拖了好久好久的新风作业
近年来越来越多的中国人民开始关注空气质量这一与我们日常生活息息相关的话题,进而促使空气净化器以及新风系统被越来越多的居民纳入了装修考虑中。在这里我会阐述我个人对于我们为什么需要新风、我们需要什么样的新风以及我自己的新风安装三个点来介绍我选择的新风系统以及安装。
一、 我们为什么需要新风
百万分率是parts per million(ppm),100ppm即0.01%。从下表中我们可以得知,室外环境下,二氧化碳的PPM约为400,而当二氧化碳超过1000ppm便不再是一个良好的室内环境。根据研究表明,每个人平均每小时排出约22.6升的二氧化碳,一个供2人居住的20平密闭房间,假设层高是2.7米、初始二氧化碳浓度为400ppm,仅需要2小时就可以达到约2000ppm的二氧化碳浓度。虽然实际生活中由于存在门缝、窗缝等通风条件,不会像上述密闭环境下如此惊人。但是由于近年来人们对于门窗系统的保温性、密闭性有了更高的需求,这也导致在原来老房子中由于门窗密闭性不足而存在的微通风基本消失了。春秋两季开着窗户还好,但在冬夏两季当你开启了空调或暖气后,常常会睡一觉醒来后头昏脑胀(至少我个人如此),这正是因为室内二氧化碳浓度过高导致的。然而目前没有任何净化器能够有效的降低二氧化碳,解决这一痛点的唯一方式就只有多通风。而新风系统最重要的功能就是将室内的二氧化碳浓度控制在一个合理的范围内,因此我认为在条件允许的情况下,新风是保证舒适生活的必选之项。
二、 我们需要什么样的新风
根据新风的安装形式,新风被分为管道型的中央新风以及无管道新风。大家印象中管子满天飞的那种新风就是中央新风,中央新风系统就是所谓的双向流新风,由从室外吸入新鲜空气的送风系统以及将室内的污浊空气排出的排风系统并行组成,比较知名的有松下、wolf、兰舍等品牌;而像小米新风、秒新、352这类的无管道新风则是单向流新风,所谓单向流就是说新风机只负责将室外的风送入室内形成局部高压,并在远端开启窗扇或是排风扇形成局部低压,从而使气流由高压处流向低压处,然而这种排风形式与安装密闭性好的门窗冲突。相较于中央新风,无管道新风具有价格相对便宜,耗材更换方便、可在装修完后加装的优点,但是若想要其达到使每个房间都有良好的换气效果,则需要对全屋的气流组织有深刻的理解和精心巧妙的设计,单向流在我看来并没有一个公式化的布置方法,只有根据自己的户型进行针对性的设计后,才可能有良好的效果。
通过观察,我们可以发现在国内毛坯房这类装修若考虑新风基本都使用双向流新风,而精装房或已入住的房子这类后装新风则基本都采用单向流新风。由于我是毛坯房,且花费了大价钱更换了门窗,因此我并没有考虑使用单向流新风,从而选择管道型 中央新风 。
三、 我选择的新风系统
说来惭愧,让我下定决心选择基德曼中央新风的原因无他,只因为我在某乎上看到一篇帖子《从有声无风,到有风无声,再到无风无声.....打破常规-顶送地回新风系统》,大家感兴趣的也可以去看看,我认为h总还是一个很有想法的新风服务商的。在看完这篇文章后,我特别想让h总来做我家的新风项目,可惜h总的价格超出了目前我的预算,几经周折找到了同样专业但是更具性价比的郑州洁风分公司j工,联系上后一拍即合。
对于如何选择机型以及需要多大风量的风机,我们需要计算需要多少风量的新风。新风量的计算方法通常有两种,一是依据独立空间的面积x换气次数(通常为0.7)来计算;另一个则是依据人数x人均需要新风量(30m3/人)来计算,然后两者取其大者作为设计风量。详细的计算方法及依据可以参考 《住宅新风系统技术标准》JGJ/T 440-2018 标准。
然而上述计算为最小风量,我追求的是在设计时有一定的冗余,因此J工与我在设计时使用换气次数1次/h为计算依据,从而达到中档风量可以满足日常需求,人多的时候有足够的余量可以满足换气需求。最终通过,我需要选择大于360风量的风机 。出于减少新风打孔以及更换滤芯方便的考虑,最后选择了壁挂型机器的基德曼索尔05型号的新风,最大风量可以达到500,且壁挂型新风由于腔体的设计,在相同风量下噪音可以更小一点。新风机器的位置选择在餐厅的角落,通过边厨柜进行隐藏;要求在保证风量的情况下,尽量选择绕梁;回风方式选择集中回风,一是为了减少打孔的个数,二是将餐厅是污区,回风区域为压力较低的区域,这样食物的味道不会飘散到其他区域。计算书及设计图如下所示:
四、 新风安装
材料用的是蚂蚁环境的PE管。
以下为安装完成后的新风系统
五、 新风验收
在实验环境下,新风管道的风量应该是取多点进行测速,将风速x截面积x时间后得到各点风量后取平均。然而在我们这种装修环境下,并没有这样的条件来测量风量,因此就简单的测量终点风速x管道截面积x3600 后即为最终风量。值得注意的是,75管内径差不多为65mm,110管内径为100mm左右。
房间风速风量客厅(3个75风口)3.6/3.5/3.2123儿童房(2个75风口)3.6/3.181
主卧(2个75管转110管)3.8106次卧(2个75管转110管)4.3120书房(2个75管转110管)3.495经过计算,基本满足最初的设计需求。客厅由于打孔个数的问题,减少了一路送风,因此最大风量刚好满足设计书的要求,但是相较于起居室,客厅并不是新风主要服务的空间,因此较小的风量也可以满足日常所需。
完美~又没有翻车!
本帖最后由云上轻舟 于2021-06-14 23:09 编辑
云上轻舟
小学五年级
2021年06月14日
又又youyou 嘻嘻,还要向各位前辈多学习
云上轻舟
小学五年级
2021年06月21日
HORSPRING 自然风还是更舒服的~这个是作为最低保障啦
云上轻舟
小学五年级
2021年07月31日
空调其实已经安装了许久,但是因为最近和楼上楼下邻居发生了点不愉快,所以一直没有更新。昨天窗户安装完毕后今天又心情更新一部分装修日记了。
空调形式的选择
现在家装空调其实分为两种形式,一是选购分体的独立空调,二是选择整体的中央空调。最开始我的打算是客厅及厨房区域选择风管机,用于新风的风管,并在四个房间内选择独立的挂机。但是综合考虑了新风管道遍布整个屋子的顶部,以及主卧区域挂机并没有好的位置,最终选择了中央空调。
2. 中央空调的选购
中央空调的选购其实也不复杂,国产及日系的多为氟机,如果追求性价比,那么国产的美的、格力以及日立会是比较合适的选择;如果追求效果,那么东芝、大金以及三菱电机则会使更合适的选择;美系的大多为水机,因为我的户型并不是特别大,我觉得没有必要上水机;至于天氟地水或者天水地水的二联供,我觉得在武汉并不是特别适用,而且造价相较于单独的空调加采暖高出不少,所以也没太考虑。
最开始准备选择日立,但是道听途说的日立中央空调减配,而且我认为提升泵在非跃层或别墅区域完全没有任何意义,反而会导致存水问题(个人之见),所以最后没有考虑日立的中央空调。 最后我选定了三个系列,分别为东芝的mini-smms,大金的vrv-p以及三菱电机的冰焰系列。去谈了价格后,最后选定了东芝的mini-smms。做出这个选择不仅有价格的原因,另外还有就是东芝的最小启动功率可以低至10%,这对于我现在只有2个人生活的情况下,会是更节能的选择。
3. 中央空调的计算
冷负荷:朝南房间取200,朝北取195,客餐厅活动人较多取225,下图为每个区域去除衣柜的面积,每个区域所需要的制冷量等于面积x冷负荷,计算结果如下表:
区域面积冷负荷客餐厅60.513.6kw
书房11.32.26kw主卧20.34.06kw
次卧13.42.54kw
儿童房12.62.39kw
通过查询东芝的产品手册后,客餐厅两个7.1kw的机器,书房2.8kw,主卧4.5kw,次卧3.2kw,儿童房3.2kw,最终的总制冷量为27.9;外机选择日本进口8P外机,制冷量为22.4kw。超赔率为124.5%,因为东芝smms系列的超配率为0.8-1.3,因此这个配置没有问题,同时我家中人口较少,全部同开的概率很低,因此也没有问题。
4. 辅材及安装的选择
出风口一定用abs,不然会疯狂结露。。。紫铜管飞轮、海亮都可以;保温选福乐斯就可以了,本来东芝精工安装有提供定制的保温管,但是我还是让他们换成了福乐斯的大金蓝。冷媒的话,使用杜邦或者霍尼韦尔即可。
重要的事情:有条件选择精工安装,有条件选择精工安装,有条件选择精工安装,不会后悔的。因为说实话,中央空调这东西安装是非常重要的,因此一定要选择有经验的安装公司。
5. 安装
空调项目经理x工的耗材计算及铜管走向示意图
安装图片(由于手机清理过一次,就找到几张当时的照片,凑合看)
现场观摩以及经过验收后,发现精工安装的手艺的确好。打压验收后没有任何问题,中央空调也没有翻车~下一步是更新已经做完一个月的水电~大家敬请期待!
云上轻舟
小学五年级
2021年07月31日
kirsty 好的周工
云上轻舟
小学五年级
2021年07月31日
补充一点设计阶段和设计师沟通的文档,这是队友做的~pdf无法上传,因此转成图片格式了。
本帖最后由云上轻舟 于2021-07-31 11:27 编辑
云上轻舟
小学五年级
2021年07月31日
水电部分是隐蔽工程最重要的部分,因此需要好好设计,其中可以分为4个部分,强电设计(主要是插座),灯光设计(灯光点位及开关),弱电设计(方案选型及点位)以及水路设计(净水、水管大小)。
强电设计
强电在设计阶段其实主要就是确定好自己使用的电器,结合自己的使用习惯,预留好合适位置以及合适数量的插座,讲究一个不怕多怕不够用。因此关于我可能使用的插座,以及位置,我基本都留有冗余,一下是我的插座列表。每个圆圈代表一个86盒,圆圈内的数字代表高度。
2. 灯光设计
灯光设计其实我觉得是这样的,如果你没有主灯,那一定需要好好设计一番。包括重点照明、整体空间亮度、单位空间的照度等多方面。但是很可惜,因为队友的坚持,所以我家所有房间基本都有主灯,但是我还是留了一手,我要求筒射灯在不开主灯的情况下也可以提供足够的基础照明,并且添加了窗帘盒灯带、反射灯槽、壁灯等多种形式的光源,可惜还不知道效果如何。
至于灯光的开关,卧室等地方做了三控,除个别区域其余地方均做了双控。目前因为预算的问题以及更加喜欢机械翘板开关的手感,因此还是选择使用传统翘板开关。不过每个灯光的86盒中均布置了零线,日后进行智能改造也方便,可以使用智能通断器进行改造。
3. 弱电设计
弱电主要就是指家中的网络布置,智能方面可以之后慢慢添加。一开始的计划是使用acap,并且按照acap做了设计,但是后来考虑到成本原因,还是决定使用有线回程mesh,不过现在的布线兼容了两种使用方式。网线方面选择了日线的cat6,之所以不选择更高的标准,是因为我认为十年内家庭使用情况下,千兆已经可以满足绝大部分的使用需求了。以下是我的之前设计网络拓扑图。
这是使用tp的软件模拟的acap点位图机器信号强度。
4. 水路设计
水路分为两个部分,一是净水,二是舒适用水。净水方面,我计划布置超滤、大蓝屏以及软水机;舒适用水方面,布置了小循环的管路,并使用系统锅炉+水箱的形式,保证短时间内大流量的用水需求。主水路冷热水全部使用6分管,回水管使用4分管,用水终端均使用4分水管。
关于大花洒是否需要使用6分管都有些争论,不过4分水管在3kg压力下的流量差不多是18l/min,冷热水分开约为50度热水15l,10度冷水4l,则4分水管可以满足18L大流量的花洒。因此我没有要求花洒使用6分管。(虽然最后师傅还是给主卫用了6分管)
以下是我的水路拓扑图,最后因为管路的原因,软水没法进入地暖盘管中,不过这并无伤大雅。
5. 水电验收
W经理给我找的水电H师傅是一个手艺好,责任心强,愿意与业主沟通的好师傅,在水电阶段我们关于水管布置进行沟通,最后验收只发现花洒水管的间距、次卫干区排水管坡度不够、墙排没做等小问题,他也积极整改了。
以下是部分水电验收图
总的来说,水电阶段还是很顺利的,H师傅也很给力!验收完成后也没翻车~
云上轻舟
小学五年级
2021年07月31日
蜜儿蜜儿
云上轻舟
小学五年级
2021年08月02日
我叫红领巾 嘿嘿,希望对你有帮助~
云上轻舟
小学五年级
2021年08月04日
因为政院小区有密接,所以最近装修停了,预计要停至少一个月吧
首页
版块
和武汉妹子交朋友
了解武汉的窗口
在武汉结婚 买房 装修 旅游 购物
用得意生活app有优惠
立即下载
下载得意生活APP
电脑版
©2008-2025 得意生活 版权所有 鄂B2-20080065
得意生活®得意®得意DEYI®