新风安装错误示范
其他品牌VS松下新风,帮大家避雷!
设计对比
一般新风设计图纸
问题分析:
1.没有考虑到室内吊顶问题,会影响现场实施。
2.新风机管道都不是按照比例进行设置。
3.目前武汉大部分卫生间都是下沉式的,在设计阶段没有考虑到这个问题,所以新风机设置在卫生间是不正确的。
松下新风设计图纸
设计分析:
1.考虑到武汉地区卫生间多数下沉,松下新风一般选择将机器安放在阳台或厨房。 2.设计图纸严格按照机器尺寸和图纸比例进行绘制,同时标注好检修口位置,方便施工。
设计分析:
1、设计新风管路时松下新风严格按照管路尺寸和比例进行设计。
2、装修是一个综合协调的过程,新风设计也同样如此,管路设计的同时,松下新风也会考虑到业主家吊顶尺寸和中央空调。
安装对比
别人家的安装现场(不合格)
问题分析:
1.正是因为设计和安装达不到要求,一切商家为了让末端风口有风,从而会选择风量较大的机器。新风主机的选择应按要求选择适合的风量。
2.新风系统讲求3分机器,7分安装。好的设计也需要有好的安装,首先主机没有严格按照安装要求,这样的结果会造成风量损失较大,风噪无法控制。
松下的安装工地
Panasonic松下换气设计规则,住宅换气次数0.7~1次,实际新风面积计算
施工规则:
1.管路走向,横平竖直,保证管件连接牢固和密封。
2.风口和机器做好密封措施,防止灰尘进入。
3.梁上打孔孔径不超过梁高1/3。
4.主机安装应与天花板留有一定空间。
5.预留好检修口位置。
6.尽量缩短管线,避免复杂构件,节省材料、减小阻力。
7.建议使用渐变管。
8.建议使用Y型三通。
9.减少风管的转弯数量,尽量使用2个45°弯头代替90 °弯头。
10.避免使用局部阻力系数大的部材配件。
100平大概要多少钱,团购力度几大啊?
亲可以直接电话联系或者加小编微信,帖子里面扫码二维码报名惊喜多多哦~
屋的人老喜欢开窗通风,这样安了新风,使用效果会不会有影响啊?
亲,新风已经达到了换气的效果,使用的时候是需要关门关窗的啊~
装修就得细心、耐心加上不要怕花钱,该花的还得花啊!好贴必须支持,安利给需要装修的新人哦~~
某间房的进风口跟出风口间隔不到一米,差评!
htt1978发表于 2017-09-15 17:34 某间房的进风口跟出风口间隔不到一米,差评!
送风口是侧出风,回风口是下回风。跟风管机的道理一样。我们根据现场条件,只能选取这个Z优的方案。
厉害
哈哈,亲说的相当到位啊,对于有的人来说装修就跟结婚一样是一辈子的事,不得不上心啊~
想安新风,但是能不能不吊顶安装啊?
新风安装需要排线,安装管道,不吊顶会影响美观性。亲可以考虑挂壁式新风,这个是不需要吊顶的,具体的可以加小编微信咨询哈~
求竣工验收单
短給你啦,亲想具体了解新风安装和报价可以加小编微信或直接报名咨询哈~
楼主您好95平的房子,想问装什么型号及报价
芳灿发表于 2017-09-17 12:30 楼主您好95平的房子,想问装什么型号及报价
亲方便的话可以短给编编一个联系方式或直接报名,这边会安排松下新风的工作人员具体和您报价的,加编编微信(deyijia6)也是可以的哈~
©2008-2024 得意生活 版权所有 鄂B2-20080065