水电直播
水电施工标准
1、线管并行每间距800mm使用排卡固定,每根线管间距5mm;
2、强弱电线管平行间距不小于300mm;交叉处弱电线管使用金属桥弯 ;
3、全房弹统一标高水平线;
4、黄腊管仅限用于混凝土结构及顶面灯线开槽布管时使用;电线穿墙必须套线管;(现在六西格玛工艺也升级了哦,使用10线管代替黄腊管)
5、所有插座必须使用2.5mm双色线作为地线,公司规定火线为红色,零线为蓝色 ;
强弱电不准穿一根管内;不同回路的电线严禁穿同一线管内 ;
6、直径16mm线管内:4mm电线Z多3根,2.5mm电线Z多4根,电视线1根,网线1根 ;
7、底盒安装必须水平,未特别用途的,普通插座、开关必须统一高度 ;
8、给水管不得从地面穿墙进入卫生间,卫生间的水管应走顶面下来,不得破坏地梁 ;
9、如龙头在靠室内背面的外墙上,必须在龙头高度从室内直接对穿出来;
10、水管与线管不得同槽且平行间距不小于100mm,水管与线管交叉时,水管在下线管在上 ;
11、冷热水管间距不小于100mm;水管每间隔800mm设置一个管卡 ;
12、排水管设置坡度1%左右;暗埋时不准使用活接;用专用盖帽,防止渣土落入;
13、地面明装管固定应电锤打眼,使用螺钉;不得使用普通管卡水泥钉;
14、冷热水路相连,所有接口用堵头封闭;加压时间30分钟,压力0.8MPA(8公斤);
15、吊顶内冷热给水管都必须套保温管,水管固定使用专用管箍;固定点间距1米以内;
16、给水口突出墙面尺寸:贴瓷砖按15mm预留;
17、线管必须使用U型管卡固定在顶面,严禁线管搭置在吊顶龙骨或其他管道上,严禁有裸线;
18、吊顶内灯线必须使用分线盒、下拉线使用波纹管(长度不少于50cm);
每个空调单独回路;厨房、卫生间单独回路;其他回路按房间分(阳台储物间并入相连房间) ;
19、水电验收时,强电箱下线管上用记号笔注明回路走向 ;
20、底盒、电箱里的线头必须绝缘包扎并卷入盒内,不得随意散落;使用盖板保护 ;
21、洗衣机下水口避开洗衣机位;龙头避开洗衣机位;
22、天然气管和客厅电视线,预埋50PVC套管;
23、不论是否地砖,实木地板,二次找平,地面必须开槽暗埋线管;
24、穿梁打孔处使用泡沫胶填实;
25、湿区开槽处破坏原防水层的先刷一遍防水,再铺水管;