你怎么感觉到的。能具体说说吗?我上班时间不自由,没办法一直盯着。你说的是不是主卧和客厅之间墙上的缝隙很大?我lg当时让工人用小砖填上了。次卧去的时候已经看不到里面了,工地还是得盯着,哎。
本帖Z后由 兔小柒 于 2013-11-15 09:32 编辑
看看人家家里的墙砌得,那才叫好。附链接一个:http://www.deyi.com/forum-redirect-goto-findpost-ptid-4511096-pid-46812096.html
拆砌墙“三件宝”:钢钉(固定新旧墙的连接)、电锯(切割墙面)、铁丝网(防止新旧墙连接处出现裂纹)。
再详细说明一下拆墙“三部曲”:定位、切割、大锤捣。
Z后进一步说明砌墙“三部曲”:浇水(把砖淋湿)、码砖、钢钉卯。
我家里又没有钢钉又没有钢丝网!!!!墙砌得到处都是缝!!!心里好烦啊!!!!
本帖Z后由 兔小柒 于 2013-11-15 10:00 编辑
你方便短我一个联系方式嘛?目前给我的答复是,如果要挂网就把砌好的墙敲掉,还要把旁边原来开发商的墙也敲掉一部分。那样不是一边有2处新旧墙,就算挂网了,也没挂到原来的位置呀。挂网的费用说是让我和设计师商量,听监理说,设计师说如果我家不出费用他来出。说实话,我不想害设计师给我们贴钱。我不是想找茬的,我只想把我家装好。哎~~~
哎哟,人都气死了啦!哈哈 博你们一笑也不错!
对啊,就是我家的缝隙很大。你也去现场看到了吧,都可以通过墙看到对面去了。还说是正常的,总是要糊水泥。
方便自己和他人,希望你喜欢。
您说主卧与客厅之间的墙因为客观原因,所以没有办法砌得很美观,这个完全可以接受。非常理解。
但是我家2块砖之间大的缝隙,我是可以看穿,看到对面的,这也是正常的?不是应该填满吗?
关于挂网,如果我没理解错的话,监理的意思是把下图中蓝色框部分打掉(包括开放商的墙和新砌得墙),挂网,砌墙。是这样的吗?
本帖Z后由 兔小柒 于 2013-11-16 20:49 编辑
今天请假,一早去金鑫定瓷砖。Z终确定厨房用白色木纹玻化砖,厕所用黄色木纹玻化砖。等待加工。。。
本帖Z后由 兔小柒 于 2013-11-15 18:40 编辑
LG在打扫厕所
包面板
包风机
很勤快哟,鼓掌,鼓掌。。。
本帖Z后由 兔小柒 于 2013-11-15 18:52 编辑
次卧墙:
有木有觉得从红框处越来越窄呢?项目经理说只有5mm的差距。我视力太好了?我看着还是比较明显的
本帖Z后由 兔小柒 于 2013-11-15 18:59 编辑
水电定位
本帖Z后由 兔小柒 于 2013-11-15 19:01 编辑
水电定位的几条基本原则:
第一、插座宁滥勿缺。我家对插座数量的唯一要求就是多多益善,强烈至少每一个房间的对角处都必须有备用的插座;刚刚,我又和小钟哥QQ联系,要求在他原来定位的基础上,每个预留插座的地方,都酌情增加一个备用插座;
第二、水路走天。现在装修,很多装修公司都建议走天,即水管走天花板,并隐藏在吊顶内,方便漏水后进行维修。经山人多方咨询,带下沉的卫生间,水管一定要走天;不带下沉的卫生间,走天走地都没有关系(装修完之后,带下沉的卫生间可能继续沉降,Z坏的情况会带脱水管接头,造成漏水)。
当然水路走天也不尽是优点,走天也存在弊端,比如对吊顶有要求、耗管多、费用贵、在温差大的时候露在空气中的水管表面会凝结水珠、会影响水压等等。反正凡事都有两面,就看自己如何选择啦。我家也是在综合考虑后,才下决心走天的。
第三、要求等电位端子必须接到热水器的出水口。等电位端子就是一个可靠的接地线。它是用来链接所有卫生间出水口,将那些出水口做好接地工作。人命关天,即使是电热水器和燃气热水器漏电。虽然我家会装漏电空开保护,但多一重防护总归是没错,做好了等电位端子的可靠接地连接,就算是漏电,我也不怕不怕啦。其具体连接方法,就是用双色线从等电位段子引出,连接到所有热水出水口那里,在装花洒龙头时,缠绕在花洒或水龙头的根部,然后用遮挡的盖子盖住。
第四,弱电接口全部预留。现在好多人认为以后电话、有线电视都慢慢会被网络取代,因此,对这么弱电接口都没有保留。我却认为,万事留一线,以后好见面。这几年网络发展比较迅速,大有一同天下的趋势,但是谁能预料以后会有什么结果呢?因此,本人也一并预留啦。
第五,要求强弱电间做到互不影响。强弱电之间至少间隔30CM以上,两种线交叉的地方越少越好。
第六、坚决不允许开横槽。横槽会改变墙体的应力荷载,严重损坏墙体的强度。举一个简单的例子,在玻璃上用金刚石划上一刀,那么玻璃就很容易裂开了,就是这个道理。
水电部分的一些总结和经验
电路部分
1、Z基本的要求就是横平竖直了
2、每个房间的开关底盒高度一致。一般开关距离地面1300mm,厨房插座950mm,洗衣机1000mm,电视机650mm,电源插座300mm
3、强弱点之间的距离要大于30mm
4、插座要求左零线、右火线、上地线
5、空调、厨房、卫生间单独回路,其他电源插座单独回路
6、穿线管用管卡固定
7、穿线管穿电线的横截面积不超过管内横截面积的40%(我家的穿线管是穿3-4根线)
8、尽量不要在墙面上开横槽。我家只有一个地方没有办法,开了一个横槽,但师傅后面给我补的蛮仔细,全都补上了
水路部分
1、同样的也是横平竖直
2、出水口的高度、间距合适
3、阀门安装正确,没有漏水现象
4、排水顺畅
5、水管左冷右热
6、水管与电管距离50~100cm
7、冷热水管之间间距大于15cm
8、Z后打压验收,压力不小于0.8MPa,时间一般至少半个小时
本帖Z后由 兔小柒 于 2013-11-18 19:32 编辑
继续科普
联塑排水管、爱康阻燃套管,这两个都不多说,是标配。
二厂飞鹤电线:(广告词)买电线就像进饭馆,得选人多的。二厂电线,听说将近两千万人用。
顺道普及一下电线知识:目前飞鹤电线有三种型号,1.5平、2.5平和4平。
1.5平的线一般用做照明线,其在40摄氏度满载电流是15A,按日常工作电流为满载的2/3计算,Z大可承受功率:220V*10A=2200w;
2.5平的线一般用做插座线,满载电流21A,Z大承受功率:220V*16A=3520w(厨房卫生间电器较多的,建议用4平的线,山人就要求小钟哥把我家厨卫全部升级为4平的线呢!);
4平的线一般用做空调电线,满载电流38A,Z大承受功率:220V*25A=5500w(3p的空调,每P按750w算,总共2250w,再考虑1800w的电辅热,3匹空调要4000W左右)。
PPR热水管
我家全部都是用的热水管。热水管的壁厚较厚,可以耐高温;冷水管的薄一点,Z高耐温不能超过90摄氏度,否则长期在热水状态下工作会很快老化开裂。因此热水管的物理特性比冷水管好很多,价格也高于冷水管。
保温棉套管
锁扣——精品工程必备利器
电线盒锁扣,俗称“拿子”,也叫锁母。现在很少有人装修时,在电线套管和底盒之间用锁扣了,因为只要后期电线套管直接入底盒,有没有锁扣的使用效果都是一样的,使用锁扣的主要目的是,防止穿线时不断拉扯的过程中,造成线管破皮或者损坏的现象。你想啊,线管的管头是很锋利的,有时候不小心很容易把手划破,何况是娇嫩的电线呢?
安普超5类屏蔽网线——秒杀秋叶原的网线(我家自备)
在好多人家里装修还在使用秋叶原这种大路货时,山人已经一步迈进共产主义啦;先不提品牌影响力,单看网线质量,安普就甩了秋叶原不止10条街;尤其山人自备的这种屏蔽双绞线,外层由铝铂包裹,还可以减小电磁辐射。
其实,按目前的网络速度,4类网线就已经足够使用了(4类网线的传输频率为20MHz,5类网线的传输频率为100MHz,6类网线的传输频率为1000MHz),但考虑到后期网络的提速趋势,山人选择了升级网线。Z开始,山人准备一步到位,直接上马6类网线的,后来考虑到路由器的Z大传输速度也不过才100MHz,所以自备了安普超5类网线(我能说其实Z主要的原因是买不起6类网线吗?)
新旧墙体之间应该挂铁丝网还是纤维网?求专业解答。 (转载)
墙砌完了,疑问也来了。老衲的海标式砌墙只要求新旧墙体之间植入钢筋,同时在糊水泥的时候挂一条纤维网。但是晚上回家跟几个正在装修的朋友们谈起这个,发现他们家里除了植入钢筋,要么在新旧墙体之间挂了铁丝网,要么整面墙都挂了纤维网。今天上QQ,一个装修群里面也在讨论这个问题,很多网友也说应该挂铁丝网,据说挂铁丝网或整面墙挂纤维网,虽然不能完全预防墙面开裂,但可以有效缓解这个问题。
粉墙是挂纤维网(满挂),新旧墙之间一边挂150mm-200mm宽的钢丝网(剪力墙与砌体之间也参照此做法)。
本帖Z后由 兔小柒 于 2013-11-15 22:15 编辑
您也不要说的那么严重!不要处罚他们了,都不容易。只要以后都认真点,把活干好就行啦!我对八号空间还是很满意的,这只是小插曲,相信你们以后一定不会出现这种情况的,是吧?
本帖Z后由 兔小柒 于 2013-11-15 23:20 编辑
真的呀?我没看到过程,那看来跟我们家差不多咯!你好忙呀,到处都在看工地,哈哈。是啊,肯定是能一次到位更好^_^
本帖Z后由 兔小柒 于 2013-11-15 23:20 编辑
是啊 目前打算坚持每日一更 嘿嘿
指接板防开裂处理科普:
这个是Z主要的问题!背板之前裂的一条缝,刷上油漆,还是看得见。现在想想,这个问题其实是完全可以避免的,经验不足呀
吸收教训 总结经验:
用指接板打造柜子,由于指接板的特性,风一吹,水分蒸发后,很容易开裂,不论对于使用还是美观都会有一定的影响。这里防开裂有两个办法,一是在木工进场时对木板做防开裂处理,就是将所有木板都先刷一道清漆,等漆干了后再进行施工;二是如果施工前没有对木板做防开裂处理,那么木工将柜子打制完成后,尽快让油漆工进场,进行刷漆。我们家就是在木工施工前,装修公司没有对木板进行防开裂处理,木工完工后,油漆工又没有跟上,只过了一个星期木板就开始开裂了,深刻的教训呀,用指接板打柜子的朋友们一定要注意了哟。
本帖Z后由 兔小柒 于 2013-11-16 09:37 编辑