监理水电验收完毕,手写验收记录先发一个,细节后面慢慢补。

总结就是大毛病没有,小问题有些,等项目经理整改。

WILL398 高中三年级

我的回帖呢,手机敲这么多字,图文并茂的,不见了??

WILL398 高中三年级

总结下今天监理发现的小问题:

图1,连接风管机冷凝管及接水盘的排水管里低外高,可能排水不畅,需调整;并且排水管未完全插入主管道,下水不及时可能外溢,监理建议锯短该排水管,然后接软管直接插入主管道。

已经和空调安装师傅沟通,现场调整。

图2,卫生间回填前,下水管需加盖,防止施工渣子掉落管道。

图3,热水管包裹不完全,冬天存在冷凝水可能影响吊顶,需检查全部包裹完全。

图4,次卧弱电线管与强电线管交汇处金属外露需延长,强电线管左右至少5公分。

本帖最后由ARMED编辑
WILL398 高中三年级
摇呼啦圈发表于 2021-08-02 11:15 你进度好快 啥时候上木工

昨天说的这周等另外一家木工做完就是我家了,应该快了

WILL398 高中三年级


得意家监理水电验收报告完整版

以下是图文对照,都是干货。

烟道垛子高于客厅地面,这个要和橱柜定制好好商量下怎么处理,切是不能直接切了,设计师说有业主家切了漏烟,掉的大,是假柜门包起来,还是客厅找平和这边平齐,后面再看看。 

花洒安装施工需注意冷热管齐平

次卫穿孔封堵要用堵漏王    

走天热水管外露的要补包完整

次卫选的蹲便器,水管铺上就26公分了,露出的管口7公分,锯掉也有19公分,干区地面42公分,加上贴砖预留几公分,所以得买最薄的蹲便器。已经和箭牌确认,他们有230的蹲便,应该合用。    

阳台水管未固定,这是阳台洗衣池水管

走天热水管外露处需补包

背穿线管拍照留存,以免后期踢脚线等施工打孔弄破线管;
主卫马桶预留的插座位置出错,与壁龛冲突了,现场确认安放在包水管砌的墙上,后期泥工师傅施工时固定。

卫生间下水管需加临时封盖,以免回填施工时掉落渣子。

客厅沙发左侧预留插座遗漏,未开槽留底座

[更正]这个位置插座有的,旁边就是,验收当天误以为这是餐边柜的插座。没有仔细量距离。

次卧强弱电交叉处金属过桥过短,应该强电线管两侧至少5公分。

风管机冷凝水管和接水盘排水管内低外高,且未完全插入主管道,恐排水不畅。已联系空调安装师傅现在查看,并试水。机位孔封堵加堵漏王。

后续施工建议

下个节点,泥木工完工验收,监理叮嘱清理现场,不遮掩工程。


本帖最后由ARMED编辑
WILL398 高中三年级
ARMED发表于 2021-08-02 22:35 得意家监理水电验收报告完整版

