本帖Z后由 panda_zjj 于 2013-4-8 22:25 编辑
给大家扫扫盲,学习下。
一、卫生间地面的施工顺序
1.结构底板找坡抹面,抹面Z低处应高于溢水管1/3管径。清理抹面层,涂刷水泥基渗透结晶型防水涂料,用量为1.2 kg/。个人认为这个环节不急找坡,因为找的早了,回填层还是平的。
2.管道施工完毕,管道口用FJSⅡ型防水涂料加强。管道口一定要做好密封,否则,下面的工序都白做了。
3.回填陶粒或者是粉煤灰渣,上做20厚C25细石混凝土整浇层
4.FJSⅡ型防水涂料一层,厚度1.2mm,用量2.5kg/。
5.铝箔反射膜一层(在地热范围内) (地热专用)
6.30mm厚挤塑板(在地热范围内) (低热专用)
7.安装电热地暖电缆、传感器(在地热范围内)(低热专用)
8.热范围内40厚C25细石混凝土找平,非电热范围70厚C25细石混凝土找平。(地热专用)
9.粘结剂粘贴石材或瓷砖。
10.卫生间管道井上翻处砌轻质砖后,做防水一道,接3处上翻,高度为楼面标高起250mm。
二、做防水前地面基层的处理
1.地面找平层已做完,表面应抹平压光、坚实平整,不起砂,含水率低于90%(简易检测方法:在基层表面上铺一块1橡胶板,静置3~4h,覆盖橡胶板部位无明显水印,即视为含水率达到要求)。
2.平层的泛水坡度应在2%以上,地面向地漏方向找坡,门口附近坡度小,地漏附近坡度大,根据具体情况掌握,不得局部积水。与墙交接处及转角均要抹成小圆角。凡是靠墙的管根处均抹出5%坡度,避免此处存水。
3.清扫基层:用铲刀将粘在找平层上的灰皮除掉,用扫帚将尘土清扫干净,尤其是管根、地漏和排水口等部位要仔细清理。如有油污时,应用钢丝刷和砂纸刷掉。表面必须平整,凹陷处要用1∶3水泥砂浆找平。
三、卫生间及厨房地面水泥基渗透结晶型防水涂料做法
1.管线穿楼板根部,加强防水。管根建筑密封膏封严,水泥抹平滑护脚后,刷防水涂料时贴玻璃丝布加强层1~2层。地漏附近同样措施。
2.地面交接处抹小原角或坡角。刷防水涂料时贴玻璃丝布加强层1~2层。
(1)管根、墙角加强层处先刷,常温4h表干后,再大面积涂刷、涂刮。不得有漏刮,鼓泡现象。大面积 涂刷24h固化后涂刷下一层。
(2)先涂刷立面后涂刷平面,下一遍涂刷方向与上一遍垂直。Z后一遍涂膜半固化时,抛拽粗砂 粒,便于日后与水泥砂浆结合。
(3)地面防水层应涂刷出卫生间门口以外300宽。防水地面防水层应高出地面200,有淋浴的卫生间墙面防水层应高出地面1800mm。
(4)有包立管处做法,建议做完防水再做包立管,其后局部再补做一次防水,如不破坏地面防水层,可免做闭水实验。
(5)按照要求做闭水试验,防水涂料按设计要求的涂层涂完后,经质量验收合格,进行蓄水试验,临时将地漏堵塞,门口处抹挡水坎,蓄水2cm,观察24h无渗漏为合格,可进行面层施工。
按照这个标准来对卫生间进行防水以及回填就可以,一半来说,这些硬性规定可以参照《中国民用建筑设计手册》等等资料,此外,在装修公司的大合同中也有体现
给你一个施工图,这个施工图式比较规范的回填方法了,不过造价比较高:
下: