【得意家样板间日志8】葛洲坝世纪花园140㎡,经典的北欧风格,半包材料公布~

23回复 阅读 7067

项目地址:葛洲坝世纪花园15-2-401

建筑面积:140㎡

户型设计:四室两厅两卫

设计风格北欧风格

项目设计:六西格玛—姜笑

项目施工:六西格玛装饰

半包费用:8.3万

半包材料武汉二厂电线、荷兰Philips飞利浦超五类双屏蔽网线、中财彩色线管(六西格玛专供)、双龙国标轻钢龙骨、德国百得白乳胶、法国Saint-Gobain圣戈班纸面石膏板、嘉贝乐GOODLE防水、嘉贝乐GOODLE瓷砖强力背涂胶、嘉贝乐GOODLE界面剂、嘉贝乐GOODLE柔效耐水腻子粉

这次选择样板间,我们没有提前通知施工方,突然选定的杨先生家,这对于六西格玛来说也是一个考验,没有彩排就是现场直播,看看是否符合咱们的要求。那么大家就和小编一起来检验六西格玛家的工艺是否达标呢。

▼原始框架图

▼平面布置图

电梯直达:

2楼:开工拆改进行中

3楼:水电材料解析

4楼:水电直播ing

标签

水电 装修攻略 北欧 装修日记 经验分享
展开全文
一键安装官方客户端
江城热点及时推送 阅读体验更流畅

4人点赞

查看更多

值得推荐

全部回复

得意家大町 为人民服务

开工大吉

2月27日杨先生家正式开工~

砌墙

1、砌墙前先在地面、顶面、墙面 弹线定位;地面提前湿水晾干;砌筑前必须拉通线。

2、砌墙时:上面小砖斜砌,下方三层小砖打底,与原墙接头处每600mm必须设置金属拉筋;插入原墙不少于100mm,搭接长度不少于500mm(不认可使用钢钉);

3、砖横缝、竖缝必须水泥砂浆填密实。轻砖砌墙使用水泥过荷,两端插入均不少于100mm。门洞侧面也必须抹灰。底部小砖防下沉性比较好、大砖起整体结构作用,让墙体结构更稳定,上口斜砖加强墙体与顶部吻合作用。

3、表面抹灰前砖体先湿水阴干;抹灰厚度10-15mm;厚度大于20mm,必须分次施工;新老墙接头处必须挂钢丝网,左右搭接宽度均不小于100mm;高温天气注意湿水养护。平整度、垂直度5mm以内。

得意家大町 为人民服务

葛洲坝世纪花园的水电终于开始了,前期因为走暖气片和风管机,所以耽误了下施工进度,来来来,不要急,后面施工方加快进度的,小编现在把新鲜及时的工地照片会一大波一大波的来哒!

水电材料:

武汉二厂电线、荷兰Philips飞利浦超五类双屏蔽网线、中财彩色线管(这次据说是六西格玛专供的),中财86底盒。

开槽标准:

1·开槽前找出原有水管、暗埋的电线设备线位置,避免施工对其破坏

2·全房弹统一标高水平线;

3·开槽先弹线,使用切割机切割

4·开槽横平竖直:槽深为线管直径的1.5倍,宽度适合,横槽长度不得超过1米

现在现场正在布线中,大家先耐心等待,等水电走完,就有美美的水电现场图片可参观了解啦~~~

得意家大町 为人民服务

水电直播

水电施工标准

1、线管并行每间距800mm使用排卡固定,每根线管间距5mm;

2、强弱电线管平行间距不小于300mm;交叉处弱电线管使用金属桥弯 ;

3、全房弹统一标高水平线;

4、黄腊管仅限用于混凝土结构及顶面灯线开槽布管时使用;电线穿墙必须套线管;(现在六西格玛工艺也升级了哦,使用10线管代替黄腊管)

5、所有插座必须使用2.5mm双色线作为地线,公司规定火线为红色,零线为蓝色 ;

强弱电不准穿一根管内;不同回路的电线严禁穿同一线管内 ;

6、直径16mm线管内:4mm电线Z多3根,2.5mm电线Z多4根,电视线1根,网线1根 ;

7、底盒安装必须水平,未特别用途的,普通插座、开关必须统一高度 ;

8、给水管不得从地面穿墙进入卫生间,卫生间的水管应走顶面下来,不得破坏地梁 ;

9、如龙头在靠室内背面的外墙上,必须在龙头高度从室内直接对穿出来;

10、水管与线管不得同槽且平行间距不小于100mm,水管与线管交叉时,水管在下线管在上 ;

11、冷热水管间距不小于100mm;水管每间隔800mm设置一个管卡 ;

12、排水管设置坡度1%左右;暗埋时不准使用活接;用专用盖帽,防止渣土落入;

13、地面明装管固定应电锤打眼,使用螺钉;不得使用普通管卡水泥钉;

14、冷热水路相连,所有接口用堵头封闭;加压时间30分钟,压力0.8MPA(8公斤);

15、吊顶内冷热给水管都必须套保温管,水管固定使用专用管箍;固定点间距1米以内;

16、给水口突出墙面尺寸:贴瓷砖按15mm预留;

17、线管必须使用U型管卡固定在顶面,严禁线管搭置在吊顶龙骨或其他管道上,严禁有裸线;

18、吊顶内灯线必须使用分线盒、下拉线使用波纹管(长度不少于50cm);

每个空调单独回路;厨房、卫生间单独回路;其他回路按房间分(阳台储物间并入相连房间) ;

19、水电验收时,强电箱下线管上用记号笔注明回路走向 ;

20、底盒、电箱里的线头必须绝缘包扎并卷入盒内,不得随意散落;使用盖板保护 ;

21、洗衣机下水口避开洗衣机位;龙头避开洗衣机位;

22、天然气管和客厅电视线,预埋50PVC套管;

23、不论是否地砖,实木地板,二次找平,地面必须开槽暗埋线管;

24、穿梁打孔处使用泡沫胶填实;

25、湿区开槽处破坏原防水层的先刷一遍防水,再铺水管;

得意家大町 为人民服务

【木工、泥工进行时】

◆ 泥工标准:

不吸水的墙砖必须采用背涂胶工艺,防止瓷砖空鼓及脱落;墙砖铺贴,要求墙砖压地砖;所有墙砖阳角需45度倒角;地漏处地砖统一要求回字形收边,回边宽度统一为5cm;卫生间地面防水上翻≥30cm(特殊情况除外);勾缝密实均匀,不得有漏勾;墙砖勾缝后须贴专业的管路标示带,以防止安装工程误伤;每个区域

瓷砖空鼓率不高于5%!

◆ 吊顶标准:

吊顶框架结构吊点间距不超过1米,顶面拉筋不得使用钢排钉,必须使用膨胀螺丝或使用木楔(间距40公分左右),龙骨间距40公分左右;风口必须使用木芯板加固,吊顶接缝处倒V槽,转角处整板套割;石膏板螺钉间隔20公分!

◆ 防水标准:

墙面防水在贴墙砖前进行,地面防水由嘉贝乐专业防水公司施工,卫生间防水检测时间48小时,通知业主陪同至楼下查看,确认不漏后再贴地砖;卫生间地面刷防水之前,必须先铺门槛石;Z大保证减少漏水情况!