二、家用漏电保护开关(漏保)介绍\
漏电保护开关,其实是两个词合成的,漏电保护开关=漏电保护器+开关,开关就是前面说的空开来,至于漏电保护器嘛,主要用于防止漏电事故的发生,其开关的动作原理是:在一个铁芯上有两个绕组,主绕组和副绕组。主绕组也有两个绕组:分别为输入电流绕组和输出电流绕组。无漏电时,输入电流和输出电流相等,在铁芯上二磁通的矢量和为零,就不会在副绕组上感应出电势,否则副绕组上就会感应电压形成,经放大器推动执行机构,使开关跳闸。(非电的同学听不明白不要打我 )
漏保主要的技术参数是漏电动作电流,很简单的参数啊,就是漏电到什么程度就动作跳开开关。家用配电场合,常用30mA的漏电动作电流的漏保。
市面上的漏保多数(99%)都是电子式漏保,使用电子线路来判断零序电流互感器的输出信号,精度较高,但是电子元件抗干扰能力差,雷击容易损坏,大电流干扰也常会让电子式漏保误跳闸。而且当火线或者零线其中一根断开导致停电时,电子式漏保因为无电源,无法跳闸。L线(火线)断裂,不会有什么大的破坏,仅仅是停电,漏电开关无效并不影响什么。N线(零线)断裂,在220/380V混合系统中会导致大量电器烧毁,在这期间电子式漏电开关是无效的,即使发生漏电也不会跳闸,非常危险。
跟电子式漏保相反的是电磁式漏电开关,使用非常高端的零序电流互感器设计,和非常精密的机械电磁铁机构。因为不存在电子元件,抗干扰能力极强,雷击不易损坏。不过精密机械结构的抗震动能力比较差,不适合车船等应用。因为是纯机械结构(由漏电零序电流互感器输出直接驱动电磁铁),不需要电源供电,即使L线或N线断裂,漏电保护依然有效。
电子漏保和电磁式漏保,两者各有优缺点吧。前者成本低,方便生产,现在Z常见;后者生产成本高,市场上较少,并且价格较高,并且需要串接对应的分断电流的空开使用。国产的德力西 CDL7-63,63A纯漏电开关,是国产中的电磁式漏电保护开关,价格很公道,比施耐德Acti9 iID那样的纯电磁式漏电保护开关的价格公道多了,打算上电磁式漏保的同学可以考虑一下,值得买嘛
本帖Z后由 浮萍草2007 于 2016-6-21 00:08 编辑
三、家用强电配电回路划分建议
回路划分建议:
1、厨房单独回路供电:现代的家庭,厨房的电器占了很大的一部分,提升生活品质的烤箱、微波炉、各种电饭锅、炖盅、洗碗机、电磁炉。其用电功率是相当大的,十分建议单独回路,甚至是多回路供电。
2、冰箱常驻回路:这个回路主要是方便,好处是当需要关闭大部分用的设备,预留冰箱继续运作的情况下,切断其他回路即可。顺便可以在这个回路接入家庭弱电机柜(你没有看错,是弱电机柜!张大妈里面好像有人分享过在家庭整个机柜的经验分享,大家搜索一下膜拜一下土豪打算在家做机房的节奏),入户电信路由、交换机、家庭安防摄像头什么的,都可以跟随冰箱常驻回路,在切断其他回路的电源时候保持正常的运作。再顺便,在PM2.5爆表的年代,家庭有新风系统的,也可以考虑接入此回路,保证新风系统在其他设备切断时还能正常运行。
3、照明回路:一般合并设置一个回路即可(视户型面积大小情况而定),户型太大的建议设置多个照明回路,比如划分为南北照明回路,或者划分为公共和房间照明回路。
4、空调设备回路:(用电较大)建议各自单独回路供电(也可以每两台空调合用一条回路),各种土豪家的中央空调、空气能热水器或者什么大功率的即热式的热水器的,记得全部单独回路供电。简单说就是有几个空调(或大功率电器,大于2000w这样的,需要较长时间供电的)就设置几个回路。
5、卫生间回路:建议卫生间插座单独回路供电。注意,卫生间回路尽量装设漏电保护开关,因为在洗澡的时候,电热水器什么的漏电是玩命的,绝对不能开玩笑!卫生间的照明可与卫生间的电源插座同回路(如果卫生间照明回路单独,也应该设置漏保,但考虑到比较浪费钱,通常合并到卫生间插座回路里共用一个漏保,不差钱的土豪当我什么也没有说 ),这样设计既安全又经济,缺点是发生故障时,照明没电,给居民行动带来不便。有几个卫生间就设几个卫生间回路!必须带漏电保护开关!
6、插座回路:可以根据布线的方式和插座设置数量,划分回路。插座回路这个,大概看看自己的插座上可能有的电器功率进行预估吧,通常都会设置好几个插座回路。
什么样的回路配置“Z值得买”!
以178的建筑面积,实用面积154为例,两厅(饭厅、客厅)两卫(公卫、主卫)四房的布局来说明一下回路配置及相应的省钱方法吧!
由于家庭回路布置中的漏电开关不可或缺,但是这货也比较贵,回路配置也是考虑到这个漏保的价格,列出回路配置的价格差别。楼猪的回路设置如下所示:
2个卫生间回路(主卫、公卫)、2个厨房回路(功率太大,多个回路)、2个房间插座回路(每2个房间共用一个回路)、2个公共插座回路(客厅、饭厅、走道)、4个空调回路(四个房间的空调嘛)、2个照明回路(分房间照明、公共区域照明)、1个冰箱常驻回路、1个备用回路。上面共计16个回路。
回路开关选型建议:
1、总开漏电空开 + 支路普通空开(Z省钱!):
家庭总开关+漏电保护,然后下面是一堆的支路普通空开,这应该是家庭Z常见的回路开关选型了。既然Z普遍,那必然有它存在的理由啊,那就是省钱!整个布置方案只有一个漏电保护,的确是Z省钱的,但是这个方案的缺点也显而易见,一旦有人在家里的插座插了一个漏电的电器,那么必然会跳掉全屋的总闸。要是天黑的话,那么就等着摸黑去配电箱那里一路路地试验那个回路漏电了,的确也是很苦逼的事情!
以施耐德的开关举例,以上回路配置就是:家庭总开关: Acti9 iC65N 2P63A + Vigi iC65 ELE,支路普通空开是 Acti9 iDPNa 1P25A,整套开关都是施耐德的,而且支路空开都用iDPNa的开关,投入大约 750 元左右即可!
2、总开开关 + 部分支路漏电空开(Z均衡!):
总开开关 + 部分支路漏电空开,就是总开关使用普通的2P的空开,部分支路,就是涉及插座的支路使用漏电开关,空调和照明回路由于是固定安装,一般漏电可能较小(卫生间的照明除外!),这样插座什么的漏电就只会跳开自己所在回路的空开,不会让全屋停电!但也有缺点,就是空调和照明回路没有漏电保护,万一,我是说万一漏电就不好玩了!
同样以施耐德空开举例,以上回路配置就是:家庭总开关: Acti9 iC65N 2P63A,不要加漏电保护附件啊!支路中的厨房回路、卫生间回路、插座回路都是用 Acti9 iDPNa 1P25A Vigi+漏电保护空开,空调和照明都用普通的 Acti9 iDPNa 1P25A,那么整套的施耐德投入大约 1200 元左右!
3、总开开关 + 全部支路漏电空开(保护性能Z好,土豪速度上!):
总开开关 + 全部支路漏电空开,就是总开关使用普通的2P的空开,全部的支路都使用漏电开关。这样的配置可以提供Z好的漏电保护性能,任何一回路漏电都会跳开,不会影响其他回路!但是由于全部的支路都使用漏电空开,价钱也很贵!土豪当我什么也没有说就好! 土豪我们做朋友吧:)
同样以施耐德空开举例,以上的回路配置就是:家庭总开关: Acti9 iC65N 2P63A,不要加漏电保护附件啊!支路都是用 Acti9 iDPNa 1P25A Vigi+漏电保护空开,那么整套的施耐德投入大约 2000 元左右!
顺便说说,可能会有人问,部分支路漏保的情况,总开不是可以加个总的漏电保护开关的吗?嗯嗯,可以,不过你需要找个带延时的漏电保护开关,鉴于带延时的漏保要么买不到,要么死贵死贵的,建议大家还是不要折腾了。比如你总开是 Acti9 iC65N 2P63A + Vigi iC65 ELE 30mA漏电保护,然后支路是 Acti9 iDPNa 1P25A Vigi+ 30mA漏电保护空开,当这个支路发生漏电的时候,两者是同时跳闸的(理论上同时,因为同时看到漏电电流分量),这样配置就完全失去了支路配置漏电保护开关的意义了。聪明如你,一定明白这个道理
如果采用第2、第3种多个支路漏电开关的方案,注意家里的回路布线一定不能混了,否则那漏电开关根本合不上。很多同学会说,说电工不建议整支路多漏电开关,因为这样容易跳闸。其实不会的,电工就是怕自己混了回路,怕返工而已。哈哈,大家都懂的,我就不多说什么了。
本帖Z后由 浮萍草2007 于 2016-6-21 00:33 编辑
四、家用强电配电进阶用法
欠压过压保护装置
欠压过压保护装置,顾名思义,就是电压过低、电压过高,自动切断后面带的电器,防止电压过低或者过高而损坏电器吧。大家可能对家庭过压欠压没有什么概念,的确,现在的供电水平不断上升,电力的质量也不断提升(得益于变电站广泛应用的AVC啊,自动无功电压控制,当然还有AGC,自动发电控制),过压欠压的现象越来越少,尤其城市用户,遇到这情况更是少之又少。但是作为电力专业的小本 ,还是考虑到,假如楼盘的高压配电室里的变压器(10kV降压为380V),一旦中性线断开,大家家里的220kV进线会变成380V啊,低压还好,很少有普通的电压耐压380V啊。虽然说这样的过压,那供电局什么的是有责任,也是应该要赔偿的,但是我们家里的电器,也不能这么依赖国企的“责任”啊,还是自己动手吧,这时候你就需要这个了!
这种过压保护附件是附带在家庭总开关上面使用的,检测到家庭过电压,就自动跳开家庭总开关,达到保护全家电器的目的!但是这货有个致命的问题,就是它跳开总开关了,电压回复正常它不会重新合闸啊!要是出差的时候它过压跳掉了,回家的时候就会发现家里的冰箱遭殃了~ (楼猪想着这么仔细,你们知道么 )。所以呢,还有更加好的东西,那就是自恢复式的过压欠压保护器
这货是个好东西,过压欠压的时候会自动断开电流保护电器,电压回复正常时,它会自动合闸为家庭的电器供电,是不是很人性,至于价钱嘛,你看着办就是了,我都说了是针对土豪的内容,你们不要打我.
防雷(防浪涌)装置
防雷(防浪涌)装置嘛,就是防止瞬时高压损坏电器的装置,比如打雷的时候,家里有电器打坏就是因为这个嘛,在雷暴高发区(比如广州大学城),这货很有配置的必要!另外大型的电动机短路时候也会造成短暂的电压浪涌,家庭较少,打雷这个例子比较普遍吧。
说起这个防浪涌,看到大妈里有不少人晒各种防浪涌插座什么的,作为电气小本真心怀疑一个防浪涌插座带给你的防浪涌的保护作用,如果你拆开防浪涌插座,发现里面也不过一个几毛钱的压敏电阻,个人觉得这能防浪涌的能力有限,噱头比较大。另外这玩意接地严格要求是要独立接地,和其他接地线接一起就没意义了,插座基本都是直接接到插座的地线去了。注意,是独立接地!这点很多人安装防浪涌时候的误区!!!
另外,电网在小区里都会设置一个总的防浪涌装置吧,真有浪涌基本都能拦下来。所以,配置好的小区可以不用折腾这东西,但是考虑到土豪乡下的别墅,还是装一个求安心吧。
话说这货那个真心贵,土豪不差钱就当我没说吧。防浪涌要求独立接地,这点大家可能有疑惑,家庭普通都会有地线吧,一般都是插座共用的地线,注意了,防浪涌要求的独立接地就是不能和插座用的接地共用,必须是独立的接地!考虑到很多人家里都没有这个独立接地的条件,大家还是当我废话了吧。土豪家的别墅要打算上这货,就必须记得搞独立接地啊!
另外,防浪涌的安装要求尽量靠近总开关!那些安装得远离总开关的做法是错误的。大家施工的时候要求电工要注意就好。再有就是防浪涌前一般都会接一个高分断能力的空气开关,用于保护防浪涌装置在流过过大的浪涌电流保护防浪涌装置使用的,不差钱的就上吧,差钱的就主动忽略我这段话就好。
家用电力计量装置(功率计)
家用电力计量装置,计电费的电表就是啦,但是土豪不差钱嘛,可以玩点特别的,自己实时采集自己家里的使用电流、电量什么的,显示的是家中的总耗电。节能是一种环保意识,并非仅为省多钱的电费,功率计就在时刻提醒你,不用的电器及时关掉,常用的设备选择高能效的产品。
功率计有手持式、家用配电箱导轨安装式的,这里说的是松下KW4M电力监控仪表,网上有网友提及过,马云家都找不到这产品,想必是高大上的必备了,度娘来个图片说明一下吧。
松下KW4M电力监控仪表
加上仪表用的CT,即可实时监控家庭使用的功率、电流、电压什么的,好高大上就是了,楼猪在变电站见过不少,但至于在家里需要不需要,这个就看土豪的心情了,想更多了解这个的同学,自己去度娘一下就好咯,可以玩玩还是挺有意思的。
可能有同学觉得我老推荐施耐德的东西,觉得楼猪是施耐德的托,其实大可不必。ABB和西门子,国内的德力西和正泰,其实很多开关都做得挺不错的,ABB很多开关做得都比施耐德也好,只是楼主多数使用1P带漏保的空开节约配电箱空间,而ABB和西门子做的DPNa的漏保都没有施耐德的好看(外貌协会没办法)。如果你也是,大可不必纠结那个空气开关的分断能力是多少这么斤斤计较的问题,家庭选择国际大牌和国内的德力西和正泰,保证货品是正品真品,那基本不会有太大问题就是了,各位同学不必过于担心。
本帖Z后由 浮萍草2007 于 2016-6-22 21:26 编辑
快上美图
说得好详细,赞
呵呵,谢谢支持!
高层装修封阳台的注意事项
对于装修的一部分高层业主来说,高层封阳台的问题确实是很头疼的一件事。随着高层建筑成为城市的主流,出于安全、保温、扩大室内空间等考虑,绝大多数业主在装修新房时都会选择封阳台。
一般来说,高层阳台在设计中主要考虑三个因素,一是实用性,满足居住需要;二是美观性,必须和整个房子的外立面协调 一致,达到和整个大楼在色彩,风格上的美观和谐的统一。三是安全性, 根据JGJ113-2003中有关规定,有以下几个地方 的玻璃需要钢化:
【一】7层及7层以上建筑物外开窗;
【二】面积大于1。5m2的窗玻璃或玻璃底边离Z终装修面小于500mm的落地窗;
【三】幕墙【全玻幕除外】;
【四】倾斜装配窗、各类天棚【含天窗、采光顶】、吊顶;
【五】观光电梯及其外围护;
【六】室内隔断、浴室围护和屏风;
【七】楼梯、阳台、平台走廊的栏板和中庭内拦板;
【八】用于承受行人行走的地面板;
【九】水族馆和游泳池的观察窗、观察孔;
【十】公共建筑物的出入口、门厅等部位;
【十一】易遭受撞击、冲击而造成人体伤害的其他部位
所以,钢化是必须的,另外用要是用夹胶的话,及时粉碎也是粘在一起,掉下去同样会打伤路人,决大多数用钢化玻 璃,掉下去是碎渣,一定要用夹胶的话要注意:因为是高层,多用玻璃胶固定牢的,但玻璃胶若干年后会风化的,到时那玻 璃一定不是固定的很牢固了呀,我想大家封无框阳台的时候一定要求封阳台的商家要用铝合金固定住,Z好把玻璃封在栏 杆里面,这样就安全多了。
1. 品牌选择。高层对阳台窗的质量要求更高,要封装建议找有资质的品牌阳台窗公司。
2. 有框窗。建议安装有框气密窗,且产品经过三性检测的(抗压性,气密性和水密性)
3. 玻璃。高层阳台相比低层对于阳台窗玻璃选择更加严格,Z好是选择经过高温煅烧的钢化玻璃,10楼以上选用8mm钢化玻 璃,或者是保温气密性能更加优越的双层中空玻璃。
4. 防护栏。为了增加安全保障,可在阳台内部加设防护栏。
5. 型材。型材Z好是高强度铝合金或是断桥铝型材,且型材厚度达到国标1.4以上。
6. 安装。安装人员必须佩戴安全保险绳,且配备两人以上安装。
本帖Z后由 浮萍草2007 于 2016-6-21 20:30 编辑
断桥窗
主要包括隔热断桥型材,玻璃,五金配件,胶条.其中Z主要的断桥型材由三部分组成。
断桥门窗材料
主要包括隔热断桥型材,玻璃,五金配件,胶条.其中Z主要的断桥型材由三部分 组成,即室内、外两部份合金型材,中间部分用一种尼龙PA-66材料连接成一体,中间连接部分叫“断热冷 桥”,冷桥不仅是结构强度和抗老化性能满足门窗的要求是一种好的隔热材料,起到在冬天时暖流不向外流失 热量,夏天外部热量不流向内部的屏障。
断桥门窗的主要特点
隔热保温: 采用断热冷桥后,以克服合金固有的高热导率,同时保持了 合金的重要性能:易挤压成型、易加工、抗腐蚀、色彩美观、坚固、经久耐用、重量轻、可回收等特点,与中 空玻璃和密封材料相结合,达到门窗隔热保温节能的功能.
断桥门窗对于环保的意义
门窗节约能源,断桥门窗可回收,门窗生产过程中无伴生有害物,符 合人类可持续发展理念; 精致的断桥门窗,能满足人的多方面需求,营造出舒适宜人的空间.
断桥窗性能
(1)、.断桥门窗气密、水密性能特佳、保温性能优越采用中空玻璃,使窗户真正显示出率隔音、隔 热、保温功能,大量节省采暧和制冷费用,传热系数K值经检测 2.23—2.94w/2K以下,节能效果显著。
(2)、.断桥门窗防风沙、抗风压内外框料采用空心设计、采用三元一丙密封条关闭密封,断桥窗 抗体拉伸和抗剪切强度及抵御热 变形能力强度高,抗风压变形能力强 ,抗震动效果好。可用于高层建筑及 民用住宅,可设计大面积 窗型,采光面积大;这种窗的气密性比任何、塑窗都好,能保证风沙大的地区室 内窗台和地板无灰无尘。
(3)、断桥门窗防水、防结露、结霜利用压力平衡原理设计有结构排水系统,下滑设计斜面阶梯 式,水密性好。断桥型材可 实现门窗的三道密封结构,合理分离水汽腔,成功实现气水等压平衡,显著提高 门窗的水 密性和气密性,达到窗净明亮的效果。
(4)、断桥门窗隔音其结构经精心设计,接缝严密,试验结果,空气隔声量达到隔音30--40db,能 保证在高速公路两侧50米内的居民不受噪音干扰,毗邻闹市也可保证室内宁静温馨。
(5)、.断桥门窗防蚊虫隐形纱窗,可内外选择安装使用,具有防蚊虫,苍蝇,尤其适合北方多 蚊虫地区。
(6)、断桥门窗防火、防盗合金为金属材料,不燃物。配上独特的多点五金锁具,保证窗户在使 用中的稳固与安全。
(7)、断桥门窗多色彩丰富,装饰性好可达到门窗的室内外表面不同色彩,符合设计师的个性化设计要求,断桥型材可采用流线型设计,造型豪华气派。
(8)、断桥门窗开启形式多,舒适耐用:有平开式,内倾式,上悬式,推拉式,平开和内倾兼有的复合式等,适用公共建筑、住宅 小区工程;配用优质五金件,手柄人性化设计,美观舒适,开启方便,灵活自如、静音好, 成熟完善的门窗工艺,高精密加工生产,质量稳定有保障。
本帖Z后由 浮萍草2007 于 2016-6-21 20:36 编辑
断桥铝合金门窗隔热条,哪种材料的好?
断桥隔热铝合金就是在传统的铝合金基础上把原来的一体性型材一分为二,然后由两支隔热条通过机械复合的手段再将分开的两部分连接在一起。
一:隔热条的作用
隔热条的使用性质决定了其必须同时具备高强度和低传导性能,否则要么造成隔热铝合金门窗、幕墙存在重大质量隐患(强度不足会造成隔热铝型材从隔热条连接处断裂),要么失去隔热意义(传导率高则隔热效果无法保证),所以隔热条的材质选择及制造工艺就显得非常关键。
二:隔热条的种类
目前市场上断桥铝门窗使用的隔热条主要有两种,一种是PA66GF25隔热条,另外一种就是PVC材质的隔热条。
1、PA66GF25隔热条:PA66是系列改性工程塑料合金,它具有高熔点、出色的耐热性能以及自熄性。但是没有经过改性的PA66材料在抗拉强度和线膨胀系数上与铝合金是不匹配的,通过实验,在PA66中加25%的玻璃纤维改性成工程塑料作为隔热条的基本材料,是Z好,目前国际上还没有发现比这个更合理、更经济的隔热条新材料。
两者的区别:
1:抗拉强度
PA66GF25隔热条>126N/mm
PVC隔热条 70N/mm左右
2:热变形温度:
PA66GF25隔热条 240度
PVC隔热条 90度
3:耐老化性:
PA66GF25隔热条 经久耐用,不易老化
PVC隔热条 容易老化
4:膨胀系数:
PA66GF25隔热条 与铝合金线膨胀系数一致
PVC隔热条 与铝合金线膨胀系数相差极大
三:如何鉴别
1、看光泽度,断桥铝窗的PA66GF25隔热条的表面是一种磨砂的纹理,颜色反黑;但是PVC隔热条条看起来很平滑,光溜溜的,颜色反白。两者放在一起比较可以很清楚区分开。
2、还有一点就是PA66GF25隔热条是不燃烧的,PVC隔热条点燃一会儿就会燃烧看到小火苗,而且一般会有塑料的气味。
3、PA66GF25隔热条折一到两次就断,而PVC隔热条需折十余次才会断。
4、PA66GF25隔热条折断时声音清脆,折断后断口整齐不变形,可以对接还原。PVC隔热条折断后断口发白,变形。
四:总结
在购买断桥铝合金门窗时,除了要关注门窗型材的壁厚、玻璃、五金配件及工艺外,一定还要注意区分隔热条的材质,如果用到了劣质的隔热条,不管你其他的配置有多好,使用寿命上将大打折扣。就好像你花了100万买来的豪车,里面的配置应有尽有,但是却给你配了个拖拉机的发动机,你说,你的豪车还有意义吗?
本帖Z后由 浮萍草2007 于 2016-6-21 20:45 编辑
今天早上去小区门口的圆通快递取回了在马云家买的五金件,2天时间就到了喔,本来还担心这2天大雨会耽搁几天的。快递小伙人很好,帮忙找了好久才找到。包装很严实,特别重,赶巧上电梯时项目经理正好匆匆赶来,二话不说地免费当起了搬运工。必须赞一个哈!
本帖Z后由 浮萍草2007 于 2016-6-21 23:35 编辑
封阳台安装注意事项
门窗安装除了选择正规达国标型材以外,在安装过程中的操作方法也很重要,就算有再好的型材,如果在安装过程没有做细致到家,也会给整个工程的安全及美观性造成很大的影响。
1.不得在门窗框上安放脚手架,悬挂重物或在框、扇内穿物起吊,以防门窗变形、损坏。
2.门窗吊运时表面应用非金属软质材料衬垫,选择可靠平稳的着力点,以免门窗表面擦伤。
3.安装门窗必须采用预留洞口的方法,严禁采用边安装边砌口或先安装后砌口的方法,必须在洞口内外粉饰前安装。
4.门窗的固定在混凝土墙洞口时应采用φ4射钉或塑料膨胀螺栓固定,砖墙洞口应采用塑料膨胀螺栓固定,不得固定在砖缝处,严禁使用射钉固定。对于空心砖,加气切块墙体应预埋木砖、铁板、混凝土块。固定间距不得大于600mm,端部间距不得大于180mm。
5.安装过程中严禁除去门窗保护膜并及时清理门窗表面的水泥、砂浆等污垢,严禁使用硬质材料铲刮门窗表面以保护门窗表面质量。
6.验收。在封阳台注意事项中,Z后一项需要注意的是做好验收工作。需要看窗户封装是否严密、间歇均匀,扇与框搭接紧密,推拉灵活,附件齐全,位置安装正确、牢固,灵活适用,端正美观。这样的封闭性是为了防止雨水进入室内,窗框与窗台接口外侧应该用水泥砂浆填实,窗台外侧应该有水流的坡度,以便于雨水能够顺利的流到室外。
本帖Z后由 浮萍草2007 于 2016-6-21 21:00 编辑
中午同楼层的邻居来我家参观,对我设计师及施工现场赞不绝口,直呼“良心工地”!
本帖Z后由 浮萍草2007 于 2016-6-21 23:39 编辑
加油,支持你
技术贴啊 学习了 楼主快快更新
好的哟,大家共同学习
加油哦,写的不错,不错!太专业了!笑笑!
谢谢邻居支持
©2008-2024 得意生活 版权所有 鄂B2-20080065