装修讨论
yearofcrane 硕士一年级
黑色饼干0429

为什么看铲墙啊?

yearofcrane 硕士一年级

本帖Z后由 yearofcrane 于 2013-6-24 13:38 编辑

开工第四天,水电定位

今天的主要步骤就是水电定位。

在开工前,我家设计师就已经拿出了强弱电的设计图;同时,我也已经在QQ上和小钟哥进行了充分交流,对我家水电的位置做了清晰的交待。所以,对水电定位这一块,我就没怎么操心。俗话说的好,用人不疑,疑人不用嘛。

简单介绍一下我家水电定位的几条基本原则:

第一、插座宁滥勿缺。我家对插座数量的唯一要求就是多多益善,强烈至少每一个房间的对角处都必须有备用的插座;刚刚,我又和小钟哥QQ联系,要求在他原来定位的基础上,每个预留插座的地方,都酌情增加一个备用插座;

第二、水路走天。现在装修,很多装修公司都建议走天,即水管走天花板,并隐藏在吊顶内,方便漏水后进行维修。经山人多方咨询,带下沉的卫生间,水管一定要走天;不带下沉的卫生间,走天走地都没有关系(装修完之后,带下沉的卫生间可能继续沉降,Z坏的情况会带脱水管接头,造成漏水)。

当然水路走天也不尽是优点,走天也存在弊端,比如对吊顶有要求、耗管多、费用贵、在温差大的时候露在空气中的水管表面会凝结水珠、会影响水压等等。反正凡事都有两面,就看自己如何选择啦。我家也是在综合考虑后,才下决心走天的。

第三、要求等电位端子必须接到热水器的出水口。等电位端子就是一个可靠的接地线。它是用来链接所有卫生间出水口,将那些出水口做好接地工作。人命关天,即使是电热水器和燃气热水器漏电。虽然我家会装漏电空开保护,但多一重防护总归是没错,做好了等电位端子的可靠接地连接,就算是漏电,我也不怕不怕啦。其具体连接方法,就是用双色线从等电位段子引出,连接到所有热水出水口那里,在装花洒龙头时,缠绕在花洒或水龙头的根部,然后用遮挡的盖子盖住。

第四,弱电接口全部预留。现在好多人认为以后电话、有线电视都慢慢会被网络取代,因此,对这么弱电接口都没有保留。我却认为,万事留一线,以后好见面。这几年网络发展比较迅速,大有一同天下的趋势,但是谁能预料以后会有什么结果呢?因此,本人也一并预留啦。

第五,要求强弱电间做到互不影响。强弱电之间至少间隔30CM以上,两种线交叉的地方越少越好。

第六、坚决不允许开横槽。横槽会改变墙体的应力荷载,严重损坏墙体的强度。举一个简单的例子,在玻璃上用金刚石划上一刀,那么玻璃就很容易裂开了,就是这个道理。

此外,我也提出一处小小的修改建议:根据原来设计,我家书房的小床为靠墙放置,此处本没必要装上开关,但是考虑后期也有调整布局的可能,因此本着多多益善的原则,准备各增加一个网络接口和插座。

即将写完这篇日记时,突然发现一个问题,顺便吐槽一下我家无良开发商。刚刚翻看我家的《业主手册》其中《第六章

物业设施与配套》中写明每户用电设计容量为6KW。

天啊,怎么这么少?一般小区不应该是8KW吗?

只有6KW的话,这就意味着,我家很多电器就不能同时用了。比如冬天,空调、电磁炉和电热水器就不能一起开;夏天,冰箱、空调和电热水器也不能一起开。。。。。

yearofcrane 硕士一年级
kingcuiling

“直冲煞”有多种表现形式,如大路、小路街巷直冲,风水上也称之为“枪煞”。

“直冲煞”的化解方法通常有以下几种:挂凸镜、设玄关、砌墙或改直冲之门向则可化解。

其实一说你就明白,古装电视上,好多人在大门口修一堵影壁或者照壁,有的还在房间门口放一扇屏风,这就是化解直冲煞的常规方法。

希望对您有所帮助。

yearofcrane 硕士一年级

本帖Z后由 yearofcrane 于 2013-6-24 13:39 编辑

开工第五、六天,水电开槽

水电开槽前,山人一直以为很轻松哦,直到看了现场之后,才发现开槽工人赚得真是辛苦钱啊,足足在我家做了两天才完工。

水电开槽一般分为三个步骤:切线、錾脚、凿槽。

水电开槽的验收标准只有一条,就是“横平竖直”,这样的好处是,水电封槽后,水泥与墙壁处的结合部位才能完全吻合,不易造成墙面开裂。

大家看看我家的水电开槽是否符合标准?

yearofcrane 硕士一年级

本帖Z后由 yearofcrane 于 2013-7-29 14:46 编辑

开工第七天上午,水电进场(没错,我就是来炫耀的)

开工到今天,水电材料终于进场。

话说前几天的装修,跟玩儿似的,水电进场,才算进入正题嘛。

刚好今天又是周末,我自然早早得到我家现场守候。

废话了半天,还是逐一介绍我家水电材料吧:

联塑排水管、爱康阻燃套管,这两个都不多说,是标配。

二厂飞鹤电线:(广告词)买电线就像进饭馆,得选人多的。二厂电线,听说将近两千万人用。我相信群众,飞鹤电线,我看行。

顺道普及一下电线知识:目前飞鹤电线有三种型号,1.5平、2.5平和4平。

1.5平的线一般用做照明线,其在40摄氏度满载电流是15A,按日常工作电流为满载的2/3计算,Z大可承受功率:220V*10A=2200w;

2.5平的线一般用做插座线,满载电流21A,Z大承受功率:220V*16A=3520w(厨房卫生间电器较多的,建议用4平的线,山人就要求小钟哥把我家厨卫全部升级为4平的线呢!);

4平的线一般用做空调电线,满载电流38A,Z大承受功率:220V*25A=5500w(3p的空调,每P按750w算,总共2250w,再考虑1800w的电辅热,3匹空调要4000W左右)。

PPR热水管

我家全部都是用的热水管。热水管的壁厚较厚,可以耐高温;冷水管的薄一点,Z高耐温不能超过90摄氏度,否则长期在热水状态下工作会很快老化开裂。因此热水管的物理特性比冷水管好很多,价格也高于冷水管。

下面山人开始炫耀啦!!

保温棉套管

小钟哥很实惠哦,不仅给我家用的全是热水管,而且还给我家热水管免费升级了保温棉套管。

锁扣——精品工程必备利器

电线盒锁扣,俗称“拿子”,也叫锁母。现在很少有人装修时,在电线套管和底盒之间用锁扣了,因为只要后期电线套管直接入底盒,有没有锁扣的使用效果都是一样的,使用锁扣的主要目的是,防止穿线时不断拉扯的过程中,造成线管破皮或者损坏的现象。你想啊,线管的管头是很锋利的,有时候不小心很容易把手划破,何况是娇嫩的电线呢?

虽然明知锁扣作用不大,但本着我家装修要达到“人无我有,人有我精”的目的,强烈要求小钟哥务必给加上,小钟哥真是受不得刺激啊,一听说要打造精品工程,当即表示,免费给你家加了。

安普超5类屏蔽网线——秒杀秋叶原的网线(我家自备)

在好多人家里装修还在使用秋叶原这种大路货时,山人已经一步迈进共产主义啦;先不提品牌影响力,单看网线质量,安普就甩了秋叶原不止10条街;尤其山人自备的这种屏蔽双绞线,外层由铝铂包裹,还可以减小电磁辐射。

其实,按目前的网络速度,4类网线就已经足够使用了(4类网线的传输频率为20MHz,5类网线的传输频率为100MHz,6类网线的传输频率为1000MHz),但考虑到后期网络的提速趋势,山人选择了升级网线。Z开始,山人准备一步到位,直接上马6类网线的,后来考虑到路由器的Z大传输速度也不过才100MHz,所以自备了安普超5类网线(我能说其实Z主要的原因是买不起6类网线吗?)。

yearofcrane 硕士一年级

本帖Z后由 yearofcrane 于 2013-6-24 13:40 编辑

开工第七天下午,选购卫浴(看花眼了,大家帮我选一下吧)

上午开工时,水电师傅要求我迅速定下蹲便器,方便安装下水管。

山人想着,既然要买,索性把全房卫浴一块出手算了,省得日后三番两次的往建材市场跑。

临出发前,山人随口咨询了一下水电师傅,对我家卫浴有没有什么特殊的尺寸要求。水电师傅立马交待了,虽然山人家卫生间下沉不够,但是由于目前市场上的超薄蹲便排水效果不理想,再三告诫山人,决不能为了图美观,随便选择一个超薄的蹲便器回来;对主卫和次卫的浴室柜大小,水电师傅也分别作了说明。

由于之前已经报名参加了KK哥组织的恒洁卫浴团购,折扣也还算满意,所以山人便携夫人直奔主题,结果还是看花眼了,初步定下了以下4款浴室柜,大家帮山人挑一下吧。

yearofcrane 硕士一年级
lion3561

没办法啊,我老婆是外貌协会的,台上盆比台下盆漂亮啊。

yearofcrane 硕士一年级

本帖Z后由 yearofcrane 于 2013-6-24 13:40 编辑

开工第八天,what a fucking day!!

先是,昨天晚上小钟哥联系我。由于山人在查看水电时,纠纠结结的冒出了新想法,要求小钟哥在书房两个位置增补网络接口、插座和双控开关,所以小钟哥很不幸的通知山人,我家需要重新布槽,所以山人家里水电装修只能延期啦。

虽然延期了,但是水电师傅交给山人的装修任务还得完成,一是要买一个25分总水阀,二是要将蹲便送到现场,三是还得找师傅帮我家打孔。

于是,山人悲催的一天开始了,what a fucking day!!

早晨起床后,山人等不及吃早饭,先去了居然之家,准备到五金超市买总水阀,但是山人居然忘记了居然的营业时间,结果一大早去了,发现商场没人,心里又惦记着恒洁蹲便器的送货事宜,只好徒劳而返。

回到小区吧,山人惯例楼上楼下看一圈,参观一下邻居家的工地,分享一下装修心得,然后心安理得回到家里守候。山人就像某讯企鹅一样,左瞧瞧右看看,中间还顺道接待2批到我家参观的邻居,但直到快吃午饭了,直到大雨倾盆了,直到我等得花儿都谢了,恒洁师傅还没到,打电话一问,居然还没出发。

好吧,那山人就先找打孔师傅打孔去。习惯性到电梯间一看,物业有必要这儿敬业吗?%>_

yearofcrane 硕士一年级

本帖Z后由 yearofcrane 于 2013-6-27 22:53 编辑

开工第十天,水电完工(再次吐槽物业)

昨天晚上,小钟哥通知我,今天可以验收水电了;由于山人白天实在没空,便约好下班后进行验收。

下班了,山人迈着轻快的步伐往小区直奔啊,心情那个激动啊。

到小区一看,小钟哥还没到。得嘞,惯例照几张相吧。

不看不知道,一看咧嘴笑,山人家水电装修的细节真不错哦。

趁着小钟哥没到,山人利用自己肤浅的物理常识,先行把电路给验收了。其实也不难,把握以下五个关键点就行:一是每根线管里的电线不能超过3根,且强弱电不得同管;二是强弱电线平行间距30CM以上,且线管交叉无干扰;三是电线管内不得有接头;四是水电完工后,所有开关、插座的明露线头必须用绝缘胶布包好,防止触电;五是强电插座间距要合理,尤其防止因间距过小,导致家具不能正常摆放。

还要给大家一个建议,水电验收时,一定要把厨卫水电的坐标标注清楚,防止装修贴好厨卫瓷砖后,在安装油烟机、浴室柜、热水器和花洒时,不记得坐标,钉钉子破坏了水电。像山人这般即可。

刚验收完电路,小钟哥电话也到了,问山人知不知道物业电话号码。原来小钟哥到了楼下,因水电师傅走水路需要,把山人家的总水阀给关了,现在遍寻物业不到,无法进行水路验收了。不得已,只好和小钟哥约好明天再来做水路验收,麻烦师傅再跑一趟了。

吐槽开始:山人对物业公司提前下班的行为予以严厉谴责,对物业公司不安排人员值守的行为表示强烈愤慨。山人表示,物业公司自古以来就是服务业主的固有公司,不能因小区才交房不久等客观因素,导致服务行为产生缩水。山人敦促,物业公司尽快回归工作岗位,切实履行工作职责。山人将采取必要措施,对物业公司进行监督,勿谓言之不预也。

yearofcrane 硕士一年级
秋天的风

O(∩_∩)O,欢迎到我家参观。

yearofcrane 硕士一年级
拽拽猫

我也是小白,“内事不决问老婆,外事不决问百度”啊。

yearofcrane 硕士一年级

本帖Z后由 yearofcrane 于 2013-6-26 21:29 编辑

开工第十一天下午,水压测试

由于昨天物业提前下班,山人家的总水阀无法打开,所以水路验收延期到今天进行。

先普及一下水路验收的标准吧:自来水一般0.2兆帕斯卡,验收水电时应先将水阀全部关闭,然后加4倍的压力,也就是加压到0.8兆帕斯卡,然后半个小时内,水压下降不超过0.05兆帕斯卡即为合格;水压下降的原因主要是自来水中存在气泡。

其实只要水管的质量合格,一般不会出现漏水现象,主要漏水的源头就是两个水管之间的弯头。所以,在打压过程中,还可以逐接头用手摸一下,查看接头处有没有浸湿。只要接头不渗水,后期漏水的可能性少之又少。

大家先来围观一下山人家的打压情况吧。

在试压的间隙,山人与小钟哥一边检查水管接头,一边进行会谈。会谈在亲切友好的氛围中进行,双方就大家共同关心的问题充分交换了意见,并就下阶段装修事宜达成了共识。双方一致认为,大家在装修过程中建立了深厚的友谊,双方合作良好,装修工作进展顺利,共同决定将山人家打造成“看得见、用得好、质量硬、有特色”的精品工程。

临走前,小钟哥还说,今天试压泵就不降压了,多测一下,看看明天有没有降压,看来对水路改造相当有信心啊。

yearofcrane 硕士一年级
crystalflame

一般都只打8个压啊,这个是水电验收标准哦。

yearofcrane 硕士一年级
whispers

我家项目经理联系方式已短。

yearofcrane 硕士一年级

本帖Z后由 yearofcrane 于 2013-6-27 22:52 编辑

开工第十二天,封阳台初量(别出心裁的封阳台方式)

昨天我家水电验收完毕,按工序,接下来应该是铲墙皮、刷地固等等。但在实际装修过程中,两个不同工序间,有一到两天的空白期,是十分正常的现象。

趁着这几天空白期,山人联系了一家封阳台公司进行初量。

开篇前,特别交待,山人新房可是一线江景哦。虽然从阳台上看,长江天堑长不过6尺3寸,宽不过2尺1寸,而且时常雾气弥漫,迷离不辨,但是小区正对江景的前方是四美塘公园,再前方是规划中的滨江风景区,百十年内可保畅观江景无虞。

既然是夹缝中的江景房了,自然不希望封阳台后影响了视线。

一开始,山人打算封成无框阳台的。后经多方咨询,高层住宅封无框阳台存在极大的安全隐患,而且无框阳台Z大的缺陷是使用寿命短,金属支架容易老化,钢化玻璃难免会因碰撞发生爆裂。罢了,罢了,安全第一,无框阳台之梦就此扼杀襁褓中。

前几日,山人偶尔和同事谈起这个问题。同事说:“你不知道有一种落地门阳台的封装方式吗?我家就是这样封的。”山人一个激灵,马上到同事家参观。参观过后,山人对阳台外形还算满意,问其质量如何。同事答道:“质量不错,前几日下雨时,除我家没有渗水外,楼上楼下汪洋一片;而且老板人品不错,封阳台时,和老板闲聊,说是开发商做的窗户雨后渗水,老板看后说这是开发商做的窗户滑道处没有打孔,顺手也帮忙解决了。”

山人转念一想,目前市面上封阳台价格都是透明的,只要老板质量好、人品好,而且还不影响我家江景,OK,不考虑别家了,于是要了老板的联系方式。

周末和老板联系,老板说周末好多要封阳台的,抽不出时间到我家初量。我于是和老板约定今天下午进行初量,老板还主动提出,到时候可以顺道把我接到小区,一道商量封阳台的设计事宜。

至于封阳台老板的联系方式,请恕山人卖个关子,如果我家封阳台效果真好,再介绍给大家。

以下是山人整理的关于封阳台的几个心得:

1、关于封阳台的时点问题。

关于封阳台的时间,论坛里众说纷纭,有说在贴瓷砖以前的,有说在贴瓷砖以后的。山人细细排查了一番,发现说贴瓷砖以前的,一般出自封阳台师傅之口;说贴瓷砖以后的,一般出自泥工师傅之口。看来各自立场不同,都从自己方便的角度出发呢!

好吧,山人再排查一遍各自依据的原因,看看谁更站得住脚。就比如,天朝说钓鱼岛是我们的,倭夷说钓鱼岛是他们的,大家都把证据放在明面上嘛,事实证明“钓鱼岛是中国的”。

封阳台师傅说,先封阳台,后贴瓷砖,瓷砖可以盖住阳台底框,防水效果更好。

贴瓷砖师傅说,先贴瓷砖,后封阳台,不仅美观,而且施工中不会导致玻璃破损。

好吧,我的选择是防水,至于玻璃破损问题,泥工师傅以后注意点就好了(其实这是个伪命题,玻璃谁弄破谁赔偿,山人才不操这个心呢)。

2、关于封阳台的质量问题。

山人狠下功夫研究过多次,但因为不专业,很多问题始终搞不明白,还是随大流吧,相信群众的眼光。

我家选择的是:1.4mm彩铝配双钢化中空玻璃(5+6A+5)。

我看好多人家里都选的凤铝,凤铝的确是彩铝中Z有名的品牌,不过也是彩铝中Z贵的。而实际咨询业内人士,选择彩铝合金,牌子不是关键,厚度才是Z关键的。彩铝各品牌质量也差不多,所以山人不在乎牌子,一般的彩铝足以敷用了。

3、关于阳台的设计(这也是我家准备别出心裁的地方)。

一般封阳台的有三种式样:一是上下分开型(半开型)。其中下边栏杆是固定框玻璃,装上后不能打开;上边推拉门,可以自由开关。二是上下分开型(全开型)。其上下均采用推拉门,上下均可以自由开关,三是一体式落地阳台。从上至下是一块完整的玻璃门,可以全部打开。山人纠结半天,为了咱家的一线江景,Z终定下了第三种。

yearofcrane 硕士一年级
优活之家

我是4栋20楼的。

yearofcrane 硕士一年级
小小小小

看了一下你的贴,的确慢好多啊

但是你家开槽比我家好

你家是慢工出细活哦

yearofcrane 硕士一年级
小小小小

算了下,你家明天差不多水电完工。

我家进度只比你快2天而已。。。

yearofcrane 硕士一年级

本帖Z后由 yearofcrane 于 2013-6-28 20:04 编辑

开工第十三天,水电封槽、铲墙皮

水电封槽和铲墙皮都是一些技术性不强的工种,要不是山人需要上班的话,都打算赤膊上阵,亲自动手啦。

大略的说一下注意事项吧。

关于水电封槽:

一是封槽后的墙面一定要比其他位置稍凹或者齐平,这样以后才好进行后期油漆施工;二是千万要注意封槽时不能让电线被水泥黏住了。

关于铲墙皮:

新房交付时,KFS都会在水泥墙上刮了一层白的,有的是白水泥,有的是腻子,还有的是石灰水、滑石粉不等。很多业主质疑,为什么房屋装修要铲除墙皮,装修公司铲墙皮是不是为了多增加项目?多收取费用?其实大部分开发商出于节约成本的目的,所用材料的耐水性、耐碱性都不好,易粉化,持久性也较差,如果在上面刷油漆的话,可能会使漆膜脱皮剥落,导致出现墙面发霉、开裂或大面积脱落等情况。因此,为了保证日后墙面漆长久不开裂,铲墙皮是很有必要的。

yearofcrane 硕士一年级

本帖Z后由 yearofcrane 于 2013-6-28 21:59 编辑

回复 ljw1122 的帖子

我家4栋,欢迎参观。

上一页
2/26
下一页
首页 版块

和武汉妹子交朋友

了解武汉的窗口

在武汉结婚  买房  装修  旅游  购物

用得意生活app有优惠