【水电工程验收】
装修中隐蔽工程算是重中之重了。表面的东西,日后出了问题更换或者修补都还好说。水电没有做好那日后的麻烦事是一件接一件。
对于水电我们是很重视的。上次4号工长先说3天能够完成,第二天跟工长确认是否6号能验收,对方丢过来语焉不详的语音,说是大概还要两天,三天,跟他说要验收前需要提前通知,毕竟监理时间也要提前预约的,答复说OK。
结果今天下午突然打电话过来说要LG马上过去验收。EXM?
马上联系监理,监理在客户家忙碌ING,晚上才能回复。
告诉我们不用担心,有他在,工长是糊弄不了我们的。
这事按下不表。回到上次说的入户电线,门禁,消防的线延长的问题。
电线物业不管,工长不愿意帮我们接线,说怕之后出问题他不想负责,让我们自己花钱找人做。如果从外墙重新牵线,势必破坏走廊的瓷砖,物业会要求我们赔偿上千吧预计。
询问邻居走线的问题,原来他们在水电规划时,只将强弱电箱移到离门Z近的墙上,所以线并没有短。
那么在现场工长明明知道线的长短,却设计把线扯到更远的墙上,现在又把问题甩给我们。嗯。已经掩饰不住怒气了。
之前帖子里有人问工长的联系方式,话说因为之前跟设计师沟通的回忆不太美好,我是一直对这家施工队存疑的。所以并没有回复,在全部完成前,并不想推荐。大红字,不推荐!
接上次更新~~~
和工长约好验收时间,约好监理。周天我们就去验收了!发生了一些不愉快!
周末下雨了,天气还是很凉爽的。监理提前在门口等我们了。
作为小白的我们就在房间里转悠,不明觉厉,总之也看不出所以然。
不到五分钟,蔡工找到三个问题让工长处理。
1. 是因为我们买的净水器,包含前置滤水,这一块,水龙头的阀门应该是安装在前置之前的,而不是之后,监理指出,如果将阀门放在前置之后,一旦前置堵住,厨房会泡水。
工长先是首肯了这个想法,然后打电话给水电工。结果对方居然先说我们净水器的前置是有阀门的!LG立刻否认了,当时蔡工和水电工都在,水电工并没有询问阀门的事情,只问过LG净水器什么时候送过来安装,LG当时立刻跟净水器商家电话,商家说Z后安装橱柜的时候上门安装,并提示了前置PPR管需用6分(25)的管,空间,高度宽度厚度等要求。他到底是怎么脑补净水器是有阀门的?
这是其一。否认后,工长又致电水电工,这时对方又抛出,当时他让我LG去买阀门,LG没有去买,所以才没有安!细细回想,他这明显甩锅,前后逻辑冲突,既然你说净水器是带阀门的,你怎么又说你有让我们去买阀门而我LG没有去买呢。
挂断电话后,工长埋怨我LG说如果水电工让我们去买东西,不管他买不买他都应该跟他说一声。对此我只想呵呵。
所以工长的意思是他先入为主觉得我们说谎咯?
水电工又打电话给LG吵,偏说自己说过要他买阀门,LG耐心否认,他又要跟监理通话。
看得出蔡工很克制,素养也很高,对方居然开始骂人了。
真的超级无语。。。。。。。。。。。。。。。。
发现问题马上去解决难道不是第一件要做的事情吗。这个时候推卸责任,真的是不知道怎么说了。
搞得我和LG也很尴尬,摊上这样的人,觉得在监理面前都没面子了。醉了。
工长开始打圆场,说会让水电工来处理,并解释水电工的性格一直很古怪,觉得自己手艺很牛X,见不得别人说他做的不好。
蔡工没说什么,继续检查验收。
接着发现洗手间的下水水管设计有问题,会容易反臭。要求整改。工长在那又说,这个反臭的可能性很低,应该不会的巴拉巴拉。蔡工坚持。我们也坚持。于是,会去更改。
蔡工又提示,电线需要套管保护,工长同意整改。
回到之前说的入户电线延长的问题, 工长要求我们承诺延长电线他们来做的话不要找他负责。
同意后,他让我们去购买10平方的二厂电线各3米。
蔡工建议我们将接线处不要封闭在墙里,留出一个检修口,以防万一。工长迟疑了一会儿又说家里没有大功率电器,一般不会出问题的,其实可以不用留检修口。
我们继续坚持。 于是,达成一致,留检修口。
工长和监理讨论检修口的位置及走线如何走。开始本来需要在梁上打一个孔,他们又商议出一个
不需要打孔的方案,省了四五十打孔费。
自此水电验收告一段落,我和LG出去买线送回来,工长和蔡工也都走了。
下午LG接到水电工的电话,说其他问题他可以改,但是延长入户电线他是打死也不会弄的。真的是个玻璃心,随便他,反正他不弄,就让工长找人弄。无语。
晚上蔡工上传了监理日志,看看吧。辛苦了。
辛苦蔡工了,很晚还上传监理日志,就白天的事对监理表示了歉意。
监理说,没事的,监理工作就是给装修业主操心的,难免会出现让施工方不喜欢的情况。
想起之前ZXM群里提到,南湖那边有个业主和监理验收的时候,施工方居然要当着业主打监理。
太可怕了。
这个行业也是很辛苦。不好做。
和监理约好下次检查卫生间防水涂刷状况的时候再见。
和LG在现场转悠的时候,我在想,如果没有请监理的话,我们估计看来看去也看不出个所以然。就点头验收了。
水电验收告一段落。可以开始看瓷砖了。等找平完成就能下单了。
本帖Z后由 嘟嘟啊 于 2017-7-10 10:26 编辑