周小娟发表于 2016-10-31 10:46 感谢分享,推送至家居频道日记精选!
叩谢皇上翻牌子
周小娟发表于 2016-10-31 10:46 感谢分享,推送至家居频道日记精选!
叩谢皇上翻牌子
短个装修公司的电话
预计后天水电验收
老规矩,临时学习一下验收标准
本帖Z后由 懒人欣欣 于 2016-11-2 08:38 编辑
懒人欣欣发表于 2016-11-1 20:45 预计后天水电验收老规矩,临时学习一下验收标准
学习了,
顶,顶,顶
晃晃大神帮我顶贴 看来明年要发财了
今天水电验收啦!喜大普奔
看着赏心悦目啊,工地也很干净,以后可以请LN做开荒了
来看看我家的横平竖直,自己不懂只能看个热闹,欢迎大家帮我挑刺
我好整改
银好多,还有邻居来参观
伟星管的帅哥在挨个检查,看是不是每个水龙头都有水
打压以后的水表,打压之前的忘记拍了。。。反正没掉,12公斤的水压
细节两张,卷毛
锡纸
本帖Z后由 懒人欣欣 于 2016-11-8 14:39 编辑
话说,水电验收,水是伟星的来验收的,电嘛,我也只能看看,横平竖直啊,不开横槽啊,神马的.....
纯粹属于看热闹的那类人
如果老衲不跟我讲哪里有问题,我根本没看出来好吗。。。
下面是问题一:
线管没有入盒
LN说电验收的九字箴言:盒入墙,管入盒,线入管
应该都像这张图,管要通到盒内
这个位置,有一根管子没有入盒,LN正气盎然的说,这个不行,管没有入盒,后期扯线的时候,管子的口子会损伤线,必须用东西把线保护起来,然后就现场给我弄了一下
嗦嘎,拿一个像布条一样的东西把线包起来了,这样就不会割到电线啦。
细心哦
下面是问题二:
是厕所的下水的位置,中间那个细一点的管子,就是传说中的暗地漏啦
不过老衲说地漏的角度有点问题
就是洗手池的水在往下水道流的时候,水流的方向如红线所标
这样的话怕水会积在沉水弯的位置,时间长了会发臭
等到后期再整改,将暗地漏的方向改成蓝线标的方向,这样就不会有多余的水,往暗地漏额方向跑啦
专程为LN点个赞,说实话很多问题都是我自己没有发现,都是LN发现了,主动提出来告诉我,然后还很耐心的给我讲解,为什么这样是不行的,后期应该怎么整改
希望LN再接再厉,在接下来的工程里,不要让我失望哦
希望自己没有选错装修公司
本帖Z后由 懒人欣欣 于 2016-11-8 08:41 编辑
期待楼主的毕业照
尚楷家居客服发表于 2016-11-07 17:42 期待楼主的毕业照
谢谢
暖气验收,是不是也同样美貌咧
提问时间,发现我家暖气的不同之处了么
可以不用找平的暖气哦
本帖Z后由 懒人欣欣 于 2016-11-9 08:27 编辑
我也明年收房,也是进了群以后看到柜子和水电就走不动了……只要价格合适就准备找老衲了……你的房子是多大面积?13万含柜子的吗?能给一份价格表什么的学习下吗?
半包含柜子哦,柜子找他们打的。
不过我这个13万已经超了。。。。。
短你了哦
衲教授今天又在课堂开讲啦!边直播防水的流程,边解释是在干啥。
我借花献佛把LN的课搬过来,让大家也了解啥是传说中的聚乙烯丙纶
一、泼水检查暗地漏是否通畅,以及清扫地面
暗地漏
二、传说中不漏水的聚乙烯丙纶布,配置胶浆
三、检查墙角突兀毛刺
四、可以预铺丙纶卷材了
五、预铺的卷材收起来后,基础底部涂抹胶浆
六、卷材上面涂抹胶浆
三百高的墙面涂抹胶浆(丙纶布上墙(这里要点是丙纶布里砖根部预留两个厘米左右,避免后期贴砖过高))
七、重点处理细节
暗地漏周边的防水处理
包管子的薄弱环节重点处理
阴角根部附加层处理 连接更安全 接头容易漏水薄弱环节着重处理
管道根部加强处理
八、惊喜大礼包
木材也可以防水,木材的防水处理
大理石门槛外面加强防水
九、收浆,完工
本帖Z后由 懒人欣欣 于 2016-11-12 19:38 编辑
楼主你能更省心一点吗?这队伍选的不错呀。
是的呀
希望可以让我一直省心下去
防水做得真好
呖咕呖咕发表于 2016-11-12 19:42 防水做得真好
我要向呖咕大神靠拢
懒人欣欣发表于 2016-11-12 20:48 我要向呖咕大神靠拢
不敢当啊你家的工艺确实不错
©2008-2025 得意生活 版权所有 鄂B2-20080065