我家的墙体砌的还算标准吧,呵呵!希望大家多给点意见,相互学习以下!其实砌墙还要注意的是不要一次砌到顶,需要分两次砌,另外要做到湿水保养,这样做的好处是让它在湿润的情况下凝固,这样才结实牢固。湿水保养两到三天后就可以粉墙了,粉墙是个体力活,我看小王师傅大冷天粉墙就只穿着一件薄毛衣,而且呼哧呼哧的,身上白色的烟气直冒的。粉墙也是有讲究的,需要先湿润墙体,粉刷尽量采用“定点冲筋”处理,墙平整度,垂直度须符合标准二平方米范围内4mm为合格。在新旧墙结合处需要在老墙上打毛15公分左右,接口处需要布纤维网,纤维网铺设宽度在30公分以上。这里有个小细节,因为粉墙用的都是砂浆,流动性很强,所以在粉完墙后需要立即处理流坠下来的砂浆,免得凝固后不好清理。如果当时不注意,后期铲除时那是相当的费时费力的。一定要注意呦!不废话了,上图是王道!

若南草 初中一年级
雪儿123

售楼的是很拽,我开篇里就已经写了的,但是自己需要这么大的房子,所以也就买了,我14年9月份买的,9300买的!

若南草 初中一年级
彤宝

多看更新给点建议哈!呵呵 !

若南草 初中一年级
果惜发表于 2016-02-08 22:41 楼主也是花了好多心思的,顶贴

谢谢哈,这次的装修,想详细记录自己新家的成长过程哈!!

若南草 初中一年级
子璇发表于 2016-02-08 23:39 请问楼主QQ号是多少

谢谢支持,qq号已短!

若南草 初中一年级

水电设计施工说明

1.地面开槽横平竖直,强弱电不能同槽,保持距离,强弱电交叉地方用锡纸保护,防止强弱电相互干扰;

2.线管里不允许有接头,强电所有接头都在底盒里,弱电一根到底。便于检修,解除后患,所有出头位置要用黄腊管包好;

3.线管的固定:每隔60cm打卡子,作用是起到固定和分离线管的作用,封槽时利用水泥充分填充形成整体,提高强度。

4.全房所有接空开和面板的线头,均需制作线鼻(接线片),防虚接、氧化、局部发热或跳火等危险。

5.全房顶部灯线或底盒需接线处,使用专用的接线器连接(紧顾防虚脱),避免施工人员手法差异造成接头质量良莠不齐。

6.卫生间金属接触点(花洒,水龙头,暖气片,吊顶等),需连接等电位地线,防止漏电。

7.乳胶漆墙面不允许有横槽,特殊地方除外(例:飘窗侧墙插座,壁灯不和开关垂直,强电箱在门头等)防止横槽引起开裂。所有回路均为正规回路,灯线二根(火、零)直接进空开,插座及空调(火、零、地)直线进开,火、零、地线不串线,减少电线负荷;

电路施工说明

1、导线颜色规定:相线-红、黄、绿。中线-蓝、黑。接地线PE-黄绿相间。开关出线-白

2、导线选用:导线采用BV-500型铜芯塑料线穿U-PVC绝缘难燃电工套管暗敷,地线为1.5MM.

3、导线穿管的Z小标称直径:

3.1、2.5平方毫米导线,

若南草 初中一年级

水路系统施工说明

1、冷热水管均为热水管(热水管比冷水管管壁厚些)热水管加保温管,(上墙、穿墙不加保温),给水安装满足左热右冷,上热下冷的规范要求;排水管安装完毕后进行回填时需用小砖砌筑填沙保护后再进行大面积回填处理;

2、生活给水管:

2.1、室内给、热水管采用PP-R管;(品牌参考 爱康)

2.2、室内冷、热水布线管均采用PP-R热水管、主管管径25mm、支管管径20mm;

2.3、采用热熔焊接工艺进行管系配件连接。

3、下水管:

3.1、PVC排水管及相关配件。(参考品牌:“联塑”)

3.2、污,废水管采用PVC管、地漏篦子采用铜镀铬产品;

3.3、地漏的水封高度不小于50MM,清扫口排水管DN≤100时采用相同排水管管径,卫生间地面排水管,需要增加暗地漏,即隐藏地漏,起到防水前期渗漏保护。

3.4、排水管管件应尽量采用带检修口的三通或弯头

3.5、下水管和座便器接口处,下水管要伸出4CM外加密闭圈

3.6、所有浴缸、盆所使用的给水软管须采用高压软管

4、厨卫设备安装标准

4.1、冷热水龙头水平安装

4.2、面盆周边要对称安装

4.3、排风软管安装时要使其尽量展开,使排风通畅

5、卫生器具和五金配件

5.1、工程全部卫生器具建议采用节水型器具和配套的五金配件

5.2、施工图施工时按实际到货的型号进行预埋和设备的安装

6、管道敷设

6.1、水路管道可走顶面也可走地(根据业主要求施工)。各走顶的管道必须固定。各冷、热水出水水口必须水平.布局走向要安全合理。

6.2、管卡位置及管道坡度等均应符合规范要求。各类阀门安装应位置正确且平正,便于使用和维修。

6.3、进水应设有室内总阀,安装前必须检查水管及连接配件是否有破损、砂眼、裂纹等现象。

6.4、厨房内如加装软水机、净水机、小厨宝等应考虑预先留好上、下水的位置及电源位置。

6.5、冷、热水管均为入墙做法,开槽时需检查槽的深度,冷热水管尽量不要同槽。

6.6、淋浴混水阀的左右位置正确,且装在浴缸中间(先确定浴缸尺寸),高度为浴缸上中150-200mm,按摩浴缸根据型号进行出水口预留.混水阀孔距一般保持在(暗装)150mm,(明装)100 mm,连杆式淋浴器要根据房高和业主个人需要来确定出水口位置。

6.7、所有安装在墙槽内的给水管、热水管阀门手柄应留在墙外,暗装在管井内的污水立管上的检查口应面向检修门或检修口,其尺寸为300*300

6.8、排水管坡度除图中已注明外,其余均按下列规定施工

管径(mm) 50 75 100≥150

坡度 0.035 0.025 0.020 0.010

7、管道试压

管道安装完成后按如下要求进行水压实验

7.1、压力测试时间为1h,室外给水管及室内管道系统实验压力为0.6Mpa,金属及复合管给水管道系统在实验压力下观测10min,,压力降不得超过0.03Mpa不渗漏。铜管的实验压力为1.6Mpa。

7.2、室内污水管、雨水管进行闭水实验,污水管注水高度以一层楼高度为标准,雨水管的注水高度以注水满至雨水斗为准,要求在三十分钟内对管道外观检查,以不渗漏为合格.

8、通水实验

当给水施工完毕后,应打开水源通水一小时,将龙头内的过滤网洗干净,使给水管道清洁,同时检查各排水是否通畅

9、管道保温隔音

9.1、所有下水管、进水管采用隔音及保温处理

10、其他

10.1、尺寸单位:以毫米计

10.2、卫生间防水处理,在找平层上刷防水材料

10.3、给水管、热水管标高以中心计,排水管标高以管内底计

本帖Z后由 若南草 于 2016-2-9 07:27 编辑

若南草 初中一年级
葫芦兔发表于 2016-02-09 09:39 春节还在加班更贴!向勤奋的LZ学习!

嗯,有空就写下

若南草 初中一年级

这个是水电施工说明,后期在日记阶段,我会写写关于水电的那些事!

若南草 初中一年级

今天是大年初四,明天早上是拜财神的好日子,我在这里给大家拜年了!祝大家新年快乐,万事如意!今年财源滚滚!

若南草 初中一年级
wordaitao发表于 2016-02-12 20:59 亲,武汉的冬天冷啊,考虑个取暖吗?

肯定啦,我家安装啦暖气!!小区价一起买的!

若南草 初中一年级

今天突然一下好冷哈!明天初七,蛮多人要上班了,不知道跨年装修估计什么时候再开工?我家说的是三月一号!

若南草 初中一年级
传说Legend发表于 2016-02-15 12:58 草哥真乃劳模也,过年期间写了好多帖子,惭愧ing,过年光吃喝去了

这几天要把我家的水电写完!跟胖猴学习,谈下水电那些事!

若南草 初中一年级
苏多多_7发表于 2016-02-15 19:04 回复 若南草 的帖子顶贴来了,若兄真心写的好

谢谢哈。我会继续努力的!!!

若南草 初中一年级
风也飘飘

呵呵!装修的路很长,要加油呦!

若南草 初中一年级

今天争取更新!!加油!!

若南草 初中一年级
晓柒9099

呵呵,后期还有一起购买的机会,有需要可以咨询我,这里不谈tuan购!

若南草 初中一年级

2016年2月21日星期日

谈谈水电那些事(一)

真心惭愧呀!我家水电完工这么久,我一直没有时间写水电的内容,马上正月十六我家准备复工了,我也想赶在复工前把水电的这些事跟大家好好谈下。

谈到水电,说白了就是管子和线的事情,这里面其实门道并不深,只要施工方用心做了,怎么样都能做好,哪怕一个外行人给自己家布线,只要做到横平竖直都能做地很到位。可是什么事情就怕较真。水电施工一旦较起真来,真的有很多事情可以谈。注意的东西特别的多,并且我在我的工艺篇中已经给出了水电施工的施工说明,我想只要不是特别不在乎的人,都能从我给的那份说明中感受到水电施工的讲究,认真对待自己家的水电工程。水电施工的细节我在前面的说明中已经交代了,你可以复制打印出来自己看,或者打印出来丢给你施工方,要求他们按上面的工艺来施工。我在这里想跟大家聊的是一些对于我们这些房主在施工中要重点重视的问题。

先谈下“水”吧!水是我们人生活中息息相关的东西,也是不可缺少的,水的质量也是很重要的,所以在这里我奉劝大家,家里环境只要不是很紧张,在新房子装修的时候还是装一个净水器吧,不管是前置净水器还是后置直饮,装一个起码心理用的放心。别人欧美地区环保做的那么好还家家装净水器,我们这泱泱大国对环保的重视明显没有达到别人那个层次,所以说能装还是装一个。接下来我们聊下水管的走法吧!在家装施工中,只要业主没有主动提出个性的施工方式,现在的施工方都会默认水管走天。水管走天的优势在与方便检查和维修,如果出现漏水的问题,在自家的天花板和吊顶上就会显现出来,不会漏到楼下与邻居发生纠纷,并且查找漏点比较方便直接。劣势:水管走天要多用三分之一的水管,并且相应的施工费用也会增加百分之五十左右,因为你要大量的吊顶和开孔,人工费和材料费都在里面了。这些都不算什么,它Z大的弊病是为了隐藏在吊顶里面,往往走天要在主梁上开孔,损坏梁体结构,卫生间厨房冷热水管一进一出起码要开四个孔。这梁都快被打成筛子了,安全问题尤为堪忧。PPR水管埋在地下隔绝空气的理论寿命是50年,但是暴露在空中寿命不超过10年。一旦接头爆管,你家的墙壁和家具都会遭殃。而且在固定方面,没有固定在地面水泥中那么牢固,天长日久吊卡松动的话,水压不稳时家里就会出现异响,有轻微神经过敏者就要重点考虑一下了!水管走地属于传统工艺。整体施工费用比较便宜,在封上水泥后整体固定比较好,水管使用寿命相对稳定,隔音隔热效果比较明显。劣势就是一旦出现渗漏不能及时发现,地面地板会受损,严重的情况会渗漏到楼下,需要对邻居进行一部分的经济赔偿。水路走天走地各有利弊,大家可以根据自己情况选择。另外在水管品牌的选择上面尽量选择中国十大品牌的水管,质量有保障。在铺设过程中不管冷水管路还是热水管路都用热水管件铺设。因为热水管件的标准比冷水管件标准高并且价格差不了多少。在施工过程中一定要注意冷热水管距离不能太近,更不能紧贴,如果贴太近,会干扰热水管的保温功能,两管间距起码10cm以上。水管铺设完工后一定要试压,保持一段时间,确认水压稳定没有渗漏就可以了,就算有渗漏也容易找到,千万不要等水泥都封好后去试水压,这样出现问题根本都不知道哪里漏也不好解决。切记!!!

卫生间的排水系统关系到我们的日常生活的便利情况,所以我重点的说两点:一个是排水坡度的问题;另一个是支路并主排角度问题。虽然水电师傅都是专业的,但是你不说他们有可能会忘记或者是他怎么方便施工怎么来。所以在水电师傅进场的时候一定要跟水电师傅交代清楚排水管路坡度一定要按标准施工,从Z远端到主排接口处一定要有坡度。俗话说的好,水往低处走嘛!支路排水并入主干排水的时候,连接的角度尽量都是45度接入,这样排水更加畅通,并且不宜回流。如果直接做成90度的直角,很容易在直弯处沉淀污物,天长日久形成堵塞。

好了,下面是看图时间,请大家看看我家的水电材料和水路施工的照片吧:

上一页
4/7
下一页
首页 版块

和武汉妹子交朋友

了解武汉的窗口

在武汉结婚  买房  装修  旅游  购物

用得意生活app有优惠

立即下载