也是按照以下2个公式来的

    功率=电压*电流

    铜心电线负荷=电压*系数安培*横切面积(这个系数安培粗略点说应该在大约5--10安培之

间,空气中为10,直接水泥封死5左右,在线管中根据空间多少多在6--8?之间)


    现在装修都是水泥封槽所以这个系数取5比较保险,得出以下不同平方数电线负荷数据

                  1.5平方电线所能承受的功率=220*5*1.5 =1650W

            2.5平方电线所能承受的功率=220*5*2.5 =2750W

             4  平方电线所能承受的功率=220*5*4    =4400W

             6  平方电线所能承受的功率=220*5*6    =6600W

有了以上数据就可以来指导设计回路了,ZXM的Y师傅给我加做出的回路是这样的:

空调*4,厨房卫生间进线4平方并做单独回路,由于我厨房没有涉及大功率电器所以电器

没有单独回路。 每个自然空间单独回路进线2.5平方。冰箱单独一回路弱点单独一回路用

2.5平方的线。粗略一算大概在15个回路的亚子。这里每个自然空间的照明,插座可以用

1.5平的但是ps是全部升级到2.5平的线了,所以就没有所以了。

大家也可以自行按照各个空间的电器功率来进行设计要求,同时可以针对装修公司给出的

一些回路设计来判断是否合理需要增减的。一定要注意的是厨房大功率用电器Z好是单独

一路回路免得造成后期使用带来的不必要的麻烦!

 

断路器的配置:

    全称自动空气断路器,也称空气开关,是一种常用的低压保护电器,可实现短路、过

载等功能。断路器在家庭供电中作总电源保护开关或分支线保护开关用。当住宅线路或家

用电器发生短路或过载时,它能自动跳闸,切断电源,从而有效的保护这些设备免受损坏

或防止事故扩大。

    断路器的额定电流如果选择的偏小,则断路器易频繁跳闸,引起不必要的停电,如果

配得太大,那么可能遇到问题时就会因为不能及时跳闸而造成损失或安全隐。因此家装断

路器,需要正确选择额定容量电流大小。一般小型断路器规格主要以额定电流区分6A,

10A,16A,20A,25A,32A,40A,50A,63A(一般家用就够了,特殊要求除外)

80A,100A等。


 


针对已经确定好的回路就可以来配置断路器了,那断路器的配置又分为3中:

1,总空开带漏保,其余支路不带

   说的简单点就是如果某一回路漏电总空开直接跳闸,这时候很难判断哪个支路出了问题。特别是在晚上要是跳闸真的就是2眼一抹黑关小黑屋的节奏,如果是夏天真的要命。

 2,总空开带漏保,其余支路也带漏保

    这个可以说是土豪的选着方式的确很保险,但是没必要。当某一回路漏电时可能双双跳闸,或者总空开过于敏感的话当支路还在运作,总空开直接跳闸,导致其他回路遭殃。实用性不高。

3,总空开不带漏保,其余支路带漏保。  

   当某一回路出现漏电,都只有该支路的空开跳闸,不会影响总开导致其他支路被迫断电。出现停电的范围小,排查故障也简单。省心省力。


    上面2图可以看出带漏保的占的相位比不带漏保的要大,所以算好购买数量记得更换与之匹配位数的强电箱。


值得提醒一句,带漏电保护的空开,记得每个月按时按下按钮(图2某品牌的红圈处标记)测试漏保是否正常跳闸,如果不能要及时更换。

      




本帖Z后由 黑色の布丁 于 2019-08-22 17:00 编辑

黑色の布丁 硕士一年级


Four:弹线&开槽(抓住Z后的机会调整)

 

  交底完成后,就要开始弹线了。对小师傅的提醒,也本着对自己负责,后期避免不必要的

麻烦,于是又跑到房子那边去核对哈点位看看是否有变动。进门后,刚好电工开始弹线,

和小鲜肉电工问候了哈,就拿着图纸从门口再次模拟一遍回家后的动线图来确定自己所改

动的开关插座位置是不是顺手(尽量做到吧)。把确定的区域要他先开始弹线,要改的区

域先放着。

 


其中我次卧本来是1.8M的床,只能贴着墙放,但是考虑到老人睡这个房,觉得靠墙不好,

就做调整换1.5M的床,靠窗的那边卡一个25CM左右的床头柜就可以完美避免靠墙,并且

灯控也增加了一个。然后厨房翻板这边又增加了2个插座。客厅阳台门里面的一侧也增加了

一个插座(交底当天还记得的,人一多忘记了)。卫生间淋浴区应该是挨着主卧的墙这边

走管子,弹线的时候电工以为是开门正对的墙(这样的话我就发我做挡水条了,同时也不

喜欢背对门淋浴),于是乎跟小鲜肉说了改过来。还好来了一趟,卡在开槽前都变更好。

就这样一待又是一天过去了。上一张小鲜肉吃饭滴正面照hhhhh

PS: 通过聊天,这个小鲜肉电工居然才20岁 哎,感叹时光岁月催人老!!



 

2天后,进入开槽了,我又忍不住跑到房子里面去了,一到门口就看见开槽的师傅在忙活

着,不打扰他,我赶紧下楼买水送上去。此时家里已近开了一大半了。


 

 

 

和开槽的师傅交流了片刻,又是一个比我小的小哥哥,92年然后丫也有了,赶紧结束话

题。转弯就聊到了买房子的事,也是不凑巧的16年底他被限购,一气之下果断买了车,感

叹现在的房价!!!发现跟工人师门聊天真的是一天时间一哈过去了,就这样聊天做事到6

点返回。

返回前小哥特地还把碎渣清出来说留到明天怕搞不完今天

的事今天做完。小哥第2天还要过来接着搞完!PS:坐在小哥的车上,他老婆还来跟他语音

聊天,回去的路上还要吃狗粮,哎!!!!

 

这篇就没什么小结了。 PS:跟这些小哥门多聊哈子天,多沟通哈没啥不好。抛开做事的烦恼聊一些其他内容,我觉得未尝不可。Hhhhhhhhh


 

 


本帖Z后由 黑色の布丁 于 2019-08-23 11:07 编辑

黑色の布丁 硕士一年级


Five:材料进场


 

材料进场,李工也在群里通知了明天来验收材料。



第2天我就约好ZXM的Y师傅来验收材料,电线意大利普睿斯曼4㎡跟2.5㎡的多股线,




 网线同品牌非屏蔽6类,看线上标记CAT6即为6类


     


Y师傅教我怎么区别6类线,剥开绝缘皮后看下图:

 

                                     拨开后6类网线中间是有一个十字卡


水管中财抗冻无忧进水管6分,我之前是选的进口微法的后来签约的时候Y师傅说PS公司自带升级的就可以了于是就还是用的中财。




中财的壁厚比微法要薄一些看得出中财是3.5mm,微法是4.2mm的样子,至于要不要加钱升级仁者见仁智者见智了哈。底座也是中财的。

 

记得去验收哈材料,跟你自己当初签约时的材料要一一对应,没有监理的话一定要留心哈(还好我请了,不怎么操心),不少业主就是2.5的线被提换1.5的线等等!所以请务必抽出时间亲自去一趟。

     

本帖Z后由 黑色の布丁 于 2019-09-05 10:21 编辑

黑色の布丁 硕士一年级
yflj5593

感谢~~~~!

黑色の布丁 硕士一年级
我就是我92

感谢~~!!

黑色の布丁 硕士一年级
红朗姆

朗姆给力哈!!!

黑色の布丁 硕士一年级
旋轩

感谢~!!

黑色の布丁 硕士一年级
wangchengfll

老铁 66

黑色の布丁 硕士一年级
打开冰箱你在里