今天翘了半天班去验收水电,当然少不了我强大的父上大人,过去一看,小何设计师就很得意的说,电路走漂亮吧?
我看了看红红蓝蓝、横平竖直确实很漂亮(没照全景图,效果可参考得意里面很各家的完美水电),不过越是漂亮的东西越是不能被他的外表所迷惑了,我笑了笑就走了进去,什么都没说?
好吧,外行看热闹,内行看门道,该我强大的父上大人出场了~
首先看水路,水路上一直打着压在,但是有几个接口处貌似有点湿润,项目经理小胡说这个是刚才动了的,没弄紧,等下弄紧就好了~
然后看电路,跟着看了1个回路,没发现问题,但是60%以上强电线管都没有插入底盒,绝大多数都没有装卡锁(貌似是这个名字吧,就是那个链接电线套管和底盒的那个东西),没有商量,这个必须整改!!!!!否则以后水泥填槽的时候,水泥会进入底盒和电线套管,如果以后要换线什么的,就非常麻烦,搞不好还要敲墙
又发现几处强弱电距离过近,特别是进弱电箱的一根强电,直接贴着弱电在走,项目经理解释是为了美观,才不听他鬼扯咧,其他的距离有15cm以上的就算了,但是这个弱电箱的这根强电必须改!!!
有个打酱油的监理一直在旁边拍照,说所有的隐蔽工程都会有照片照下来给我们存档,以便后期维修,父上大人说:不行!!!照片我们可以不要,但是必须要出水电线路图,表面每个管线的具体位置,距离墙的距离,因为照片虽然清楚,但是没有具体尺寸,只有大概位置,万一以后要换木地板打地龙,一锤子打偏了,问题就很严重了。施工方答应给我们出图了
基本上的问题都挑完了,打酱油的监理又给了个东西要我们签字,上面写的都是各个工程的施工工艺,让我们确认工艺上没有问题,这次来验收的是我男朋友的爹妈和我的父上大人,他们眼睛都不好,就我来看,多亏在得意上学了几个月,工艺我都看得懂,然后我就来一条条的看吧,除了我们先提出来的问题以外,他的工艺表上还明确写着“开槽深度大于33mm,布管后管应低于墙面13mm”,话说这个工艺有几家装修公司会这样做呢,你们显然也没用这样做啊~,我就指着这条跟监理说,“你的槽深够了吗?”
他很尴尬说,现在没谁做这么深,能用就行了,大家都这样,这个工艺表是前任XX经理从网下的
我说,那你不是挖坑自己跳吗?自己公司的内部资料,还给自己下绊子,做不到回去就把这条删了吧~
不作死就不会死~
总结一下水电验收经验:
1、强弱电的距离,水电的走法就不多说了各个帖子里面都有
2、一定要施工方出Z终的水电线路图,一定要根据Z后布线后的实际测量值来画
3、正规的装修公司都会有监理,但都是闹眼子的,你不主动提问题,他不会给自己项目经理找麻烦
4、不要光看水电走得漂亮,仔细看看肯定还是会有问题的,自己的房子还是自己用心
附赠父上大人对水电开槽后回填水泥的建议:用湿拖把把槽拖一下,让里面湿润,但不要有积水,这样水泥定型会好一些。
我估计这个跟砌墙的砖要打湿是一个道理,砌墙的砖不打湿会有干缩缝(这次找了干缩缝的照片),父上大人还为干缩缝把项目经理教育了一番,说他们的工艺不到家,项目经理也没话辩解~