做的什么东西呀?在接管子玩吗?

yanxiaohong518 禁止发言

内容被自动屏蔽

松鼠Carolyn 高中三年级

别生气,他收费不算贵,没有狠宰你,人家总要赚钱的啊,强弱电有两根走得近了些,要相隔20公分以上比较好,地面槽不是一定要开的估计你家地面直接是混凝土层,再就是卫生间强电要走顶,不过你拍的那个已经回填的是卫生间吗?卫生间怎么还有弱电,这个亲戚只是有点脾气拧,不跟你解释他为什么不跟你这么做,好好说,他可能没有给你优惠,但是粗看确实做得还可以,横平竖直,交汇处包了锡纸,热水管给你包了保温

仔寶呗316 高中一年级
birrk

默默问句这是哪个装修公司的

对得起自己 初中三年级
太阳雨925

他这有可能是板太薄了把

江龙340823 小学四年级

我去。换吧哥们。水电不开槽第一不行,第二那是厨房还是卫生间地面上走线管,你不怕漏电被电死啊。第三那两根到顶的水管子是几个意思啊。热水器高度应该是距离顶下70厘米。跟你说,线管跟水电不开槽虽然不符合规定。但是那个卫生间地面上走线是绝对绝对不可以的。特么搞得不好真要出人命的,我是装修的电工。也是做私人施工队的头。可以联系我。15994202987,姓江。特别注意,那个电工Z好是返工,稀烂。卫生间厨房地面严禁严禁走线管。不是吓你!!!!

江龙340823 小学四年级

还有你们家没有穿地线!!!!

铜生 高中二年级

花第二次钱重新做。

birrk 高中二年级
chenbeibei

我从这个贴子里看的。http://www.deyi.com/thread-4692288-1-1.html

我也是准备装修的的。在纠结

深蓝的梦 初中三年级

第一,开发商交房都是有找平层的,所以都是可以开槽的,他说不能开槽只是在偷工;第二,厨卫的电线是不能在地上走的,因为厨卫环境潮湿,特别是卫生间长期泡水里,电是Z怕水的;第三,一万多如果完全是包工包料做水电,已经很高了,我们家用的二厂的线,爱康的水管,使用面积是70平,才几千块,而且水管还是用小砖砌了保护方包再回填的。水电都是隐蔽工程,他用杂牌材料,到时候要是像我同事家里住个一年水管爆裂,把地板泡了,你哭都来不及。他用杂牌的材料收你一万多已经把你狠宰了,你不向他要钱就不错了,还给他钱?