拖了好久好久的新风作业

近年来越来越多的中国人民开始关注空气质量这一与我们日常生活息息相关的话题,进而促使空气净化器以及新风系统被越来越多的居民纳入了装修考虑中。在这里我会阐述我个人对于我们为什么需要新风、我们需要什么样的新风以及我自己的新风安装三个点来介绍我选择的新风系统以及安装。

一、 我们为什么需要新风

百万分率是parts per million(ppm),100ppm即0.01%。从下表中我们可以得知,室外环境下,二氧化碳的PPM约为400,而当二氧化碳超过1000ppm便不再是一个良好的室内环境。根据研究表明,每个人平均每小时排出约22.6升的二氧化碳,一个供2人居住的20平密闭房间,假设层高是2.7米、初始二氧化碳浓度为400ppm,仅需要2小时就可以达到约2000ppm的二氧化碳浓度。虽然实际生活中由于存在门缝、窗缝等通风条件,不会像上述密闭环境下如此惊人。但是由于近年来人们对于门窗系统的保温性、密闭性有了更高的需求,这也导致在原来老房子中由于门窗密闭性不足而存在的微通风基本消失了。春秋两季开着窗户还好,但在冬夏两季当你开启了空调或暖气后,常常会睡一觉醒来后头昏脑胀(至少我个人如此),这正是因为室内二氧化碳浓度过高导致的。然而目前没有任何净化器能够有效的降低二氧化碳,解决这一痛点的唯一方式就只有多通风。而新风系统最重要的功能就是将室内的二氧化碳浓度控制在一个合理的范围内,因此我认为在条件允许的情况下,新风是保证舒适生活的必选之项。

二、 我们需要什么样的新风

根据新风的安装形式,新风被分为管道型的中央新风以及无管道新风。大家印象中管子满天飞的那种新风就是中央新风,中央新风系统就是所谓的双向流新风,由从室外吸入新鲜空气的送风系统以及将室内的污浊空气排出的排风系统并行组成,比较知名的有松下、wolf、兰舍等品牌;而像小米新风、秒新、352这类的无管道新风则是单向流新风,所谓单向流就是说新风机只负责将室外的风送入室内形成局部高压,并在远端开启窗扇或是排风扇形成局部低压,从而使气流由高压处流向低压处,然而这种排风形式与安装密闭性好的门窗冲突。相较于中央新风,无管道新风具有价格相对便宜,耗材更换方便、可在装修完后加装的优点,但是若想要其达到使每个房间都有良好的换气效果,则需要对全屋的气流组织有深刻的理解和精心巧妙的设计,单向流在我看来并没有一个公式化的布置方法,只有根据自己的户型进行针对性的设计后,才可能有良好的效果。

通过观察,我们可以发现在国内毛坯房这类装修若考虑新风基本都使用双向流新风,而精装房或已入住的房子这类后装新风则基本都采用单向流新风。由于我是毛坯房,且花费了大价钱更换了门窗,因此我并没有考虑使用单向流新风,从而选择管道型中央新风

三、 我选择的新风系统

说来惭愧,让我下定决心选择基德曼中央新风的原因无他,只因为我在某乎上看到一篇帖子《从有声无风,到有风无声,再到无风无声.....打破常规-顶送地回新风系统》,大家感兴趣的也可以去看看,我认为h总还是一个很有想法的新风服务商的。在看完这篇文章后,我特别想让h总来做我家的新风项目,可惜h总的价格超出了目前我的预算,几经周折找到了同样专业但是更具性价比的郑州洁风分公司j工,联系上后一拍即合。

对于如何选择机型以及需要多大风量的风机,我们需要计算需要多少风量的新风。新风量的计算方法通常有两种,一是依据独立空间的面积x换气次数(通常为0.7)来计算;另一个则是依据人数x人均需要新风量(30m3/人)来计算,然后两者取其大者作为设计风量。详细的计算方法及依据可以参考 《住宅新风系统技术标准》JGJ/T 440-2018 标准。

然而上述计算为最小风量,我追求的是在设计时有一定的冗余,因此J工与我在设计时使用换气次数1次/h为计算依据,从而达到中档风量可以满足日常需求,人多的时候有足够的余量可以满足换气需求。最终通过,我需要选择大于360风量的风机。出于减少新风打孔以及更换滤芯方便的考虑,最后选择了壁挂型机器的基德曼索尔05型号的新风,最大风量可以达到500,且壁挂型新风由于腔体的设计,在相同风量下噪音可以更小一点。新风机器的位置选择在餐厅的角落,通过边厨柜进行隐藏;要求在保证风量的情况下,尽量选择绕梁;回风方式选择集中回风,一是为了减少打孔的个数,二是将餐厅是污区,回风区域为压力较低的区域,这样食物的味道不会飘散到其他区域。计算书及设计图如下所示:

四、 新风安装

材料用的是蚂蚁环境的PE管。

以下为安装完成后的新风系统

五、 新风验收

在实验环境下,新风管道的风量应该是取多点进行测速,将风速x截面积x时间后得到各点风量后取平均。然而在我们这种装修环境下,并没有这样的条件来测量风量,因此就简单的测量终点风速x管道截面积x3600后即为最终风量。值得注意的是,75管内径差不多为65mm,110管内径为100mm左右。

房间风速风量客厅(3个75风口)3.6/3.5/3.2123儿童房(2个75风口)3.6/3.181

主卧(2个75管转110管)3.8106次卧(2个75管转110管)4.3120书房(2个75管转110管)3.495经过计算,基本满足最初的设计需求。客厅由于打孔个数的问题,减少了一路送风,因此最大风量刚好满足设计书的要求,但是相较于起居室,客厅并不是新风主要服务的空间,因此较小的风量也可以满足日常所需。

完美~又没有翻车!

本帖最后由云上轻舟编辑
又又youyou 硕士二年级

坚持更新哟,看好你哈哈

Spicedon 小学四年级

给肥羊总踩踩?(?????????)?

云上轻舟 小学五年级
又又youyou

嘻嘻,还要向各位前辈多学习

云上轻舟 小学五年级
Spicedon

快快上岸~

yz9 小学一年级

补充一下毛坯盲区知识

得意家小钢炮 为人民服务
云上轻舟发表于 2021-06-14 22:44 拖了好久好久的新风作业 近年来越来越多的中国人民开始关注空气质量这一与我们日常生活息息相关的话题,进而促使空气净化器以及新风系统被越来越多的居民纳入了装修考虑中。在这里我会阐述我个人对于我们为 ...

头大尽说些我不是很懂的东西

鸿鹄设计客服 高中三年级

楼主的装修武林秘籍太牛,太专业了吧

上一页
5/11
下一页
首页 版块

和武汉妹子交朋友

了解武汉的窗口

在武汉结婚  买房  装修  旅游  购物

用得意生活app有优惠

立即下载