新风安装错误示范
其他品牌VS松下新风,帮大家避雷!
设计对比
一般新风设计图纸
问题分析:
1.没有考虑到室内吊顶问题,会影响现场实施。
2.新风机管道都不是按照比例进行设置。
3.目前武汉大部分卫生间都是下沉式的,在设计阶段没有考虑到这个问题,所以新风机设置在卫生间是不正确的。
松下新风设计图纸
设计分析:
1.考虑到武汉地区卫生间多数下沉,松下新风一般选择将机器安放在阳台或厨房。 2.设计图纸严格按照机器尺寸和图纸比例进行绘制,同时标注好检修口位置,方便施工。
设计分析:
1、设计新风管路时松下新风严格按照管路尺寸和比例进行设计。
2、装修是一个综合协调的过程,新风设计也同样如此,管路设计的同时,松下新风也会考虑到业主家吊顶尺寸和中央空调。
安装对比
别人家的安装现场(不合格)
问题分析:
1.正是因为设计和安装达不到要求,一切商家为了让末端风口有风,从而会选择风量较大的机器。新风主机的选择应按要求选择适合的风量。
2.新风系统讲求3分机器,7分安装。好的设计也需要有好的安装,首先主机没有严格按照安装要求,这样的结果会造成风量损失较大,风噪无法控制。
松下的安装工地
Panasonic松下换气设计规则,住宅换气次数0.7~1次,实际新风面积计算
施工规则:
1.管路走向,横平竖直,保证管件连接牢固和密封。
2.风口和机器做好密封措施,防止灰尘进入。
3.梁上打孔孔径不超过梁高1/3。
4.主机安装应与天花板留有一定空间。
5.预留好检修口位置。
6.尽量缩短管线,避免复杂构件,节省材料、减小阻力。
7.建议使用渐变管。
8.建议使用Y型三通。
9.减少风管的转弯数量,尽量使用2个45°弯头代替90 °弯头。
10.避免使用局部阻力系数大的部材配件。