谢谢亲的关注,我会继续努力,写完装修日志!请继续关注哦!
谢谢亲的关注,我会继续努力,写完装修日志!请继续关注哦!
装修日志
开工篇
终于选定开工日期:2018年5月8日上午八点,约好装修公司工长,监理周广春老师,还有施工方电工郑师傅。
(这里有一个前提要交代:当我们告诉装修公司说我们请了第三方监理的时候,装修公司说我们浪费钱,为什么要请监理?等等,还说要在开工的时候考考监理,看看监理到底有多大的本事。)还有就是装修公司没有给出施工图和效果图。
5月8号早上八点,监理周广春老师,比我们还先到,装修工长满满的问题来考监理周广春老师,周广春老师不急不火,一样一样娓娓道来,比如:砌墙要小砖先砌三层打底,中间砌块砌墙,而且砌块砌墙还要每隔两层要钢筋打到老墙里面,避免下沉或倾斜,上面要斜砌;旧墙要铲掉15公分灰层,新旧墙之间要挂网,防止开裂处理;电线用多股等等。
装修工长与监理周广春老师唇枪舌剑,终于装修工长表面同意按照监理老师的方法施工。笨嘴拙舌说不清楚,上监理周广春老师的监理日志
监理老师
周广春
2018-05-08
报告总结说明:今天共检查14项,今天上门服务,进行开工交底,具体如下,现场人员有客户夫妻二人,工长。开工大吉。现场与工长沟通,砌墙工艺,小砖打底,中间间距六十公分打筋一次,顶部小砖斜砌,与旧墙交接处,旧墙粉层铲掉十五公分左右,挂网连接,做抗裂处理。沟通水电材料,电线用多股线,全房为25管,品牌按照报价单上。吊顶用轻钢龙骨。全房需要做水泥砂浆找平。以上是今天上门情况,如有疑问请来电或微信留言,下次上门检查砌墙 请提前通知一哈。
装修日志 拆砌墙泥工验收20180513
今天到现场验收前期的拆砌墙工程,我们两口子来到现场,我还说:不错哦,感觉很好,现场收拾的干净整洁。所有拆除下来的砖渣水泥全都装袋堆放在一起,地面无杂物。墙砌得干净整洁。
可是监理周广春老师看了后就说,有几项不合格,1、砌墙底层没有用小砖打底;2、顶层的应该是小砖斜砌,3、中间每隔60公分应该打钢筋加强筋,4、次卧的门过河有一边入旧墙没有达到要求。要求施工方整改。
我马上就服气了,在我认为这么干净整洁的施工场所,监理老师不愧是专业人士啊。下定决心:这装修就要全听监理周老师的啦!
为了这个,工长老大不愿意:我们施工一直都是这么做,一年要做上百家,从来没有谁提出这些问题的。
监理周广春老师不温不火,一条条,一款款,和工长娓娓道来,循循善诱啊,Z后说服工长返工整改。为周广春老师点赞!!!
谢谢亲的关注,请一如既往的关注下去!
装修日志 水电交底篇20180513
现场水电交底也是细致活,我们两个装修小白除了佩服就只有欣赏的份。
原来想好的厨房安装几个插座,主卧床头一边一个插座,书桌下两个插座,次卧床头一边一个插座,门口一个开关,卫生间要一个吹风机用的插座,坐便器需要智能的,也需要插座,阳台洗衣机一个插座,安装一个即热水龙头需要一个大功率的插座。
监理周广春老师,专业人士到底不一样,又提出好几个:次卧床脚的墙边加一个插座,天气不太热的时候,用一个电扇就行;主卧书桌两个插座不够,电脑、打印机,还有网线,电视线插座,还加两个;沙发两边还各加一个插座,以防手机充电,或者用用笔记本之类的,方便充电,饭厅对面也加一个插座,有可能烧水壶放那边。。。。。。反正一些我们没想到的问题,监理老师都帮我们想到了。其他的水路交底,我们更是不明包,上监理老师的简历日志:
水电交底 监理老师 周广春
2018-05-13
报告总结说明:今天共检查3项,其中发现1项隐患,今天上门服务,进行水电交底,具体如下,现场人员有,客户夫妻二人,工长。现场一起确定每个区域,开关及插座的位置。厨房下水,主管道改造。阳台下水道改造,做到无返水问题。确定空调单独回路,卫生间走两回路,洗手盆处用即热龙头单独一回路,阳台洗衣池安装即热龙头,单独回路。厨房大功率插座单独回路。其它每个区域灯与插座共一回路。水管走天。
装修日志 水电材料验收篇20180514
今天水电材料进场了,我们要按照合同一项一项的验收材料是否与合同一致。
检查水电开槽是否符合要求,发现卫生间淋浴头水管开槽太靠右边,应向左平移70公分;坐便器插座开槽在左边,应移到坐便器的右后方;主卧空调插座开孔在空调机位处,应移位到隔壁墙面;阳台不需要开长槽,大部分可以走到下水管一起封起来;次卧在进门右边增加一个插座;客厅电视柜处三个插座孔不够,需要增加两个插座开孔;沙发处中间增加一个插座;等等
电线是按照要求用的武汉电线二厂的多芯阻燃线,水管是保利爱康水管。空调用4平米的线,插座用2.5平米的电线,照明用1.5平米的线。但是现场没有发现2.5平米和4平米的地线,我们的合同标明要求地线与火线同径。监理马上拍了照片发施工群里,通知施工工长,并表示现场没有网线。下水管是联朔产品,符合要求。插座底盒用的中财底盒,符合要求。
第二天工长将地线更换成2.5平米的多芯阻燃线,拿来网线,是飞利浦超五类屏蔽网线,不是合同约定的飞利浦六类网线。
装修日志 买网线 一定要用六类网线
由于工长买的是飞利浦超五类屏蔽网线,不是合同约定的飞利浦六类网线。六类网线的传输速度比五类网线高出十倍,为了这个高速的传输速度,为了以后上网、看电视不卡,我决定非六类网线不装。
坚决要求工长换六类网线,说可是合同里我们要求的是飞利浦的六类网线。工长有些恼火了,说找不到六类线,要不你们自己去买吧。
下午,我满大街去找六类网线,跑了欧亚达,好几个居然之家门店,飞利浦专卖店,居然都没有。Z后还是去建材市场找到了飞利浦的六类网线。
终于找到她了!好累哦!
楼主,1楼放个效果图,更多人会关注哦。
遗憾没有画效果图哦!
装修日志 水电验收篇20180521
终于水管、电线都走完了,这个隐蔽工程师是装修中Z麻烦的,我们只能晚上下班去看,其他的都是监理周广春老师在监督。
装修日志 水电验收篇20180521
终于水管、电线都走完了,这个隐蔽工程师是装修中Z麻烦的,我们只能晚上下班去看,其他的都是监理周广春老师在监督。
发现电线水管都是走天上的,网线和电线交叉处的锡纸包裹不够多,不够长,担心有干扰;水管在天花板上的吊卡应该是一米一个吊卡,有几个地方超过一米,甚至有一处有一米五了,以后有水流动,万一松动了掉下来还得了啊。拍下来要求整改。阳台有两个下水,一个洗衣机下水,一个水盆的下水,再加上一个地漏,如何让三处的水不串,不倒流返水,让监理老师费了心了,让做一个拐角的下水水路缓冲一下; 由于我家要求卫生间加一个蹲便器,放在淋浴间里,施工人员把蹲便器的下水和洗脸台的下水接在一起,洗脸台的下水管小,蹲便器的下水管大,就是一个大小头的下水一样,监理周广春老师说,这样万一下水道疏通就顶住了,以后会发生堵塞的,需要整改。
整改前的卫生间下水,
为什么装修公司考监理这个操作好面熟啊,之前好像有谁的帖子也提过,跟你这一模一样……
整改后的卫生间下水
我也是请的第三方监理zxm,他们收费也不高,20元/平米,我家95.5平米,两千块就够了,全程监理的,施工质量都靠他们管了。毕竟专业人做专业事啊!
这是刷了防水涂料的卫生间,是不是整齐多了!
本帖Z后由 龙姐姐 于 2018-6-15 16:48 编辑
监理周广春老师说三个插座太少了,要加两个,这是后来加的两个插座底盒。