话说绿地的长城物业真是稀烂。我从群友哪里问道了便宜的打孔师傅,联系别个大老远从青山走过来,结果物业硬是不让进,说是他们贴小广告,不让进。我就说我从青山请过来的师傅,咋跑到这贴小广告,物业就是不让进。后来跟师傅聊,师傅说是这里有沙霸,他们也不敢在这打孔,赚几百块,被别个打了不划算。 后来只能找了小区里的打孔, 一个孔贵了20块钱,硬是多套200块。

垃圾物业

5马2甲 硕士一年级

补下8月8日的水电开槽的照片。 总的来说,水电开槽不错,横屏竖直, 开的深度也可以。 除了厨房有2个比较大的横槽之外,其他基本没有什么横槽。

忘记拍厨房的槽了,改天补上

5马2甲 硕士一年级

补上8月9日的材料。

电线用的是武汉传统的 二厂飞鹤牌, 空调用4平米的线, 厨卫主线用4平米的,分支用2.5的。 我要求客厅的进线也要用4平米的,(客厅和阳台一个回路, 阳台2个洗衣机,客厅的电视, 再加上电暖气,怕2.5的撑不住, 就要求项目经理把强电箱到电视和电视2边的插座走4平米的线, 其他都是2.5的)。灯线和底线都是2.5平米的。 线管是 中财的pvc线管, 开关底盒、锁扣、直接管也是中财的。送来的材料大件都没问题,但是 锁扣和直接管 只有部分的是中财的,其他的不知道是啥牌子的,我就给 项目经理打电话, 让他给换过来。项目经理说是 发货人发错了。反正水电验收的时候,我就盯着材料对不对。

下水管道用的是联硕的。

网线本来是 飞利浦6类屏蔽网线, 但是采购那天,项目经理给我打电话,说是没货,问我能不能换成飞利浦6类非屏蔽的, 我一想,反正是6类,就算了吧, 非屏蔽就非屏蔽。

电视线也是飞利浦的 96的。 打电话验防伪,也是忙了半天,还好,都是正品,这点来说八号还是有保证的, 毕竟是水电质保10年的,不敢搞猫腻。

好了,上图

本帖Z后由 5马2甲 于 2016-8-10 21:02 编辑

5马2甲 硕士一年级

本来八号的水电报价中是包含一个总水阀的,300块, 没错,你没看错,是300块。 拓乐的总水阀。

但是我要装前置净水器,1个总水阀不够,需要3个才行, 后来跟设计师商量,能不能把这个300块的拓乐的换成 3个保利或者伟星的总水阀,设计师同意了, 后来我又跟项目经理磨了下, 项目经理答应 再给2个转接口,用于和前置净水器进行对接。

再见了, 也没见过的土豪总水阀。

你好,保利总水阀。

本帖Z后由 5马2甲 于 2016-8-10 20:51 编辑

5马2甲 硕士一年级

忘记说了, 意大利拓乐牌的水管是由厂家进的,不是项目经理自己采购的,所以还没有上图

5马2甲 硕士一年级

再补点经验,装修的时候,有啥问题,多问问已经在装的邻居,他们能给你提供很多帮助。 我这次打孔因为找的师傅不让进,就在楼下找了50一个的, 后来问了其他邻居,有40一个的。 如果提前问问其他邻居, 就可以省100块了。

5马2甲 硕士一年级

再来说下强电回路吧。我家分了14个回路(一开始是12个回路,不过日立风管机需要2个回路,就变成13个了)

1. 厨房, 主线4平米,分支2.5

2.主卫,主线4平米,分支2.5

3.次卫,主线4平米,分支2.5

4.客厅+阳台,主线4平米,分支2.5

5.主卫空调 4平米

6.次卫空调 4平米

7.书房空调 4平米

8. 风管机外机 4平米

9. 风管机内机 2.5平米

10.主卧 2.5,灯线和插座共线

11.次卧 2.5,灯线和插座共线

12.书房 2.5,灯线和插座共线13.餐厅 2.5,灯线和插座共线

14. 冰箱 2.5, 单独搞一个回路,长期出门的话,其他都关掉,就只把冰箱的打开就可以了

之前考虑的是 15个回路, 就是灯线单独2个回路, 不和插座共用, 好处就是万一插座跳闸,不会黑灯。但是这样成本高。 因为每个房间都是单独的回路, 如果某个插座跳闸了, 也只是那个房间的灯会黑,其他房间的还是亮的,影响不大。而且容易发现是哪里出的问题。后来就选择了 但单个房间插座和灯线共线。

本帖Z后由 5马2甲 于 2016-8-12 15:23 编辑

5马2甲 硕士一年级

再说一下漏电。

1.一般的家里都是总空开上漏电,其他空开不上,如下图,好处就是省钱,安全。坏处就是一旦漏电,全房都黑了。小户型可以考虑这种方式

2.高级一点的是总空开不要漏电, 其他的厨房、卫生间、插座上漏电,照明和空调不需要漏电(有些空调需要漏电),有钱的建议都上漏电。如下图

3.再高级一点的,在方案2的基础上,在总空开之后,添加 高低压保护, 防雷保护(高楼层,低楼层就不用了)。如下图。

有人说,那就全部空开全用漏电吧(包含总空开), 其实这样的漏电保护是和方案二一样的,但是还多了个缺点,就是一旦漏电, 漏电的空开和总空开都会跳闸,导致全房都黑了。所以并不推荐总空开上漏电(分空开要上啊)

Ang 高中一年级

楼主,加油,一样的户型

沉静2016 小学四年级

找装修公司,需要极大的勇气!

苏多多_7 大学四年级
5马2甲

细节考虑的很到位,水电部分要多操心。

5马2甲 硕士一年级
Ang

绿地的邻居吗, 多多交流

5马2甲 硕士一年级
沉静2016

是的,需要勇气, 欢迎来访

5马2甲 硕士一年级
苏多多_7

恩,多谢邻居指点。

5马2甲 硕士一年级

今天跟老杨讨论了下等电位的问题, 八号默认的是不包含等电位链接的,如果要搞的话,一个卫生间600块。 八号的客户很少有人要做这个, 所以现在也没有工地可以让我去参观学习下。后来在网上问了下懂强电的大神, 得到的统一的回复是, 如果要是能按标准进行等电位连接是Z好的,如果做的不标准的话, 比不连还要危险些。 比如你的卫生间有10个东西是外漏金属,结果你就连了9个,有一个漏了,这样这9个是等电压, 漏的那个不是等电压, 危险系数更大。 而且这个等电位箱要开发商连接到钢筋里面,如果开发商没连钢筋,只是搞个盒子装装样子,那你就算连了也是没用。 考虑到我家卫生间基本上没什么电器(没有电热水器),后来想想就算了,不搞等电位了。

Ang 高中一年级
5马2甲发表于 2016-08-11 21:18 回复 Ang 的帖子绿地的邻居吗, 多多交流

不是啊,也在你附近,不远,我还没交房,先关注你的

武汉大麻花 禁止发言

内容被自动屏蔽

5马2甲 硕士一年级
Ang

哈哈,多谢邻居, 大家多多交流经验

5马2甲 硕士一年级
武汉大麻花

欢迎光临,多谢顶贴

5马2甲 硕士一年级

从8月5日定位开始算, 除去停工的日子, 已经走了6了, 估计还要几天