谢谢你。我下午马上过去。这种稀巴烂工程气死了。
谢谢你。我下午马上过去。这种稀巴烂工程气死了。
没事··有问题随时联系我帮助你! 熟人不是不能找···关键是这个熟人把你当不当熟人!
他把我当傻逼。第一次装修什么都不懂。本来想说找熟人大家认识以后有什么维修方面的好说。那知道找了这么个黑良心的人来。亏我还请了两次饭又是酒又是烟的。真是白眼狼。不能将心比心。待会我就过去把你刚才发说的那些问题一条一条指给他看。他就是欺负我什么都不懂
支持哦···自己的房子装修好了起码也要用个10年8年的····不能太马虎呢!! 顶
我家没有开槽,实木地板。
有几个问题可以回答你:
首先,并不是一定要开槽,我看你暖气管道也高出地面,Z终找平即可,或者你要是实木地板,打地龙,也可以不开槽布管
然后,你说的黄蜡管,你看看是不是承重墙,如果是的,那的确需要用黄蜡管。
半包贵很多,我是120平的房子,半包5万7,包防水,包油漆,都是用的好的材料。水电管用伟星的,油漆是芬琳的。另外楼主卫生间和厨房的线,千万别从地上走啊,我还没看到过厨房卫生间的线从地上走的呢。这样很危险的。正常都是从墙上和房顶走的。
本帖Z后由 张李 于 2014-8-6 14:28 编辑
楼主杯具了,我家跟你一样,水电工害死人,建议你果断换人啊~
装修这个东西要有人盯着,而且是懂行的人盯着。就算是正规公司,没人看着,一样会偷懒或者马虎了事。
水电工是重要工程,一定要搞好!
坑的就是熟人啊
价格略贵
你有暖气片的管子 水电是可以不开槽的
我是设计师,随便看了下,给你一点意见。
1,你家的半包费用正常价格在3到4万左右,(用鹰冠或金汉e1级生态板.)
2,水电咋一看,还算横平竖直,但卫生间的电线是绝对绝对不可以走在地上的,水管没关系,这样走电线会有发全隐患,一定一定要改过来。
3,开槽不开槽不算什么事情,不开槽的话,铺复合地板就需要着平,这个倒没有什么影响。
4,水电也不是没有优点,强弱电相交的地方他们有用锡纸包起来,这一点也是做得比较好的,不过包不包影响都不算大。还是关健的地方要做好。
5,黄腊管一般会用在不好开槽的地方,顶处会用得多一些,因为是现浇层,墙面有些不好开槽的地方也有会用到一点,但能不用的地方Z好不用,肯定是不可以大面积使用的,局部可以理解。
本帖Z后由 diu322 于 2014-8-6 17:36 编辑
谢谢。现在在给他扯皮当中。哎。吃亏得肯定是我们甲方。郁闷死了
忍不住说句话,不是亲戚自己搞装修的千万不要用什么熟人,不靠谱,即使是亲戚也得是很亲的直系亲属才行,远亲都不行,所谓的熟人Z靠不住,说有不好说讲也不好讲,Z后结果很可能,钱花的不少,活干的不好,一肚子气,何苦呢
你家包工头还真是十项全能啊!他这样省工人钱,这报价还不含油漆、防水啊!我家也是熟人介绍的,合同都写的很详细,面积跟你家差不多,板子是指接板,如果用生态板要加2千。总价比你家稍便宜点。
如果你家准备用实木地板,地面不开槽也是可以的。况且你家暖气也没开槽,肯定是有原因的。我家有根走在天上的水管影响了设计,整改的时候师傅懒得开槽直接走地上了。后来请了个懂行的朋友帮我看了下,他说不影响我的地板铺设。还有,别人告诉我说如果要铺实木地板,地面不要找平,因为铺木龙骨时会盯钉子,一锤子下去找平的水泥层就崩了。所以我家客餐厅之间有2公分左右的落差也不准备找平了,直接用木龙骨调节。
插座的底盒好像有点贵,所以项目经理不愿意多装。我家设计师帮我留了好多插座,后来我家项目经理跟我讲我家比常规家庭要多不少,一般他都是超过一定数量加50/个。
你家湿区地上的电线一定要整改哈!连我这个水电小白一看都觉得不妥呢!
亲可以到我的帖子里去看看我家的水电,验收的时候拍了很多照片都传上去了。
楼主碰到杀熟的人了
内容被自动屏蔽
那你是怎么解决的呢?安慰下。
内容被自动屏蔽
你舍得呗,有些人把钱看得比命还重要,但是有些人给再多银子也做不好的
xjwken110发表于 2014-8-6 08:27 你走了地暖,有些地方自然不能开槽了,你这个属于明走地面,后面要浇筑找平在所难免
正解
©2008-2024 得意生活 版权所有 鄂B2-20080065