装修讨论
啦啦啦~啦啦啦~ 小学四年级

我只看你说“工*长”,就知道咱们是一样的,更没想到,设计师居然也是同一个

啦啦啦~啦啦啦~ 小学四年级

你的比我的标准多了,还有小砖打底、斜砌、挂纤维网,我什么都木,师傅手艺都夸好的,但是当时太忙,人不在现场。这不水电开槽时,新砌的门跺都已经开裂分家了

啦啦啦~啦啦啦~ 小学四年级

我家19开工的,师傅太忙总在等,现在开槽结束了,等水电师傅来走水电。亲感觉你跟工长提要求的办法可以呢,走水电之前有什么要嘱咐的么?

minanne 高中一年级
泮老师

水电我家已经验收了,虽然提前做了很多功课,但还是有不完美的地方,后面我会说。你现在可以提前和工长说好,一定要尽量不开横槽,家里电路回路也要确认一下,至于开关插座自己要经常去工地检查,发现遗漏可以马上整改。

minanne 高中一年级

【水电施工地面是否开槽?】

一直以为水电开槽是必须的,结果我家走水电的时候,两位小罗师傅为是否要开槽争论起来了,然后一个电话打给我,要我决定是否开槽。我一非专业人士,我不知道呀?然后我又打电话问工长,工长说要开槽,然后我再转告电工。电工还是纠结,加上第一次交底有些地方没沟通好,Z终还是约了第二次水电交底,工长到现场和电工沟通后确定我家不开槽了。因为这个插曲,我到网上搜索了一下地面开槽的问题,发现网上也是两种观点:

地面开槽的理由

1、地面开槽,横平竖直,可以规范的走线,线管固定在地面以下,便于线管保护,以及后期施工和保洁。

2、不需要地面找平,节约费用。

3、Z大化室内高度。

地面不开槽的理由:

1、在建筑施工时楼板不论是现浇楼板还是预制水泥板,在其完成后都会用C20的细石混凝土找平一次,厚度大约是50mm左右,也就是说在这50mm以内开线槽是不会影响房屋结构的。但现在开发商在建筑施工中为追求利润的Z大化,对找平层的厚度会有所降低,所以现在收房时楼地面会出现较大的水平误差。地面大面积开槽可能会破坏现浇层,影响结构安全。

2、现在一般先做采暖,再做电路,这样情况下,水电再地面开槽,有可能会破坏采暖管。可以明铺线管用木方两边保护,防止施工中线管被压破。

3、开不开槽对水电施工质量影响不大,开槽反倒会延长水电施工周期,制造噪音和建筑垃圾。电的施工只要各个回路正确,地线铺设到位,电线质量过硬,负荷计算正确即可;各种水管质量好,接头到位,就可以了。

简单总结了下,以下情况可以水电施工不开槽:

1、全房铺实木地板,会铺设地龙,可以不开槽。

2、计划全房找平的(如准备铺复合地板需要保证地面平整的)可以不开槽。

3、找平层很薄,或者干脆没有找平层的小区。

我家本来就计划找平(因为要铺进口8个厚复合地板,对地面平整要求高),加上找平层薄,挖槽只够走暖气管道,水电和暖气管道交汇处没法下挖降低高度,而且我家还全用的是6分水管,所以Z终要找平差不多5CM,这样的情况下,水电再开槽没有必要。所以除了前期开的一些槽,我家后面都直接明铺线管。

本帖Z后由 minanne 于 2015-7-30 21:34 编辑

啦啦啦~啦啦啦~ 小学四年级
minanne

加油更新,顶一下

啦啦啦~啦啦啦~ 小学四年级

定位都有三次,真的好细致~

minanne 高中一年级
泮老师

定位了两次,后面施工的时候还是不时发现错、漏的地方,所以还是要经常跑工地,自己留心。也许遇到手艺好,认真细致的师傅可以少操点心。

啦啦啦~啦啦啦~ 小学四年级

我选的师傅口碑都挺好的,但是以后自己还是要多跑,门跺已然是个生动的例子了

周小娟 为人民服务

家装日记已经编号,请保持更新噢,更新后请在置顶签到帖签到以便小编推送首页!并请加家装日记官方群: 108790495!

另外,更新以后请到签到帖签到,让小编第一时间知道你更新了,给予奖励以及推送首页!

【每日一签】装修日记网友必看:你签到,我送花+推送首页!更新家装日记后记得来签到!

http://www.deyi.com/thread-5610643-1-1.html

DY_DSQG 大学三年级

装修好了就开心了

周小娟 为人民服务
minanne发表于 2015-7-21 20:29 【暖气终于进场】打算装修后,首先确定要装暖气,所以在群里看到美晨团购后就赶紧报名,4月底签了合同(可 ...

感谢分享,推送至家居频道日记精选!

minanne 高中一年级
周小娟发表于 2015-8-1 10:32 家装日记已经编号,请保持更新噢,更新后请在置顶签到帖签到以便小编推送首页!并请加家装日记官方群: 108 ...

终于有编号了,

minanne 高中一年级
DY_DSQG

那是的,装修完上岸就解脱了。

minanne 高中一年级
周小娟发表于 2015-8-3 10:00 感谢分享,推送至家居频道日记精选!

谢谢小娟推荐

minanne 高中一年级

【水电验收(一):监理的验收单和整改】

我家水电在电工交底进场后花了10多天才终于完工可以验收了,中间经历插座重新定位,开槽的问题,前置净水预留管道,卫生间蹲便器位置,还有其他等等问题的反复沟通,整改处理。验收那天,刚好约了风管机师傅来安装,结果因为打孔的问题,搞的我焦头烂额,所以完全忘记拍照。等我回过神来,监理已经验收完了。当时现场事情太多,郭监理一直耐心的在旁边等我处理完其他事情,告知我验收结果和需要整改的地方才走,那个时候都12点了,很感谢郭监理的细致服务。

网上的水电施工规范很多,我就不搬运了,直接看监理的验收单条款:

监理当天拍的部分验收照:

监理反馈的需要整改的地方,后面工长都安排整改了。

1、等电位未连接。

等电位的含义也就是“将设备等外壳或金属部分与地线联结”。 一般用于配电室内作重复接地用,也用于住户的带洗浴设备的卫生间内,用于洗浴设备及相关插座的接地。装修时,将卫生间内金属给排水管、金属浴盆、金属采暖管以及建筑物钢筋网和卫生间电源插座的PE线联结到“等电位”装置上,形成一个相对独立的整体,即可在洗浴时有效的起到“防静电、防漏电、防雷电”的保护作用。

我家设在卫生间的“等电位”箱装置

电工小罗师傅不太懂等电位,后来周工长自己进行了连接。

2、地面成管未用管卡固定

我家电工为了整洁显得规范,线管都一根根挨着固定在一起,监理说应该用管卡固定,线与线间有空隙,这样后面封槽的时候,水泥不容易形成空鼓,电工后面把固定的线拆掉了。

3、卫生间二次排水换存水弯

卫生间回填做防水层后,要留一个暗漏,在瓷砖下面,方便排出通过瓷砖缝渗进去的积水。电工留了一个带存水弯的,监理说这个暗漏水量很小,时间长了会有钙质渣滓沉积,应当改到主排水管道上。

后来电工另加了一个排水管

4、下水管口未成品保护

我家下水管口没有配对应的小盖子进行保护,我后来剪了几个空的矿泉水瓶,把细管子盖了一下。粗的管子工长拿袋子塞了一下。

本帖Z后由 minanne 于 2015-8-3 23:02 编辑

yoyo20 小学四年级

房子大好羡慕

yoyo20 小学四年级

真的不用开么?

minanne 高中一年级

水电验收(二):墙面开槽和电路回路的纠结

除了验收单上反馈的几个地方,监理在现场也指出了我家厨房横槽的事情,这个也是我不满意的地方。签单前我就问过周工长开横槽的问题,水电开工后我还强调过开横槽的事情,结果2个小罗电工还是在厨房开横槽了,虽然厨房因为地面有防水的原因,可能不可避免会出现横槽,但我家也太长了。可电工开都已经开了,整改只不过是在墙面开更多的槽,已经挖的地方填回去也没有意义了。所以我虽然纠结也没有提出让电工整改,监理安慰我说如果是12的墙,开这么大的槽子肯定不行,不过我这个厨房是外墙,比较厚,影响不大,只是开在中间会影响以后厨房安装挂件,提醒我标注一下电线的位置。电工当时在场,说以后是他们安装,他们记得位置。

除厨房外,客卧房间里也有一条误开的横槽,看着就郁闷。

关于墙面开槽的问题

装修过程中,严禁拆改和损坏主体和承重结构。承重墙关系到建筑结构的安全,肯定是不能随便开槽的,实在需要开槽,深度不允许碰到钢筋。而且也不得在承重墙和抗震墙上开洞(梁上也不允许,严禁切断主筋开孔),不得任意凿剔楼、顶板。在非承重墙上开槽,也要尽量不开横槽。墙面开横槽过大,很容易损坏墙面的承重结构,造成线槽水泥灰浆受力不一致,埋下墙面开裂或其他受力不足造成的隐患。因为横向开槽墙面因重力会下沉,导致裂缝或危险。墙面应该竖向开槽,如在实际施工中必须要横向开槽,则要尽量保证在1.5米以内。

另一个我纠结的地方是电路回路。我家的电路回路,本来问过工长,是厨房、卫生间单独回路,风管机和四个房间空调挂机全部单独回路,客厅阳台一个回路,餐厅一个回路。南边主卧和次卧插座一个回路,照明一个回路,北边书房和客卧插座一个回路,照明一个回路。我提出冰箱设一个单独回路,方便管理。但Z后电工铺设下来,变了,他们把主卧和次卧设了一个回路,书房和客卧设了一个回路,然后冰箱没有单独设回路,反倒阳台设了个单独的回路。监理当时也说每个房间单独设回路要好一些,不过好在卧室一般不用大功率电器,应该没有问题。可是我很郁闷啊,没有按照我预想的来,做了半天功课白费了。

家庭电路回路如何设计

家庭电路回路设计是很重要的,合理的布线,才能保证家里的电器在开启的时候,电路能够完全负荷得起,且电线不发热,确保用电安全,保证家庭电路系统长久使用。

现在电路回路布线有三种:

1.少回路多串联方式。这类方法很古老了,主要特点是极度省线,缺点是电线负荷过大,老化严重,一个出问题,全部出问题。所以,目前这种布线方式已经被淘汰,基本在农村还在这样用。

2.多回路按房间布线。这个方式主要特点是比较省线和省工,缺点是一个房间里有大功率的电器,小功率的电器,空开配备必须按大的配,出了问题就有一定的安全隐患。主线长期使用老化较快。

3.多回路按功能布线。按不同的功能分成若干回路:照明、普通的电源插座、空调电源插座、厨房和卫生间的电源插座,都单独设置回路。这个方式可以灵活配置空开,设置漏电保护,优点很多,当然,缺点就是多花线多花工。

回路划分建议(来源:浅谈家装中的强电配电设计 篇一:空开、漏保及回路布置):

1、厨房单独回路供电:现代的家庭,厨房的电器占了很大的一部分,提升生活品质的烤箱、微波炉、各种电饭锅、炖盅、洗碗机、电磁炉。其用电功率是相当大的,十分建议单独回路,甚至是多回路供电。

2、冰箱常驻回路:这个回路主要是方便,好处是当需要关闭大部分用的设备,预留冰箱继续运作的情况下,切断其他回路即可。顺便可以在这个回路接入家庭弱电机柜(你没有看错,是弱电机柜!张大妈里面好像有人分享过在家庭整个机柜的经验分享,大家搜索一下膜拜一下土豪打算在家做机房的节奏),入户电信路由、交换机、家庭安防摄像头什么的,都可以跟随冰箱常驻回路,在切断其他回路的电源时候保持正常的运作。再顺便,在PM2.5爆表的年代,家庭有新风系统的,也可以考虑接入此回路,保证新风系统在其他设备切断时还能正常运行。

3、照明回路:一般合并设置一个回路即可(视户型面积大小情况而定),户型太大的建议设置多个照明回路,比如划分为南北照明回路,或者划分为公共和房间照明回路。

4、空调设备回路:(用电较大)建议各自单独回路供电(也可以每两台空调合用一条回路),各种土豪家的中央空调、空气能热水器或者什么大功率的即热式的热水器的,记得全部单独回路供电。简单说就是有几个空调(或大功率电器,大于2000w这样的,需要较长时间供电的)就设置几个回路。

5、卫生间回路:建议卫生间插座单独回路供电。注意,卫生间回路尽量装设漏电保护开关,因为在洗澡的时候,电热水器什么的漏电是玩命的,绝对不能开玩笑!卫生间的照明可与卫生间的电源插座同回路(如果卫生间照明回路单独,也应该设置漏保,但考虑到比较浪费钱,通常合并到卫生间插座回路里共用一个漏保,不差钱的土豪当我什么也没有说空开、漏保及回路布置 ),这样设计既安全又经济,缺点是发生故障时,照明没电,给居民行动带来不便。有几个卫生间就设几个卫生间回路!必须带漏电保护开关!

6、插座回路:可以根据布线的方式和插座设置数量,划分回路。插座回路这个,大概看看自己的插座上可能有的电器功率进行预估吧,通常都会设置好几个插座回路。

本帖Z后由 minanne 于 2015-8-3 22:54 编辑