装修讨论
WILL398 高中三年级

阳台水管未固定,这是阳台洗衣池水管

WILL398 高中三年级

走天热水管外露处需补包

本帖最后由ARMED编辑
WILL398 高中三年级

背穿线管拍照留存,以免后期踢脚线等施工打孔弄破线管;
主卫马桶预留的插座位置出错,与壁龛冲突了,现场确认安放在包水管砌的墙上,后期泥工师傅施工时固定。

本帖最后由ARMED编辑
WILL398 高中三年级

卫生间下水管需加临时封盖,以免回填施工时掉落渣子。

WILL398 高中三年级

客厅沙发左侧预留插座遗漏,未开槽留底座

WILL398 高中三年级

次卧强弱电交叉处金属过桥过短,应该强电线管两侧至少5公分。

WILL398 高中三年级

风管机冷凝水管和接水盘排水管内低外高,且未完全插入主管道,恐排水不畅。已联系空调安装师傅现在查看,并试水。机位孔封堵加堵漏王。

云卷云舒1212 初中一年级

监理老师很细致啊,点赞

WILL398 高中三年级

后续施工建议

本帖最后由ARMED编辑
Nirvana_mm 硕士一年级

确实应该请监理的。问下瓷砖空鼓率问题,大砖上墙的空鼓率要求是不是跟普通砖一样,是5%?

六西格玛小玛 家居认证商家

看看

全星木门 超级意粉

看看

WILL398 高中三年级
okele发表于 2021-08-03 07:27 确实应该请监理的。问下瓷砖空鼓率问题,大砖上墙的空鼓率要求是不是跟普通砖一样,是5%?

空鼓率只是理论数值,单砖空鼓面积不得大于15%,空鼓瓷砖数不高于总数的5%,具体空鼓是否需要整改还是需要看现场。大砖上墙因为一般都是用瓷砖胶薄贴的,一般师傅薄贴瓷砖跟水泥砂浆贴砖一样就是单面打灰的搞法,如果用齿形刮刀打横竖齿,空鼓率会小一些。

监理说的

Nirvana_mm 硕士一年级

感谢你和你的监理哈,但这个数据的出处在哪里,我遍查规范都找不到这个15%,国标是5%。而且空鼓率大于15%会很吓人,基本不会有不满足要求的,比如我家是720*900的砖,按这个比例就是单片累计超过300*300的空鼓才有问题。真按这个比例我家就没问题了。

附几个规范相关规定:

1.《建筑地面工程施工质量验收规范(GB50209-2002)》关于地砖空鼓的相关规定:

6.2.8?面层与下一层的结合(粘结)应牢固,无空鼓。

检测方法:用小铁锤轻击检查。

注:凡单块砖边角有局部空鼓,且每自然间(标准间)不超过总数的5%。

2.《建筑装饰装修工程施工质量验收规范(GB50210-2001)》中关于墙面砖的空鼓率的规定:

8.3?饰面砖粘贴工程

??8.3.1?本节适用于内墙饰面砖粘贴工程和高度不大于100m?抗震设防烈度不大于8度采用满粘法施工的外墙饰面砖粘贴工程的质量验收

??主控项目

 ?8.3.4?饰面砖粘贴必须牢固

 ?检验方法:检查样板件粘结强度检测报告和施工记录

 ?8.3.5?满粘法施工的饰面砖工程应无空鼓裂缝

3.地标分享:《北京市家庭居室装饰工程质量验收标准(DBJ/TO1-43-2003)》(北京市建设委员会发布北京市地方标准2003-08-05?发布?2003-10-01实施)中的说明如下:

“墙地砖铺贴应砂浆饱满、粘贴牢固,墙面单块板边角空鼓不得超过铺贴数量的5% ”,意思即为瓷砖的中心空鼓是不允许出现的,出现边角空鼓的数量不超过该空间的瓷砖铺贴数量的5%。地砖不允许出现空鼓。

云卷云舒1212 初中一年级

水电完了要准备买开关插座了

Nirvana_mm 硕士一年级

另外,借宝地问下,怎么给自己的帖子建直达电梯

WILL398 高中三年级
okele发表于 2021-08-03 15:50 另外,借宝地问下,怎么给自己的帖子建直达电梯

也是电脑编辑,在回帖的右下角有“电梯”还是“电梯楼”,点击弹出对话框,写电梯标题,就生成了

WILL398 高中三年级

这条怎么还在审核,看不到内容==

Nirvana_mm 硕士一年级
ARMED发表于 2021-08-03 15:53 也是电脑编辑,在回帖的右下角有“电梯”还是“电梯楼”,点击弹出对话框,写电梯标题,就生成了

好的,我找找,谢谢楼主。得意的编辑功能真的是好弱,我发个图得上电脑,编辑下也要上电脑格式还乱七八糟的……

摇呼啦圈 初中一年级

最近进度都好快哦

上一页
11/68
下一页
首页 版块

和武汉妹子交朋友

了解武汉的窗口

在武汉结婚  买房  装修  旅游  购物

用得意生活app有优惠

立即下载