空调其实已经安装了许久,但是因为最近和楼上楼下邻居发生了点不愉快,所以一直没有更新。昨天窗户安装完毕后今天又心情更新一部分装修日记了。
空调形式的选择
现在家装空调其实分为两种形式,一是选购分体的独立空调,二是选择整体的中央空调。最开始我的打算是客厅及厨房区域选择风管机,用于新风的风管,并在四个房间内选择独立的挂机。但是综合考虑了新风管道遍布整个屋子的顶部,以及主卧区域挂机并没有好的位置,最终选择了中央空调。
2. 中央空调的选购
中央空调的选购其实也不复杂,国产及日系的多为氟机,如果追求性价比,那么国产的美的、格力以及日立会是比较合适的选择;如果追求效果,那么东芝、大金以及三菱电机则会使更合适的选择;美系的大多为水机,因为我的户型并不是特别大,我觉得没有必要上水机;至于天氟地水或者天水地水的二联供,我觉得在武汉并不是特别适用,而且造价相较于单独的空调加采暖高出不少,所以也没太考虑。
最开始准备选择日立,但是道听途说的日立中央空调减配,而且我认为提升泵在非跃层或别墅区域完全没有任何意义,反而会导致存水问题(个人之见),所以最后没有考虑日立的中央空调。 最后我选定了三个系列,分别为东芝的mini-smms,大金的vrv-p以及三菱电机的冰焰系列。去谈了价格后,最后选定了东芝的mini-smms。做出这个选择不仅有价格的原因,另外还有就是东芝的最小启动功率可以低至10%,这对于我现在只有2个人生活的情况下,会是更节能的选择。
3. 中央空调的计算
冷负荷:朝南房间取200,朝北取195,客餐厅活动人较多取225,下图为每个区域去除衣柜的面积,每个区域所需要的制冷量等于面积x冷负荷,计算结果如下表:
区域面积冷负荷客餐厅60.513.6kw
书房11.32.26kw主卧20.34.06kw
次卧13.42.54kw
儿童房12.62.39kw
通过查询东芝的产品手册后,客餐厅两个7.1kw的机器,书房2.8kw,主卧4.5kw,次卧3.2kw,儿童房3.2kw,最终的总制冷量为27.9;外机选择日本进口8P外机,制冷量为22.4kw。超赔率为124.5%,因为东芝smms系列的超配率为0.8-1.3,因此这个配置没有问题,同时我家中人口较少,全部同开的概率很低,因此也没有问题。
4. 辅材及安装的选择
出风口一定用abs,不然会疯狂结露。。。紫铜管飞轮、海亮都可以;保温选福乐斯就可以了,本来东芝精工安装有提供定制的保温管,但是我还是让他们换成了福乐斯的大金蓝。冷媒的话,使用杜邦或者霍尼韦尔即可。
重要的事情:有条件选择精工安装,有条件选择精工安装,有条件选择精工安装,不会后悔的。因为说实话,中央空调这东西安装是非常重要的,因此一定要选择有经验的安装公司。
5. 安装
空调项目经理x工的耗材计算及铜管走向示意图
安装图片(由于手机清理过一次,就找到几张当时的照片,凑合看)
现场观摩以及经过验收后,发现精工安装的手艺的确好。打压验收后没有任何问题,中央空调也没有翻车~下一步是更新已经做完一个月的水电~大家敬请期待!
技术帖棒棒哒
快补封阳台作业!!!
好的周工
给你爱的鼓励!
等楼主补作业吖~
补充一点设计阶段和设计师沟通的文档,这是队友做的~pdf无法上传,因此转成图片格式了。
水电部分是隐蔽工程最重要的部分,因此需要好好设计,其中可以分为4个部分,强电设计(主要是插座),灯光设计(灯光点位及开关),弱电设计(方案选型及点位)以及水路设计(净水、水管大小)。
强电设计
强电在设计阶段其实主要就是确定好自己使用的电器,结合自己的使用习惯,预留好合适位置以及合适数量的插座,讲究一个不怕多怕不够用。因此关于我可能使用的插座,以及位置,我基本都留有冗余,一下是我的插座列表。每个圆圈代表一个86盒,圆圈内的数字代表高度。
2. 灯光设计
灯光设计其实我觉得是这样的,如果你没有主灯,那一定需要好好设计一番。包括重点照明、整体空间亮度、单位空间的照度等多方面。但是很可惜,因为队友的坚持,所以我家所有房间基本都有主灯,但是我还是留了一手,我要求筒射灯在不开主灯的情况下也可以提供足够的基础照明,并且添加了窗帘盒灯带、反射灯槽、壁灯等多种形式的光源,可惜还不知道效果如何。
至于灯光的开关,卧室等地方做了三控,除个别区域其余地方均做了双控。目前因为预算的问题以及更加喜欢机械翘板开关的手感,因此还是选择使用传统翘板开关。不过每个灯光的86盒中均布置了零线,日后进行智能改造也方便,可以使用智能通断器进行改造。
3. 弱电设计
弱电主要就是指家中的网络布置,智能方面可以之后慢慢添加。一开始的计划是使用acap,并且按照acap做了设计,但是后来考虑到成本原因,还是决定使用有线回程mesh,不过现在的布线兼容了两种使用方式。网线方面选择了日线的cat6,之所以不选择更高的标准,是因为我认为十年内家庭使用情况下,千兆已经可以满足绝大部分的使用需求了。以下是我的之前设计网络拓扑图。
这是使用tp的软件模拟的acap点位图机器信号强度。
4. 水路设计
水路分为两个部分,一是净水,二是舒适用水。净水方面,我计划布置超滤、大蓝屏以及软水机;舒适用水方面,布置了小循环的管路,并使用系统锅炉+水箱的形式,保证短时间内大流量的用水需求。主水路冷热水全部使用6分管,回水管使用4分管,用水终端均使用4分水管。
关于大花洒是否需要使用6分管都有些争论,不过4分水管在3kg压力下的流量差不多是18l/min,冷热水分开约为50度热水15l,10度冷水4l,则4分水管可以满足18L大流量的花洒。因此我没有要求花洒使用6分管。(虽然最后师傅还是给主卫用了6分管)
以下是我的水路拓扑图,最后因为管路的原因,软水没法进入地暖盘管中,不过这并无伤大雅。
5. 水电验收
W经理给我找的水电H师傅是一个手艺好,责任心强,愿意与业主沟通的好师傅,在水电阶段我们关于水管布置进行沟通,最后验收只发现花洒水管的间距、次卫干区排水管坡度不够、墙排没做等小问题,他也积极整改了。
以下是部分水电验收图
总的来说,水电阶段还是很顺利的,H师傅也很给力!验收完成后也没翻车~
厉害啊