热熔三通漏水。管道走的地面墙角,现在只想拆地面砖。墙面砖拆了真心不好补。
基本大多数是建议挖开后切断重新热熔。
有没其他方法补救。 AB胶,热熔枪,堵漏王包起来 ?
热熔三通漏水。管道走的地面墙角,现在只想拆地面砖。墙面砖拆了真心不好补。
基本大多数是建议挖开后切断重新热熔。
有没其他方法补救。 AB胶,热熔枪,堵漏王包起来 ?
找装的那个伙计扯皮,打一顿。
都好补,你屋里装修多滴几块砖被你甩了吧?哈哈,我屋里那个就是滴看不得多的东西,非要甩它。
砖到是冇甩,就是修补是个问题啊
内容被自动屏蔽
择热熔枪,别人蛮多说介质不相同,时间长了也顶不住水压,还会漏。
老大,加分加花花也没用啊,偶要高人解决问题,家里现在不能用水,漏死楼下的啦!
重新热熔,我的就是这样修的
内容被自动屏蔽
悲催的事呀
必须重新挖开,重新热熔
重新热熔不然治标不治本
teeny发表于 2013-2-25 09:44 ppr管热熔接口漏水,有什么补救方法。热熔三通漏水。管道走的地面墙角,现在只想拆地面砖。墙面砖拆了真心 ...
漏水位置确定没有?当初没有打压么?还是安装东西弄破了?
挖开重新熔接是唯一正确的选择,别无他途
确实,其他的方法都是治标不治本!
还是挖开重新弄吧,因为这个东西用的时间太长了,如果因为漏水把楼下的淋湿了,到时候赔
偿就得不偿失了!先找到地方,然后动手!
安装时候测过压了。本来都好好的,上周4之前都不漏 ,上周5不知道谁TM一大早敲墙。结果周6就开始漏。
请问你是装地暖出的问题吗???哪家做的为什么会这样阿